Goedendag!
Onze meterkast is 3 jaar geleden vervangen.
Aansluitwaarde op net is 3x 25A, waarvan 2 fases over 8 16A automaten staan verdeeld.
Sindsdien een split airco met "gewone stekker" en een tweepits 3.5kW inductieplaat met "gewone stekker" aangeschaft, en deze beiden ietwat onbenullig in vrije stopcontacten van de "keuken" groep geprikt (Zie foto, Groep 5).
Nu zie ik een paar problemen:
Nu de nieuwe situatie:
Moet er ergens een ALS vervangen worden door een ALAMAT?
Is er iets overbodig, onmogelijk, of gevaarlijk?
Moet ik sowieso naar 3x 35A?
Onze meterkast is 3 jaar geleden vervangen.
Aansluitwaarde op net is 3x 25A, waarvan 2 fases over 8 16A automaten staan verdeeld.
Sindsdien een split airco met "gewone stekker" en een tweepits 3.5kW inductieplaat met "gewone stekker" aangeschaft, en deze beiden ietwat onbenullig in vrije stopcontacten van de "keuken" groep geprikt (Zie foto, Groep 5).
Nu zie ik een paar problemen:
- 3.5kW inductie + 3.5kW airco op één 16A automaat is natuurlijk vragen om problemen. Gaat meestal goed, omdat we op hete dagen meestal geen zin hebben in heet eten
- De 2x 16A (= 32A) "Kookgroep" is nu niet in gebruik. Ik geloof best dat het in de praktijk meestal goed gaat met een zwaardere inductieplaat op één fase van een 25A hoofdzekering. Maar het lijkt mij toch risicovol...? Mag dit zomaar?
Nu de nieuwe situatie:
- PV installatie van ongeveer 4.4kW piek, misschien iets meer. Microomvormers worden danwel netjes verdeeld over de 3 fasen, of samen aangesloten met 3-fase Q-kabels
- Auto laadpunt. Hoeft niet snel te zijn, 16A is prima.
- Nieuwe keuken, grotere inductieplaat (~7kW)
- Verplaatsen airco naar eigen groep
- Aanpassing van meterkast zal toch wel moeten...
- Er moet (officieel) een 3-fase relay tussen PV en de rest
- Er moet een automaat tussen PV en de rest
- PV monitoring moet vóór dezelfde aardlek, maar áchter een aparte automaat
- Een 230v 7kW Kookplaat kan beter op 2 fasen van één krachtstroom groep, dan op een 2x16A kookgroep
- De totale installatie mag nooit meer verbruiken/leveren dan 3x25A
Moet er ergens een ALS vervangen worden door een ALAMAT?
Is er iets overbodig, onmogelijk, of gevaarlijk?
Moet ik sowieso naar 3x 35A?