Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • schrobbelbob
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 14-05 21:02
Is het mogelijk 2 1 fase omvormers te gebruiken (verdeeld over 2 fases)
inplaats van een enkele 3 fase omvormer?

Situatie:
9x 390WP op OZO 30gr = 3510x0,875 = 3071W
9x390WP op NW 30gr = 3510x0,632 = 2218W

Omvormer:

1x 5 of 6kw Growatt 3fase (200v opstart spanning)

of
1x 3kw growatt 1fase (80 of 100v opstart spanning afhangkelijk van de uitvoering)
EN
1x 2,5kw growatt 1 fase (80v of 100v opstart spanning)

Beste antwoord (via schrobbelbob op 12-08-2022 21:52)


  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14-09 21:05
Wanneer je de verschillen wilt zien, kun je het beste de gegevens even invullen in Sunny design.
Geen account nodig. Knop nieuw project en vervolgens kiezen voor handmatige planning.

https://www.sunnydesignweb.com/

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 23:44

DukeBox

loves wheat smoothies

Ja, zolang je geen groter onbalans creëert dan 5kW tussen de fasen.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 22:31

de Peer

under peer review

schrobbelbob schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 13:42:
Is het mogelijk 2 1 fase omvormers te gebruiken (verdeeld over 2 fases)
inplaats van een enkele 3 fase omvormer?

Situatie:
9x 390WP op OZO 30gr = 3510x0,875 = 3071W
9x390WP op NW 30gr = 3510x0,632 = 2218W

Omvormer:

1x 5 of 6kw Growatt 3fase (200v opstart spanning)

of
1x 3kw growatt 1fase (80 of 100v opstart spanning afhangkelijk van de uitvoering)
EN
1x 2,5kw growatt 1 fase (80v of 100v opstart spanning)
Ja hoor. Kan gewoon. Ik heb zelf 1 3fase omvormer en 2 1fase omvormers

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • schrobbelbob
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 14-05 21:02
Dan zou ik door de lagere opstart spanning veel meer rendement uit de panelen kunnen halen?

hoewel 100 volt voor 9 panelen of 200 volt voor 18 panelen (OZO / NW) misschien ook niet het
verschil gaat maken?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 15:59

Cr3ator

1 bar is geen bar

Die vermenigvuldigingsfactoren zijn niet helemaal eerlijk, maar ook niet heel relevant. Aangezien de pieken behoorlijk uit fase liggen ('oost/west-systeem') zou je waarschijnlijk zelfs af kunnen met 1 omvormer van 4kW op enkelfase met 2 MPPT's. Een Growatt 4200 TL-XE bijvoorbeeld start ook op bij 100V. 3-fasen is wel sjieker vanwege de lagere stromen.

Met 9 panelen in serie ga je, tenzij veel schaduw, die lage opstartspanning niet snel nodig hebben trouwens.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14-09 21:05
Wanneer je de verschillen wilt zien, kun je het beste de gegevens even invullen in Sunny design.
Geen account nodig. Knop nieuw project en vervolgens kiezen voor handmatige planning.

https://www.sunnydesignweb.com/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • schrobbelbob
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 14-05 21:02
schumacher schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 14:23:
Wanneer je de verschillen wilt zien, kun je het beste de gegevens even invullen in Sunny design.
Geen account nodig. Knop nieuw project en vervolgens kiezen voor handmatige planning.

https://www.sunnydesignweb.com/
Super handig!

2X een SMA 3.0 = 5796 kwh/jaar
1x een SMA 5.0 tri power = 5822 kwh/jaar

scheelt dus amper iets

nu zijn het 3 rijen per kant van het dak. waarvan 1 rij met 3 panelen 1.5m lager ligt en de als
de zon boven beide kanten staat zouden die enkele rijen van 3 panelen wat schaduw kunnen krijgen

6 panelen op de dakopbouw en 3 er net onder per kant.

zou me misschien kunnen voor stellen dat 6 panelen op 1 string en 3 panelen op de andere
en dan toch 2 losse omvormers wel winst zou kunnen geven, of zijn 3 panelen te weinig op een string?