Omvormer stopt op 2.4kW (met 5kW als max output)

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
Titel zegt het al, omvormer stopt op 2.4 kwh (zie hieronder). Het betreft een SMA sunnyboy 5.0 dus hij zou veel meer af moeten kunnen geven. Mogelijk een beveiligings dingetje? Panelenboer heeft hier al een keer naar gekeken maar hij blijft steken op 2.4kwh. Of het is hem niet gelukt de beveiliging uit te zetten of het is iets anders. Iemand tips wat het kan zijn? En kan je als user zelf die beveiliging niet gewoon uitzetten?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tdi6SMj-oNA_PDjGGwfHLWGZnv0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Vqk6pAkSwllvWI0DyU7HIhOd.png?f=fotoalbum_large


Gr Peter

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:20
Hoeveel panelen? hoeveel WP? Hoe aangesloten? Wat is de ligging van de panelen? Welke voltages (DC en AC) zie je?

[ Voor 43% gewijzigd door wouter.N op 13-08-2022 09:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
wouter.N schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 09:56:
Hoeveel panelen? hoeveel WP? Hoe aangesloten? Wat is de ligging van de panelen? Welke voltages (DC en AC) zie je?
Het gaat om 12 panelen van 395WP die in 1 string (als ik het goed heb) op het zuiden liggen.

DC en AC waardes:

DC:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9kLfssoNcRiQr3zcJEzM4KPXfTQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PtBiW6DoUlIRTDZoCz1Tunm7.jpg?f=fotoalbum_large

AC:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lR5a3ZmCi1BwLEIX6FuuGXmjWAI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DRuOB0y7t1VNX1gffP0KPIph.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T2kQe2ujry1Y7jmGlJMmIGl6Wo4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dgaT4KcROaSGa8B5TW7jjILP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hcVucLqHoS1kZnfkdHZzhC6lFy8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ddgfSwdZjlQZYDDrxdgBMCeH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yUR7CrMJOIOEpkZtHIE7u2VKVC8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LGJAJafBOAqO7j0qXVeUDT3E.jpg?f=fotoalbum_large

Als er iets mist let me know :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
@Ronald
@wappiewappie
@Wilke
@Dre

In het verleden gaven jullie ook nuttig advies. Dus als jullie hier iets van vinden hoor ik dat graag ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Hellingshoek, omvormer en type panelen? Schaduw?
Voor 12 panelen is de spanning veeelste laag.

[ Voor 3% gewijzigd door bbbrumbrum op 13-08-2022 15:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
bbbrumbrum schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 15:54:
Hellingshoek, omvormer en type panelen? Schaduw?
Voor 12 panelen is de spanning veeelste laag.
Sunnyboy SMA 5.0 (4.0 waren op en lange wachttijd). Hellingshoek is standaard (dacht 30 graden?) Schaduw is minimaal. Een klein pijpje op het dak waar alleen vroeg in de ochtend mogelijk wat effect van te zien is. Maar dat kan het nooit veroorzaken volgens mij. Wat bedoel je precies met type panelen? Het zijn 395 WP van DMEGC

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BasvanS
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
Je ziet ook duidelijk dat hij aftopt. Met mijn SMA 5.0 heb ik verkeerde landinstellingen gehad, waardoor hij dacht niet meer dan 3600 watt terug te mogen leveren.

Wellicht dat daar wat gevonden kan worden?

@AUijtdehaag heeft me toen geholpen de juiste instellingen te vinden.

Heb je gegevens/prestaties van de afgelopen week, grafiekjes?

[ Voor 24% gewijzigd door BasvanS op 13-08-2022 15:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
BasvanS schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 15:57:
Je ziet ook duidelijk dat hij aftopt. Met mijn SMA 5.0 heb ik verkeerde landinstellingen gehad, waardoor hij dacht niet meer dan 3600 watt terug te mogen leveren.

Wellicht dat daar wat gevonden kan worden?

