Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffrey1993
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 13-05 21:45
Hallo Allemaal,

Vanmiddag heb ik een schouw gehad voor zonnepanelen.
Nu heb ik al akkoord gegeven op de offerte voor 11 panelen.
5x390W op het schuine dak (ZW).
6x405W op het platte dak (ZO).
Totaal 4380WP

Echter blijkt tijdens de schouw dat ik 6 panelen op mijn schuine dak kan plaatsen.
Dan kom je dus uit op:
6x390W (ZW).
6x405W (ZO).
Totaal 4770WP


Nu vraag ik mij echter af dat de omvormer die ze bij de offerte geplaatst hebben sterk genoeg is voor de 12 panelen. De omvormer is een Solar Edge SE3680H.

Volgens de adviseur is dit geen probleem. Hooguit op zonnige koude dagen zou hij iets aftoppen. En als voordeel zou deze omvormer sneller opstarten als een zwaarder type.

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 22:33
Als de adviseur zegt dat het niet zon probleem is zal het meevallen.

Je kan het ook zelf berekenen: je omvormer kan 3680 W aan, alles daarboven topt hij af.
Hoe schuin staan de zonnepanelen?
Ik neem even aan hoek van 90° tov elkaar?
Bereken de zonnekracht die je nodig hebt om 3680w te genereren met je panelen.
Tot slot kijk je naar zonnekracht in mei, juni, juli, augustus van afgelopen 5 jaar, dan weet je hoeveel hij aftopt.

Pa - hij kan tot 5600w aan , dus het is niet dat er iets ergs kan gebeuren.

[ Voor 8% gewijzigd door 99ruud99 op 08-09-2022 07:43 ]


  • Smoke
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 21:00

Smoke

Maverick Reploid

Geen probleem qua overdimensionering (mag tot 200% tegenwoordig) of aftopping gezien de 2 oriëntaties, maar het verhaal over opstarten is niet correct: een SolarEdge-systeem start op zodra de juiste vaste stringspanning gehaald wordt en er dus voldoende optimizers voldoende spanning kunnen leveren, ongeacht het maximale vermogen van de omvormer.

  • jeffrey1993
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 13-05 21:45
Bedankt voor jullie reactie,

De zonnepanelen staan inderdaad ongeveer 90 graden te opzichte van elkaar.
Dat het i.v.m veiligheid kon was mij wel duidelijk ik was echter bang dat ik veel zou gaan aftoppen en vanwege die reden nog zou moeten proberen om de SE3680 te laten vervangen voor de SE4000. Maar wat ik uit het bericht van Smoke haal zou dit nog wel mee vallen i.v.m de 2 oriëntaties.

Ik zou de berekening deze week eens proberen te doen. Echter ben ik bang dat hier nog wel veel bij komt kijken om dit goed te berekenen.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:00
Ik heb hem heel even snel door SE designer gehaald.

6x390 op 225 azimut / 35 helling
6x405 op 135 azimut / 13 helling

SE3680H is spot on. Designer komt zelfs op de proppen met SE3500H (met 0,06% aftop)
Ik krijg zelfs geen optimizer clipping met 6xs440: ook dat is dus prima.

Sneller starten is overigens een hele grote dikke vette fabel. SE start zodra er genoeg optimizers wakker zijn om samen de 400V string spanning te maken.

Enige wat een paar minuten op een dag kan schelen is met s500b optimizers werken... dan wacht je niet tot de 6 op ZW genoeg zien om te ontwaken: De 6 s440 (60V per stuk) op ZO redden de 400V niet alleen

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeffrey1993
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 13-05 21:45
Roland bedankt voor de berekening.

Duidelijk dat het verhaal van het sneller opstarten dus niet klopt.
Ik ben blij dat de omvormer capaciteit goed lijkt te zijn en dat ik hierdoor minimaal kans heb op aftoppen.


Ik neem aan dat het niet veel scheelt met de opbrengst als het maar over een paar minuten gaat. Of kan het zijn dat het veel langer dan een paar minuten verschil maakt? en dat ik hierdoor veel opbrengst mis loop?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Herbert.
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 24-01-2023
H**
Ik zou graag 4 X 400wp zonnepanelen plaatsen de hoofdzekering is 1 X 35Amp
Ik heb boven nu een pv verdeler geplaatst maar welke automaat moet ik plaatsen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PJNo
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09-05 13:07

PJNo

14x 365 Z12x 365 W Growatt6k

@Herbert. Je hebt 2,5mm2 draden in huis lopen, dus die zeker je af met een bijv. B16 automaat.

Denk dat je pv-verdeler ook een alamat(aardlekautomaat) bevat?

Maar B16 dus.
Pagina: 1