Goedemiddag.

Even een vraag. Ik wil binnenkort airco’s laten plaatsen. Hiervoor moet ik een aparte groep hebben in de meterkast en een nieuwe kabel trekken naar de buitenunit.

De airco die er komt is een 7,1 kW multisplit van Mitsubishi Heavy Industries. De rated input is 3700 watt en de rated current is 20A volgens het label op de unit.

Nu heb ik een relatief moderne meterkast met hoofdzekering van 40A, 2 aardlekschakelaars met elk 4 groepen erachter.
Volgens de installateur moet het een B of C 20 worden maar zou een 16 evt ook kunnen.
In principe zit op elke groep al wat en zou ik dus iets nieuws bij moeten maken vandaar de vraag wat is de beste optie?

- een bestaande groep met maar een aantal verbruikers vrijspelen en die bij een andere groep erop zetten. En vervolgens de vrije groep gebruiken voor de AC

- er zit op een serie van 4 automaten een kamrail van 5, mag ik daar een extra automaat bij zetten? Ik dacht dat 4 automaten per aardlek de Max was.

- een nieuwe Alamat zetten naast de aardlekschakelaars die er al zitten.

- een nieuwe aardlekschakelaar zetten met een nieuwe automaat erachter.

- iets heel anders…

Alvast bedankt.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17:12
Als je de ruimte hebt gewoon een alamat. Anders moet je een extra aardlek schakelaar plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 11-09 10:32
jongetje schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 13:39:
Als je de ruimte hebt gewoon een alamat. Anders moet je een extra aardlek schakelaar plaatsen.
En wat zou je doen 16 of 20A?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Griffin2k
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 11-09 20:15
Master-T schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 13:56:
[...]


En wat zou je doen 16 of 20A?
Wat staat er op de airco zelf? Rated current 20A toch?
20A Alamat pakken

Zonnepanelen 3950Wp - DMEGC 6x395Wp (ZW 2°) + DMEGC 4x395Wp (ZW 28°) - Solis 3.6 ; Easee Charge Lite 11kW + Easee Equalizer (Load Balancing) ; BMW iX1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 11-09 10:32
Griffin2k schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 14:12:
[...]


Wat staat er op de airco zelf? Rated current 20A toch?
20A Alamat pakken
Klopt rated 20A. En dan gewoon met 4mm2 aansluiten op de hoofdschakelaar.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Master-T schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 15:14:
[...]


Klopt rated 20A. En dan gewoon met 4mm2 aansluiten op de hoofdschakelaar.
Als er al 6mm2 in de hoofdschakelaar zit naar de bestaande aardlekschakelaars dan ook 6mm2 naar de alamat.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 21:20

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
3700W, dat is wel een jammere waarde. Er zit zeker een backup heater in?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 11-09 10:32
Septillion schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 17:10:
3700W, dat is wel een jammere waarde. Er zit zeker een backup heater in?
Je kunt er behoorlijk mee verwarmen vandaar de hoge rating denk ik. Maar ik een goede bekende plaatst deze airco’s ook en zegt dat het in de praktijk eigenlijk niet voorkomt dat ze dit trekken. Vandaar ook dat 16A het proberen waard is en als hij eruit klapt kun je altijd nog 20A er tussen zetten.
Haha.
Hij schijnt ook bij stevige vorst wel een soort van ontdooi stand te draaien af en toe.

[ Voor 8% gewijzigd door Master-T op 06-08-2022 17:14 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 21:20

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Hoho, "gewoon behoorlijk mee kunnen verwarmen" en de backup heater staan compleet los. Laatste wordt alleen ingezet als de warmtepomp het niet meer trekt en wil je eigenlijk gewoon niet moeten gebruiken (= duur). Ontdooi stand is ook niets meer dan de WP even andersom (dus als airco) te draaien. Ook hier is dat niet de backup heater. Elektrisch vermogen airco en backup heater staan waarschijnlijk wel in de handleiding.

En ja, 3700W zou ik ook nog wel aan durven op een 16A (= 3680W). Daarom vond ik het nogal een onahandig gekozen vermogen van de fabrikant :/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RocketKoen
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 11-09 22:47
Septillion schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 17:26:
Hoho, "gewoon behoorlijk mee kunnen verwarmen" en de backup heater staan compleet los. Laatste wordt alleen ingezet als de warmtepomp het niet meer trekt en wil je eigenlijk gewoon niet moeten gebruiken (= duur). Ontdooi stand is ook niets meer dan de WP even andersom (dus als airco) te draaien. Ook hier is dat niet de backup heater. Elektrisch vermogen airco en backup heater staan waarschijnlijk wel in de handleiding.

En ja, 3700W zou ik ook nog wel aan durven op een 16A (= 3680W). Daarom vond ik het nogal een onahandig gekozen vermogen van de fabrikant :/
Wilde gok: Ik denk niet dat de airco een cos phi van 1 heeft. Vandaar de 20A voor een 3700W installatie.