@AUijtdehaag heeft me toen geholpen de juiste instellingen te vinden.
Hij topt inderdaad overduidelijk af, de vraag is alleen waarom hij dat doet. Het lijkt wel bewust zoals een veiligheidsdingetje of zoals in jouw geval instellingen. Heb je iets meer info over hoe je dat het opgelost? Ik kan inloggen en kijken of ik dat ook bij mij terug zie. @AUijtdehaag

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
BasvanS schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 15:57:

Heb je gegevens/prestaties van de afgelopen week, grafiekjes?
De grafiekjes zijn exact hetzelfde. Hij stopt constant op 2.4 kwh. De DC/AC prestaties kan ik niet terug vinden uit die periode.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BasvanS
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
peter-89 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:00:
[...]


Hij topt inderdaad overduidelijk af, de vraag is alleen waarom hij dat doet. Het lijkt wel bewust zoals een veiligheidsdingetje of zoals in jouw geval instellingen. Heb je iets meer info over hoe je dat het opgelost? Ik kan inloggen en kijken of ik dat ook bij mij terug zie. @AUijtdehaag
Ik moest destijds inloggen als installateur en de landcode op NEN-EN50438 zetten.

Maar ik heb een oudere versie dan jij hebt. Dus ik durf niet te zeggen hoe het bij jou werkt.

[ Voor 8% gewijzigd door BasvanS op 13-08-2022 16:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 00:00
DC 161V is veel te laag. Moet meer in de richting van de 480V met 12 van die panelen. Kijk alle connectors in de string eens na.

Edit: lijkt trouwens 2 strings want B geeft nog 38V DC aan. Ga eens na of je daadwerkelijk 1 of 2 strings hebt en hoeveel panelen per string.

[ Voor 36% gewijzigd door Uszka op 13-08-2022 16:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BasvanS
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
Uszka schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:09:
DC 161V is veel te laag. Moet meer in de richting van de 480V met 12 van die panelen. Kijk alle connectors in de string eens na.

Edit: lijkt trouwens 2 strings want B geeft nog 38V DC aan. Ga eens na of je daadwerkelijk 1 of 2 strings hebt en hoeveel panelen per string.
Maar bij problemen met 1 paneel of 1 connector krijg je toch geen grafiek die lijkt op aftoppen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 00:00
BasvanS schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:18:
[...]


Maar bij problemen met 1 paneel of 1 connector krijg je toch geen grafiek die lijkt op aftoppen?
Bij aftoppen veranderd ar aan de DC kant volgens mij niets of er moet hier een hele string met 6 panelen uitgegooid worden

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik zou de strings eens omdraaien en dan nogmaals de dc uitlezen.

Je zit op 1 ingang A aan de max DC stroom van 15A (14,9 A)
Vandaar de aftopping daar.

Er zitten 6 panelen per string (op A) al is het voltage laag (160 V, je zou wat hoger verwachten, maar het is warm)
Ingang B lijkt niks te doen, dus denk ik defecte string.

Vandaar omdraaien.
Doe dit alleen als de DC schakelaar uit is gezet van de omvormer. Daarna pas de stekkers omwisselen

[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-08-2022 16:29 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 18-10 11:25
Volgens mij zitten ze 2x6 parallel.
Zie 14.99A dat is denk de max.

PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
AUijtdehaag schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:27:
Ik zou de strings eens omdraaien en dan nogmaals de dc uitlezen.

Je zit op 1 ingang A aan de max DC stroom van 15A (14,9 A)
Vandaar de aftopping daar.

Er zitten 6 panelen per string (op A) al is het voltage laag (160 V, je zou wat hoger verwachten, maar het is warm)
Ingang B lijkt niks te doen, dus denk ik defecte string.

Vandaar omdraaien.
Doe dit alleen als de DC schakelaar uit is gezet van de omvormer. Daarna pas de stekkers omwisselen
En dat omdraaien zou moeten aantonen dat die dan stuk is? Ik ben een leek op dit gebied, vandaar. Het zou het denk ik wel verklaren want ik zou max 4700/4800 kwh op moeten kunnen wekken (1 string zorgt voor die 2400kwh?)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
BasvanS schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:05:
[...]


