Goedendag!

Onze meterkast is 3 jaar geleden vervangen.
Aansluitwaarde op net is 3x 25A, waarvan 2 fases over 8 16A automaten staan verdeeld.

Sindsdien een split airco met "gewone stekker" en een tweepits 3.5kW inductieplaat met "gewone stekker" aangeschaft, en deze beiden ietwat onbenullig in vrije stopcontacten van de "keuken" groep geprikt (Zie foto, Groep 5).

Nu zie ik een paar problemen:
  • 3.5kW inductie + 3.5kW airco op één 16A automaat is natuurlijk vragen om problemen. Gaat meestal goed, omdat we op hete dagen meestal geen zin hebben in heet eten :D
  • De 2x 16A (= 32A) "Kookgroep" is nu niet in gebruik. Ik geloof best dat het in de praktijk meestal goed gaat met een zwaardere inductieplaat op één fase van een 25A hoofdzekering. Maar het lijkt mij toch risicovol...? Mag dit zomaar?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ilKvYc-be2gyl1my03HmmWpkjQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/80p2oqcIXs819afTrRUUwx3J.jpg?f=fotoalbum_large

Nu de nieuwe situatie:
  • PV installatie van ongeveer 4.4kW piek, misschien iets meer. Microomvormers worden danwel netjes verdeeld over de 3 fasen, of samen aangesloten met 3-fase Q-kabels
  • Auto laadpunt. Hoeft niet snel te zijn, 16A is prima.
  • Nieuwe keuken, grotere inductieplaat (~7kW)
  • Verplaatsen airco naar eigen groep
  • Aanpassing van meterkast zal toch wel moeten...
Als ik alle documentatie bij elkaar leg zijn de eisen voor de meterkast:
  • Er moet (officieel) een 3-fase relay tussen PV en de rest
  • Er moet een automaat tussen PV en de rest
  • PV monitoring moet vóór dezelfde aardlek, maar áchter een aparte automaat
  • Een 230v 7kW Kookplaat kan beter op 2 fasen van één krachtstroom groep, dan op een 2x16A kookgroep
  • De totale installatie mag nooit meer verbruiken/leveren dan 3x25A
Klopt onderstaand ontwerp dan?

Moet er ergens een ALS vervangen worden door een ALAMAT?

Is er iets overbodig, onmogelijk, of gevaarlijk?

Moet ik sowieso naar 3x 35A?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/att1GaU48S_RgpAp-1_MZfI46rk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kUWQXxqgbdZ2JqhQBOi9yGPp.png?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Wat voor airco is het? 3,5kW klinkt als thermisch vermogen en niet als aansluitvermogen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • okdewit
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 06-04 14:33
Wolly schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 17:19:
Wat voor airco is het? 3,5kW klinkt als thermisch vermogen en niet als aansluitvermogen.
Ah yes, domme fout.

Nog even gecontroleerd:
1kW cooling + 1kW heating. Rated current 4.82A
Dat verklaart dan wel waarom de 16A groep het meestal gewoon trekt, zelfs als de kookplaat aan staat.

[ Voor 5% gewijzigd door okdewit op 08-08-2022 17:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • okdewit
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 06-04 14:33
Even schema bijgewerkt, denk dat het zo een stuk logischer & overzichtelijker is.

PV installatie in aparte groepenkast, met aparte hoofdschakelaar.
Extra 3x25A installatieautomaat tussen "levering" en "afname" om te voorkomen dat bij hoge afname zowel PV als netstroom samen te hoog amperage leveren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2xvdIpdny6OeJYsxorsRyGoWXbw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FxTnhwKN2dF99ECtIl2Jxuh3.png?f=fotoalbum_large