TheS4ndm4n#1919


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 21:20

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Een WP met een thermisch vermogen van 7,1kW gaat maar max 1,5kW doen denk ik. Waarschijnlijk hier ook power facter correctie op.

Maar dat gezegd hebbende, 2200W is dan wel weer een gangbare maat in verwarmingselementenland. En dan kom je op 3700W :X Zucht :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 17:16
3,0kW max als ik de juiste datasheet heb... Misschien iets met arbeidsfactor, misschien iets met inschakelstroom...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16:23
Ik heb een 10kW buiten unit van LG voor 4 binnenunits.
Deze kan op een reguliere groep (max 3680W).
Raar dat jouw 7kW zoveel electrisch vermogen nodig heeft...

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 11-09 10:32
GarBaGe schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 18:11:
Ik heb een 10kW buiten unit van LG voor 4 binnenunits.
Deze kan op een reguliere groep (max 3680W).
Raar dat jouw 7kW zoveel electrisch vermogen nodig heeft...
Ik heb ook geen idee waarom dit is maar zie hieronder het label op de zijkant van de buitenunit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fHbV2nTmNQQhKlENt2SO51hVaJU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NOiKUG3uRsbXLFK7LFEoUeaV.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Je haalt twee dingen door elkaar: afgegeven vermogen en opgenomen vermogen. Ding trekt max 1.75kW uit het lichtnet. Inschakelstroom is een ander verhaal.

[ Voor 14% gewijzigd door ds23man op 07-08-2022 07:59 ]

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • padoempats
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 11-09 14:20
Gewoon een voor B16/30mA alamat erbij. Als je perfect volgens specs wil zijn dan 20A maar gaat die van zn leven nooit in de buurt van komen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tux3.14
  • Registratie: September 2009
  • Niet online
Ik zou niet moeilijk doen en voor een paar euro extra gewoon een 20A alamat nemen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Roeloffzen
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 07-09 16:20
Maximale stroom is 8.1 A. Dus 16 A zekering is voldoende.

PV Output; SolarEdge SE10K; 19x350Wp Oost; 19x350Wp West; Totaal 13.300Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Falcon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 11-09 13:10

Falcon

DevOps/Q.A. Engineer

Deze heb ik ook en draait hier ook op een 16A. Hangt nu al 1,5 jaar, dus heeft al wat winters overleeft. :)

"We never grow up. We just learn how to act in public" - "Dyslexie is a bitch"


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 11-09 10:32
Falcon schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 08:43:
Deze heb ik ook en draait hier ook op een 16A. Hangt nu al 1,5 jaar, dus heeft al wat winters overleeft. :)
Kijk dat is waardevolle info

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jan-man
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 17:50
Hoeveel kost zo'n 20a alamat nou extra ? Voor die 2 tientjes gewoon de specs aanhouden. Heb je ook nooit gezeur met de leverancier / verzekering als er iets mee gebeurt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 21:20

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Ik zie 1,75kW, komt binnenunit denk ik nog bij maar B16 lijkt me helemaal prima.

Die 20A lijkt me weer de maximale toegestane afzekering. En waar de 3700W vandaan komt... Misschien dat het totaal met binnenunit max 3700W mag zijn? Maar 16A lijkt me dus helemaal mooi.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Navi
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Volgens het label trekt dat ding nooit meer dan 8.1A, op 230V is dat zo'n 1863W.

Klopt wel als je de maximale verwarmingscapaciteit van 8.6kW deelt door 1.863 kom je op een COP van 4,62.

Dit is uiteraard enkel de buitenunit, binnenunit komt er nog bij.

[ Voor 15% gewijzigd door Navi op 07-08-2022 19:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20:01
Komen de binnenunits nog bij die rating op de buitenunit erbij?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16:23
jeroen3 schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 19:18:
Komen de binnenunits nog bij die rating op de buitenunit erbij?
Binnenunits worden gepowerd door de buitenunit.
Binnenunit verbruik is doorgaans niet hoog.
Een ventilator, motortje om de kleppen te openen en sluiten. . ..
Het meeste verbruik zit hem in de buitenunit met de compressor....

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 11-09 10:32
Oké eindstand is dus gewoon een alamat plaatsen naast de aardlekschakelaars en even kijken wat het best te krijgen is tegen welke prijs 16 of 20A want het maakt waarschijnlijk niks uit.

Bedankt allemaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dimitri19921
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 12-08 19:38
Hoe is het afgelopen? Ik krijg dezelfde buitenunit, maar zou het graag aansluiten op 16 ampère, omdat ik hier nog een vrije groep van heb. 20 ampère is volgens mij ook niet helemaal de bedoeling als je 3x25a aansluiting hebt.
Pagina: 1