Ik moest destijds inloggen als installateur en de landcode op NEN-EN50438 zetten.

Maar ik heb een oudere versie dan jij hebt. Dus ik durf niet te zeggen hoe het bij jou werkt.
bij mij staat ie al op die landcode zo te zien:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KWzU2-3nHbYHbqETrLO3Fp95kSc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f1YLnBskDvVyMEmJmqcZlvBi.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:06

ericplan

5180 Wp PV

Kijk wel uit wat je doet. Je wil geen vlamboog. Maak eens een foto van de aansluitingen van de omvormer.

[ Voor 37% gewijzigd door ericplan op 13-08-2022 16:36 ]

A'dam PVOutput


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
ericplan schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:35:
Kijk wel uit wat je doet. Je wil geen vlamboog. Maak eens een foto van de aansluitingen van de omvormer.
Als ik vanavond op het 8 uur journaal ben dan weet je dat die vlamboog er toch was ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 18-10 11:25
Hoeveel kabels komen er binnen bij de omvormer.
Als ze binnen zijn gekoppelt is het makelijk anders moet je het dak op.
Zie je een Y splitter zitten.
Ze zijn er niet 6 vergeten want dan haal je geen 15A.

PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
ericplan schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:35:
Kijk wel uit wat je doet. Je wil geen vlamboog. Maak eens een foto van de aansluitingen van de omvormer.
@redbullwaning

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NMzVHE0pSdDmaM3KHq1RUuWjKVg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/40RzF7EvQdqtAEUhwuxSMUkh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SgWwcLvsPhvO371DjenSlRu7RXY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8FVJuEFquLVnAXi0ObQND4MO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gv1gUfdmnZnd6TsL2-5bztuU1dg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ceg3aW6mFrxrjBB3PfkQh27T.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Alles zit op ingang A

Dat is niet goed. Dubbele stromen. Dus verdelen naar B

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U7cAqa6Yde2moCMva5tCP5QkjEw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/66oEWtLgUIpFWY97r9dg77DY.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 83% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-08-2022 16:48 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:06

ericplan

5180 Wp PV

AUijtdehaag schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:44:
Alles zit op ingang A

Dat is niet goed.
Waarbij de strings zo te zien geen markering hebben. Dus extra oppassen als je het gaat veranderen.

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
AUijtdehaag schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:44:
Alles zit op ingang A

Dat is niet goed.
Aan welke kabels zie je dat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 18-10 11:25
Dat is gunstig.
Een plus van 1 string en een min van de andere in elkaar klikken.
Dan heb je 1 string met de 2 overgebleven stekkers
Je kan even meten met een multimeter naar het dc voltage.

PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
peter-89 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:48:
[...]


Aan welke kabels zie je dat?
Zie plaatje (mijn post is gewijzigd)

[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-08-2022 16:49 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:06

ericplan

5180 Wp PV

Wat zegt Sunny Design over je aansluitopties?

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
ericplan schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:49:
Wat zegt Sunny Design over je aansluitopties?
Ik heb dit uit handen gegeven aan een installateur, maar meen mij te herinneren dat het op 2 strings moest volgens die check bij SD. Dat is het enige wat ik weet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
2 strings, maar wel op ingang A en B

Op 1 ingang gaat het ook prima maar dan 1x 12, dus 2x 6 in SERIE ipv PARALLEL

Dat PARALLEL veroorzaakt de te hoge stroom, waardoor deze aftopt

[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-08-2022 16:54 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
AUijtdehaag schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:44:
Alles zit op ingang A

Dat is niet goed. Dubbele stromen. Dus verdelen naar B

[Afbeelding]
Ah ja dat is duidelijk niet bij mij het geval. Nu zit alles op 1 ingang dan als ik het goed begrijp. Wat veroorzaakt dat dan? Schiet die dan in de beveiligingsmodus oid waardoor die stopt op 2.4kwh?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Je laat me niet uitpraten

