Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErikEngerd
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 14-08-2024
Hoi allemaal,


Sinds een paar maanden heb ik een nieuwe groepenkast en een paar weken geleden is mijn aansluiting door Enexis omgezet naar 3-fase. Sinds die tijd meet ik op het tweede telwerk een negatief vermogen.

BIjv. tijdens het opstarten van de wasmachine zag ik dit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
> curl http://p1meter/api/v1/data | python -m json.tool
{
    "active_power_l1_w": 188, 
    "active_power_l2_w": -556, 
    "active_power_l3_w": 0, 
    "active_power_w": -368, 
    "gas_timestamp": 220830182000, 
    "meter_model": "Sagemcom T211 ESMR 5.0", 
    "smr_version": 50, 
    "total_gas_m3": 7184.1779999999999, 
    "total_power_export_t1_kwh": 4.819, 
    "total_power_export_t2_kwh": 8.5980000000000008, 
    "total_power_import_t1_kwh": 36.280000000000001, 
    "total_power_import_t2_kwh": 23.366, 
    "wifi_ssid": "snail", 
    "wifi_strength": 100
}


Zie de "active_power_l2_w" waarde. Ik heb geen zonnepanelen op mijn dak dus van teruglevering kan geen sprake zijn.

Dus je zou denken dat hij de wasmachine negatief meet, maar tijdens centrifugeren zie ik het volgende:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
{
    "active_power_l1_w": 475, 
    "active_power_l2_w": -17, 
    "active_power_l3_w": 0, 
    "active_power_w": 458, 
    "gas_timestamp": 220830194000, 
    "meter_model": "Sagemcom T211 ESMR 5.0", 
    "smr_version": 50, 
    "total_gas_m3": 7184.2659999999996, 
    "total_power_export_t1_kwh": 4.819, 
    "total_power_export_t2_kwh": 8.7219999999999995, 
    "total_power_import_t1_kwh": 36.280000000000001, 
    "total_power_import_t2_kwh": 23.744, 
    "wifi_ssid": "snail", 
    "wifi_strength": 100
}


Dus een veel lagere waarde voor "active_power_l2_w" het het lijkt erop alsof het vermogen van de wasmachine nu wel bij "active_power_l1_w" wordt geteld.

De vraag is nu wie er mogelijk een fout heeft gemaakt? Is dat de electricien bij het vervangen van de groepenkast of Enexis bij het overzetten op 3-fase. Ook is het totaal duidelijk anders, mijn verbruik van vorige week was 18kWh terwijl dit normaal 50kWh zou moeten zijn ongeveer. Wie kan hier een verklaring voor vinden?

Groeten
Erik

PS. Ik heb al contact gehad met Enexis en zij hebben het probleem bevestigd. De monteur komt over een maand ongeveer langs. De gedachte is dat ze hier toch wel een keer achter gaan komen en dan heb ik liever dat het probleem zo snel mogelijk opgelost wordt.

Erik

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonnepaneelxl
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-05 23:39
Waarschijnlijk zijn de draden in de meter op l2 verkeerd om aangesloten. Daardoor gaat de stroom door de verkeerde kant van de meter en word het negatief.

5740wp 30gr Noord | 4815wp 35gr Oost | 2140wp 10gr Oost | 4800wp 30gr Zuid | 3645wp 8gr Zuid | 5760wp 35gr West | 1215wp 5gr Zuid | Totaal 28115WP


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Nu online

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Snel een energiecontract afsluiten met een teruglevertarief van 90ct/kWh en aankomende winter met een elektrische kachel verwarmen :P

[ Voor 35% gewijzigd door revolution-nl op 30-08-2022 21:57 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler