Vraag
Beste antwoord (via Spiral op 20-08-2022 17:49)
in sunnydesign gaat het om het verlies van de kabel die je zelf nog toevoegd (dus alleen die geef je op) . De grote winst zit hem in de meters kabel die je gebruikt richting de omvormer en niet in de hele kleine stukjes, daarnaast kan je je afvragen of je de kosten van de stekkers binnen 400 jaar gaat terug verdienen met het inkorten;)Spiral schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 15:52:
Veel panelen hebben uitgaande DC kabels van 4 mm². Als je een berekening doet met bijvoorbeeld SunnyDesign en er komt een 6 mm² DC kabel uit, dan vraag ik me af als het spanningsvelies berekent is voor de gehele installatie op 6 mm² inclusief de uitgaande DC kabels van de panelen.
Worden deze hier weleens vervangen of ingekort?
Je kan trouwens zonnepanelen kopen met lange draden en korte draden (hoewel dat laaste wel wat zeldzaam is in de markt hier, omdat je ze dan alleen staand of met micro's/optimizers kan verwerken)
overegens is een stekker afknippen voor de fabriek doorgaans al genoeg reden voor vervallen van garantie de junctionbox open maken om er een ander snoertje aan te klussen zullen ze vast ook niet leuk vinden
[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 20-08-2022 16:21 ]
Alle reacties
De lengte van die 4mm2 is te kort om een relevant verschil in verlies te maken. Dus die kan lekker 4mm2 blijven.
Alles kan stuk.
Met 5 panelen in serie is het al minimaal 12 meter 4 mm².
To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true. | Aristoteles
En als je 6mm2 nodig hebt voor de stroom, dan zal je wel over de spec van het zonnepaneel gaan. Er mogen maar maximaal een bepaald aantal in serie.
De kabel ernaar toe kan wel dikker gekozen worden, maar ik zou de omvormer dichterbij plaatsen.
Dan kan je met AC zo dik als dat je wilt.
[ Voor 21% gewijzigd door Dapdodo op 20-08-2022 16:16 ]
Maar met meer panelen loopt de spanning op, niet het vermogen, (mogelijk) verlies blijft dus gelijk.Spiral schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 16:11:
Met 5 panelen in serie is het al minimaal 12 meter 4 mm².
Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.
in sunnydesign gaat het om het verlies van de kabel die je zelf nog toevoegd (dus alleen die geef je op) . De grote winst zit hem in de meters kabel die je gebruikt richting de omvormer en niet in de hele kleine stukjes, daarnaast kan je je afvragen of je de kosten van de stekkers binnen 400 jaar gaat terug verdienen met het inkorten;)Spiral schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 15:52:
Veel panelen hebben uitgaande DC kabels van 4 mm². Als je een berekening doet met bijvoorbeeld SunnyDesign en er komt een 6 mm² DC kabel uit, dan vraag ik me af als het spanningsvelies berekent is voor de gehele installatie op 6 mm² inclusief de uitgaande DC kabels van de panelen.
Worden deze hier weleens vervangen of ingekort?
Je kan trouwens zonnepanelen kopen met lange draden en korte draden (hoewel dat laaste wel wat zeldzaam is in de markt hier, omdat je ze dan alleen staand of met micro's/optimizers kan verwerken)
overegens is een stekker afknippen voor de fabriek doorgaans al genoeg reden voor vervallen van garantie de junctionbox open maken om er een ander snoertje aan te klussen zullen ze vast ook niet leuk vinden
[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 20-08-2022 16:21 ]
Ik zag op youtube al een instructie filmpje van JA solar. YouTube: Instructions for replacement of JA Solar module junction box het zal niet mijn hobby worden.twain4me schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 16:17:
[...]
overegens is een stekker afknippen voor de fabriek doorgaans al genoeg reden voor vervallen van garantie de junctionbox open maken om er een ander snoertje aan te klussen zullen ze vast ook niet leuk vinden
Spanningsverlies neemt toe, naarmate de lengte toeneemt.DukeBox schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 16:16:
[...]
Maar met meer panelen loopt de spanning op, niet het vermogen, (mogelijk) verlies blijft dus gelijk.
To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true. | Aristoteles
dit is te verwaarlozen (<1%) tov een totale spanning van 400v per string
6mm2 is dusdoorgaans overbodig
[ Voor 9% gewijzigd door peter-rm op 20-08-2022 16:56 . Reden: aanvulling ]
Bijna goed. Spanningsverlies neemt toe naarmate het verbruik (de stroom, in Ampere) toeneemt. De lengte en diameter en materiaal bepalen hoeveel verlies er is. Het mooie bij een serieschakeling (van b.v. zonnepanelen) is dat de stroom NIET toeneemt bij elk toegevoegde paneel. De spanning wel. Dus hoe meer panelen je legt in de string, hoe hoger de spanning, hoe minder verliezen.Spiral schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 16:49:
Spanningsverlies neemt toe, naarmate de lengte toeneemt.
Anders gezegd: bij elk paneel wat je toevoegd wordt de spanning 40 a 50V hoger en daarmee wordt de energie efficienter door die 4mm2 vervoerd. Kijk maar naar hoogspannings kabels. De spanningen daar lopen op tot 380kV. Dat is met een reden: met relatief dunne kabels grote hoeveelheden energie transporteren.
[ Voor 24% gewijzigd door remco_k op 20-08-2022 16:59 ]
Alles kan stuk.
Niet met een extra paneel er tussenSpiral schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 16:49:
Spanningsverlies neemt toe, naarmate de lengte toeneemt.
Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.