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
Zag je bericht nog niet. My bad. Maar hoe zie je dat het parallel is aangelegd? Dacht nl dat ze het in serie hadden neergelegd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Croga
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 16-10 05:08

Croga

The Unreasonable Man

peter-89 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:54:
Ah ja dat is duidelijk niet bij mij het geval. Nu zit alles op 1 ingang dan als ik het goed begrijp. Wat veroorzaakt dat dan? Schiet die dan in de beveiligingsmodus oid waardoor die stopt op 2.4kwh?
Toch even inhaken..... Stopt is op 2.4kWh? (Ofwel: halverwege de dag valt ie gewoon uit) of stopt it op 2.4kW (Ofwel: Hij topt af)..... Er is een heel groot verschil!

kWh is een hoeveelheid energie. kW is een capaciteit. Voor zover ik kan zien stopt ie dus op 2.4kW. Het is heel belangrijk die twee uit elkaar te houden! Nog belangrijker dan het verschil tussen kb en kB.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
Croga schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:58:
[...]

Toch even inhaken..... Stopt is op 2.4kWh? (Ofwel: halverwege de dag valt ie gewoon uit) of stopt it op 2.4kW (Ofwel: Hij topt af)..... Er is een heel groot verschil!

kWh is een hoeveelheid energie. kW is een capaciteit. Voor zover ik kan zien stopt ie dus op 2.4kW. Het is heel belangrijk die twee uit elkaar te houden! Nog belangrijker dan het verschil tussen kb en kB.
Hij topt af op 2.4 kw ja. Dus het is niet dat die ineens stop, maar hij produceert gewoon niet meer dan dit ondanks dat die 4600-4800 oid zou moeten kunnen (in theorie).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Je hebt op ingang A, 4 aansluitingen
+ en -
+ en -

Die staan parallel in de omvormer.

Dus van "in serie" is geen sprake.

In serie heb je wanneer je
rood-zwart-rood-zwart aan elkaar maakt, en die op + en - op ingang A zet.

Dus gooi de DC switch uit en de stekkers van 1 string (rood en zwart) moeten naar ingang B
Of je zet ze zoals ik hierboven beschreef op ingang A met alle 12 in serie dus ipv 2x 6 parallel

Zo maak je de stekker los (maar dan met een platte schroevedraaier)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/drBxk5Kr2C3mpbnZ6k19V9GY9sc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kj5Byzf85Tvim8kqStCq3A4o.jpg?f=fotoalbum_large
Dus niet aan de wartel draaien

[ Voor 35% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-08-2022 17:03 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:06

ericplan

5180 Wp PV

peter-89 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 16:51:
[...]


Ik heb dit uit handen gegeven aan een installateur, maar meen mij te herinneren dat het op 2 strings moest volgens die check bij SD. Dat is het enige wat ik weet.
Er is een webversie, https://www.sunnydesignwe...f2-477d-ad42-fad43d0c3fa2

A'dam PVOutput


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • JME
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 22:57

JME

zeg maar Jamie

Als je niet 100% weet wat je doet, blijf er dan van af en laat je installateur dit doen. Daar heb je die gast verdorie voor ingehuurd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 18-10 11:25
Hij toptaf ondat de mppt stopt bij 15A
15A x 160V = 2400

PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
JME schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:03:
Als je niet 100% weet wat je doet, blijf er dan van af en laat je installateur dit doen. Daar heb je die gast verdorie voor ingehuurd.
Die snapt het ook niet, dus wat is verstandiger :+

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
AUijtdehaag schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:00:
Je hebt op ingang A, 4 aansluitingen
+ en -
+ en -

Die staan parallel in de omvormer.

Dus van "in serie" is geen sprake.

In serie heb je wanneer je
rood-zwart-rood-zwart aan elkaar maakt, en die op + en - op ingang A zet.

