Kan een ongebruikte (weken) cassette airco water lekken?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Muijs81
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 04-08-2022
Enkele weken geleden is er waterschade geweest in de appartementen boven ons.
Hierdoor hadden wij ook wateroverlast.
Een week later wilden we de cassette airco aanzetten, maar deze deed het niet meer.
We hebben toen contact opgezocht met een airco bedrijf, maar deze kunnen pas over enkele weken komen kijken.
De laatste weken is de airco dus niet meer in gebruik geweest.
Echter kwamen gisteren plafondplaten naar beneden inclusief speakers en al.
Nu vragen we ons af of een airco welke al weken niet in gebruik is toch water kan lekken.
Is dit mogelijk, of zal dit dat toch door iets anders veroorzaakt worden?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ex-DkQ6ZH__H0ZwJ6pqniAajMY4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CXVqxWHCtMdk0HX3dXbzt6eT.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjtienuh
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 10:16
een airco ontvochtigd, wanneer deze niet in gebruik is zal deze ook geen water hebben. Kan zijn dat er kleine restjes vocht aanwezig zijn. Maar mij lijkt het sterk dat dit jouw issue heeft veroorzaakt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erasmo
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Erasmo

Laadpaaljager

Het blijft natuurlijk gokken maar ik zou op dit moment de wateroverlast bij de bovenburen aanwijzen als hoofdverdachte.

Doet iets met stroom, motors en nu ook auto's op YouTube


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fopjurist
  • Registratie: Mei 2021
  • Niet online

fopjurist

mr.drs. fopjurist

Er ontstaat geen nieuw condensvocht wanneer een airco niet wordt gebruikt.
sjtienuh schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 16:48:
een airco ontvochtigd, wanneer deze niet in gebruik is zal deze ook geen water hebben. Kan zijn dat er kleine restjes vocht aanwezig zijn. Maar mij lijkt het sterk dat dit jouw issue heeft veroorzaakt
Condens wordt normaal gesproken afgevoerd via een afvoer of een pomp. Als de cassette horizontaal hangt en de afvoer in orde is (de afvoerbuis is niet verstopt is / de pomp werkt) lekt een airco niet.
Het is denkbaar dat de afvoer niet in orde is en dat het vocht van de bovenverdieping de emmer deed overlopen.

Beschermheer van het consumentenrecht


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stef87
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 02-07 14:55
Als dit een gedeelde condensafvoer is met andere (nog werkende) airco’s zou dat kunnen.