Goedemorgen,
Ik ben al het hele weekend aan het rommelen met een wisselschakeling waar bij de lamp maar blijft branden tijdens het schakelen
Op de overloop heb ik een wisselschakelaar met wcd. Onderin de bruine draad op de p en blauw rechts. Bovenin de 2 zwarte draden. Op de zolder een dubbele wisselschakelaar met de 2 zwarte draden onderin en boven bij de L de zwarte draad naar de lamp.
Voorbeeld: https://www.elektrototaal...sselschakeling-aansluiten
Maar als ik op de overloop de schakelaar omzet dan blijft de lamp in beide standen branden. Enkel tijdens het omzetten van de schakelaar gaat de lamp kort uit. Wie heeft er een idee? Ik heb allerlei combinaties op zolder al geprobeerd maar kom er maar niet uit.
Alvast bedankt
:strip_exif()/f/image/In75uJBZO1Cw42KdcblrstRM.jpg?f=fotoalbum_large)
Foto 1: Zolder wissel wissel schakelaar. Aan de linkerkant komt dus de hotelschakeling met de overloop lamp. Het rechter gedeelte wil ik als reguliere schakelaar inzetten bij een lamp op zolder
:strip_exif()/f/image/uzu730tNHnXV3TrNZLldlJxt.jpg?f=fotoalbum_large)
Foto 2: De wisselschakelaar met wcd op de overloop. Niet goed te zien op de foto maar bovenin zitten de 2 zwarte draden achter de schroefjes
Ik ben al het hele weekend aan het rommelen met een wisselschakeling waar bij de lamp maar blijft branden tijdens het schakelen
Op de overloop heb ik een wisselschakelaar met wcd. Onderin de bruine draad op de p en blauw rechts. Bovenin de 2 zwarte draden. Op de zolder een dubbele wisselschakelaar met de 2 zwarte draden onderin en boven bij de L de zwarte draad naar de lamp.
Voorbeeld: https://www.elektrototaal...sselschakeling-aansluiten
Maar als ik op de overloop de schakelaar omzet dan blijft de lamp in beide standen branden. Enkel tijdens het omzetten van de schakelaar gaat de lamp kort uit. Wie heeft er een idee? Ik heb allerlei combinaties op zolder al geprobeerd maar kom er maar niet uit.
Alvast bedankt
:strip_exif()/f/image/In75uJBZO1Cw42KdcblrstRM.jpg?f=fotoalbum_large)
Foto 1: Zolder wissel wissel schakelaar. Aan de linkerkant komt dus de hotelschakeling met de overloop lamp. Het rechter gedeelte wil ik als reguliere schakelaar inzetten bij een lamp op zolder
:strip_exif()/f/image/uzu730tNHnXV3TrNZLldlJxt.jpg?f=fotoalbum_large)
Foto 2: De wisselschakelaar met wcd op de overloop. Niet goed te zien op de foto maar bovenin zitten de 2 zwarte draden achter de schroefjes
[ Voor 42% gewijzigd door Theofiel B op 15-08-2022 08:00 . Reden: Teovoegen foto's ]