Dus gooi de DC switch uit en de stekkers van 1 string (rood en zwart) moeten naar ingang B
Of je zet ze zoals ik hierboven beschreef op ingang A met alle 12 in serie dus ipv 2x 6 parallel
Thanks voor je duidelijke advies :) Ik weet alleen niet hoe ik die DC switch op een veilige manier uit zet zonder dat ik zelf licht ga geven van de vlammen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Dat ding zit aan de zijkant, een zwarte knop

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KxpsvFikqhDh78LOib03t2zZrgM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PeFhfRscoH7fjhp1mb9YtdFo.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 81% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-08-2022 17:06 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 00:40
Titlefix, even de juist eenheden ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:06

ericplan

5180 Wp PV

DC-schakelaarAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ob8_OCG5tCVPphoT0DU1MXs6Ibo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IU3ejteV7atVcinTcFEHhjZH.jpg?f=fotoalbum_large

Strings gemarkeerd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9DYCoxPp7D9gYoBN_NWmJwwdP6w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tm5T0UVpwK0oNJ3iiX0juplk.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door ericplan op 13-08-2022 17:10 . Reden: Net te laat ]

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
redbullwaning schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:04:
Hij toptaf ondat de mppt stopt bij 15A
15A x 160V = 2400
Maar dat is deels verklaarbaar als ik het goed begrijp omdat dat vanuit 1 string komt (wat opzich prima is?) alleen die 2e string levert praktisch gezien niks op omdat die verkeerd zit aangesloten. Wat ik begrijp uit het verhaal van @AUijtdehaag

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Nee.

Je hebt nu 2 strings parallel wat 15A veroorzaakt. (PARALLEL = verdubbelen van stroom, in serie is verdubbelen van spaning, welke het beste is)
Die ingang kan maar 15A verwerken.

Dus moet er 1 string naar B
Of je maakt er 1 string van door string 1 en string 2 in serie te zetten en DAN aan te sluiten op ingang A.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
Tnx, wordt me allemaal wat duidelijker zo ook met het beeld erbij. Al denk ik dat ik dit de panelen boer laat doen omdat ik aankomende week weer langs zou komen. Ik betaal hem hiervoor en wil niet het risico lopen per ongeluk een foutje te maken met letsel als gevolg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Prima.

Maar laat hem van 2x 6, 1x 12 maken, al denk ik dat die het ook niet snapt

Dat blijkt dus nu.

Je hebt het liefste gewoon ~360 Vmpp ipv 160 Vmpp die je nu hebt.

Maar 1x 6 op ingang A en 1x 6 op ingang B werkt ook. (zie plaatje van @ericplan)

Geen roosendaal in de buurt? Anders kom ik ff langs

[ Voor 63% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-08-2022 17:17 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Overigens voldoet de aarding van de panelen niet, deze mag ZEKER niet via de omvormer lopen.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
ds23man schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:16:
Overigens voldoet de aarding van de panelen niet, deze mag ZEKER niet via de omvormer lopen.
Hoe bedoel je? Hoe zie je dat de aarding via de omvormer loopt als ik vragen mag?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:12
@peter-89 Ik weet niet of het nodig is, voor de experts hier, maar zou je een foto kunnen maken van hoe de panelen liggen, dan is er misschien toch een logica te vinden waarom ze in twee strings zitten iv 1.

Vraagje aan de experts; waarom zitten er überhaupt twee aansluitingen op 1, uhm, iets? Of is dat juist om van twee eigenlijk te kleine strings toch 1 te maken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
AUijtdehaag schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:13:
Prima.

Maar laat hem van 2x 6, 1x 12 maken, al denk ik dat die het ook niet snapt

Dat blijkt dus nu.

Je hebt het liefste gewoon ~360 Vmpp ipv 160 Vmpp die je nu hebt.

Maar 1x 6 op ingang A en 1x 6 op ingang B werkt ook. (zie plaatje van @ericplan)

Geen roosendaal in de buurt? Anders kom ik ff langs
Nope, woon aan de andere kant van het land..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
Truus01 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:17:
@peter-89 Ik weet niet of het nodig is, voor de experts hier, maar zou je een foto kunnen maken van hoe de panelen liggen, dan is er misschien toch een logica te vinden waarom ze in twee strings zitten iv 1.

Vraagje aan de experts; waarom zitten er überhaupt twee aansluitingen op 1, uhm, iets? Of is dat juist om van twee eigenlijk te kleine strings toch 1 te maken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zy8QyS400REUs8be7KcdfDGHB10=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5jE1INgNYxDDmSTY27nuXNCm.jpg?f=fotoalbum_large

zo duidelijk?

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:44
peter-89 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 15:53:
@Ronald
@wappiewappie
@Wilke
@Dre

In het verleden gaven jullie ook nuttig advies. Dus als jullie hier iets van vinden hoor ik dat graag ;)
We worden beroemd, maar wat mij betreft heeft @AUijtdehaag de oplossing al gegeven ;)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

peter-89 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:17:
[...]


Hoe bedoel je? Hoe zie je dat de aarding via de omvormer loopt als ik vragen mag?
Dat zie je toch duidelijk op de foto's? De aardedraad is op de schroef van de omvormer geknoopt. Volgens de Nen richtlijnen moet de aarding van het gestel van de zonnepanelen ten alle tijde rechtstreeks op de aardrail van de huisinstallatie aangesloten te worden, in dit geval op de werkschakelaar. Met deze omvormer is het al helemaal kwalijk omdat hij een stekker heeft, haal je die los dan heeft je systeem om het dak geen aarding meer......

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Dit kan je toch zo doen? (Aarding is wat lastiger, maar maakt voor nu even niet uit voor de werking)

WEL DE DC SWITCH EERST EVEN UIT EN NA DE WERKZAAMHEDEN AAN.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/REl0IgPgU0poHD8UPsYtS83zBaM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vw3o7NuIvcLq401dcFmsdB7z.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-08-2022 17:31 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
AUijtdehaag schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:12:
Nee.

Je hebt nu 2 strings parallel wat 15A veroorzaakt. (PARALLEL = verdubbelen van stroom, in serie is verdubbelen van spaning, welke het beste is)
Die ingang kan maar 15A verwerken.

Dus moet er 1 string naar B
Of je maakt er 1 string van door string 1 en string 2 in serie te zetten en DAN aan te sluiten op ingang A.
Een domme vraag, maar wat is het verschil tussen de 2 strings parallel zoals jij het benoemd en het parallel aanleggen waarin gebruik wordt gemaakt van micro omvormers / optimizers? Tot vandaag was dat wat ik begreep onder de term parallel.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:06

ericplan

5180 Wp PV

AUijtdehaag schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:29:
Dit kan je toch zo doen? (Aarding is wat lastiger, maar maakt voor nu even niet uit voor de werking)

WEL DE DC SWITCH EERST EVEN UIT EN NA DE WERKZAAMHEDEN AAN.

[Afbeelding]
Daarbij ga je er vanuit dat de voorste twee draden (rood en zwart) één string vormen. Of dat zo is kan je controleren nadat je deze twee voorste draden hebt losgehaald en daarna de DC-switch weer aan zet, terwijl er iets van opwek is. Zijn de twee nog aangesloten draden van dezelfde string, dan krijg je opwek.

A'dam PVOutput


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Micro omvormers hebben per paneel 1 omvormer.
Je zet daar dus de AC kant parallel.
Daar zit dus geen beperking in behalve de automaat in de groepenkast die afslaat bij 16A

Bij jou hebben ze 12 panelen op 1 micro omvormer aangesloten parallel via de DC kant
Die gaat dus in rook op.

Bij wijze van....


Met optimizers is het weer anders.
Die staan in serie, maar dat noemen ze (onterecht) parallel :+

Enige uitleg (te positief over micros maar goed)
https://www.solar-bouwmar...allel-of-toch-optimizers/

[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-08-2022 17:38 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
AUijtdehaag schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:35:
Micro omvormers hebben per paneel 1 omvormer.
Je zet daar dus de AC kant parallel.
Daar zit dus geen beperking in behalve de automaat in de groepenkast die afslaat bij 16A

Bij jou hebben ze 12 panelen op 1 micro omvormer aangesloten parallel.
Die gaat dus in rook op.

Bij wijze van....


Met optimizers is het weer anders.
Die staan in serie, maar dat noemen ze (onterecht) parallel :+
De volgende domme vraag:
Is er dan ergens 1 micro omvormer aangesloten? Want ik ik heb maar 1 omvormer zover ik weet en dat is diegene op de foto..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Nee.

Je hebt een stringomvormer en alles kan in serie.

12 panelen = 12x 34 Vmpp = 384 Vmpp is prima voor de string omvormer

Bovendien heeft SMA Shadefix en zoekt deze bij schaduw iedere keer een ideaal punt op.


Simpele elektrotechniek:
in serie = 12x optelling van spanning (12 x 34 Volt), stroom blijft gelijk (11A van de panelen)
parallel = 2x optelling van stroom (laat deze nou dus de beperkende factor zijn met 15A, je gooit er 22A overheen, 2x 11 A)

DC kant wel te verstaan.

[ Voor 41% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-08-2022 17:45 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-89
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-08-2022
ds23man schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:28:
[...]


Dat zie je toch duidelijk op de foto's? De aardedraad is op de schroef van de omvormer geknoopt. Volgens de Nen richtlijnen moet de aarding van het gestel van de zonnepanelen ten alle tijde rechtstreeks op de aardrail van de huisinstallatie aangesloten te worden, in dit geval op de werkschakelaar. Met deze omvormer is het al helemaal kwalijk omdat hij een stekker heeft, haal je die los dan heeft je systeem om het dak geen aarding meer......
got it..Hoe ernstig is dit dan?

[ Voor 11% gewijzigd door peter-89 op 13-08-2022 17:51 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

AUijtdehaag schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:29:
Dit kan je toch zo doen? (Aarding is wat lastiger, maar maakt voor nu even niet uit voor de werking)

WEL DE DC SWITCH EERST EVEN UIT EN NA DE WERKZAAMHEDEN AAN.

[Afbeelding]
Overigens is de aardedraad nog eens te dun ook, deze moet minimaal dezelfde dikte als de DC bekabeling hebben. En om helemaal anaal te gaan tot in de meterkast....

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 20:07

martijn v o

Certified by Enphase.

jij vindt het een shit oplossing begrijp ik? :-)

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
ds23man schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:40:
[...]


Overigens is de aardedraad nog eens te dun ook, deze moet minimaal dezelfde dikte als de DC bekabeling hebben. En om helemaal anaal te gaan tot in de meterkast....
Extra kabeltje van onderkant werkschakelaar naar aardpunt omvormer, dan ben je er toch?

Weet je wat de theorie is achter 4mm2 aarding naar MK?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

bbbrumbrum schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:44:
[...]

Extra kabel van onderkant werkschakelaar naar aardpunt omvormer, dan ben je er toch?

Weet je wat de theorie achter 4mm2 aarding naar MK?
Kortsluitstromen, een aardedraad mag het nooit eerder begeven dan de andere bekabeling. De gemiddelde diameter DC bekabeling in een PV installatie is 4mm2.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:12
Dank je. En eerlijk gezegd schrik ik hier van, want zelfs ik zie geen enkele aanleiding om er 2 strings van te maken. Dus dat jouw installateur dat wel nodig vond, vind ik echt heel apart.
Ik had stiekem nog gehoopt op een string die veel meer in schaduw zou liggen, of desnoods portrait ipv landscape, in ieder geval iets waarom iemand zou denken 'ach, ik maak er twee van'. Maar dat is hier totaal niet aan de orde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:12
@AUijtdehaag Blijf ik benieuwd naar waarom op de omvormer überhaupt plek is voor 2 strings in A (en B).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Truus01
Vroegah waren er solar frontier en panasonic hit, die hadden een hoge spanning en lagere stroom en konden wel parallel.
Heb ze op zuid en noord.
Zoiets…denk ik

3 stringen van 5 SF panelen op 1 ingang bijvoorbeeld

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-08-2022 18:01 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

@Truus01
Polystring kan handig zijn voor oost/west (met gelijk aantal cellen). En ook met de oudere panelen van 8A (of vroeger zelfs 5A). De cellen zijn tegenwoordig veel groter en dus meer stroom.

bijvoorbeeld Oost/west met 2×8 panelen. En dan de 2e MPPT voor nog 6 panelen op zuid ofzo.

[ Voor 19% gewijzigd door Dre op 13-08-2022 18:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:12
@AUijtdehaag en @Dre; Aha! Dank u.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • _eLMo_
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online
ds23man schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:28:
[...]


Dat zie je toch duidelijk op de foto's? De aardedraad is op de schroef van de omvormer geknoopt. Volgens de Nen richtlijnen moet de aarding van het gestel van de zonnepanelen ten alle tijde rechtstreeks op de aardrail van de huisinstallatie aangesloten te worden, in dit geval op de werkschakelaar. Met deze omvormer is het al helemaal kwalijk omdat hij een stekker heeft, haal je die los dan heeft je systeem om het dak geen aarding meer......
Wauw, dit was ook voor mij een verrassing. Als particulier nogmaals een oproep aan de beroepsbevolking:

Maak NEN normen openbaar!

Er is een tekort aan vaklui, en zonder openbare normen word het alleen maar slechter, en de brandverzekering alleen maar duurder :+

SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Steun de TET!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _eLMo_
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online
ds23man schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 17:48:
[...]


Kortsluitstromen, een aardedraad mag het nooit eerder begeven dan de andere bekabeling. De gemiddelde diameter DC bekabeling in een PV installatie is 4mm2.
En deze ook een verrassing voor mij. Ik heb nu dus 6mm2 op de omvormer zitten.

SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Steun de TET!


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

@_eLMo_
Pas op met mensen die op internet beweren iets uit de NEN1010 te halen zonder dat ze de NEN1010 zelf hebben :>

@ds23man
Waar kunnen de mede NEN-bezitters nalezen dat:
  1. Aardedraad rechtsstreeks op de aardrail gemonteerd moet zijn, (of mag via de werkschakelaar ook nog, maar dat is tegenstijdig :+)
  2. En dat de aardedraad voor PV-panelen van een bepaalde dikte moet zijn.
Wellicht jou bekend is de NPR5310 hoofdstuk 6.3.1 Aarding van metalen delen van een PV-systeem. Hierin een toelichting van de functie van aarding, en die is niet het afvoeren van de kortsluitstroom (Isc) mocht je dat denken. Ik neem aan dat jou panelen ook klasse 2 geïsoleerd zijn :)
Bij PV-systemen met transformatorloze stringomvormers is aan DC-zijde een common-mode-wisselspanning ten opzichte van aarde aanwezig, gesuperponeerd op de DC-spanning. Deze wisselspanning kan door de capacitieve eigenschap van de PV-panelen een niet verwaarloosbare aardlekstroom veroorzaken bij aanraking van panelen of daarmee verbonden metalen delen.

[ Voor 37% gewijzigd door Dre op 13-08-2022 21:28 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wappiewappie
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 17:35
_eLMo_ schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 18:29:
[...]
Wauw, dit was ook voor mij een verrassing. Als particulier nogmaals een oproep aan de beroepsbevolking:
Maak NEN normen openbaar!
Dat moet je niet de beroepsbevolking aanspreken, maar de NEN.
Op alle normen zit copyright.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 20:07

martijn v o

Certified by Enphase.

Dat is toch raar, zit er op het wetboek ook copyright en moet je die ook aanschaffen?

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4

Pagina: 1