Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vraag


  • geforce5_guy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online
Mijn vraag
Ik wil extra zonnepanelen nemen en voorbereiden dat ik een accu kan gaan gebruiken in de toekomst.
Mijn vraag is: kan onderstaande? of maak ik een fout ergens?

Wat gebruik ik nu
Omvormer:
Omniksol-5.0k-TL2-S

Max. PV-generator vermogen: 5200 W
Max DC spanning: 590
MPPT DC spanningsbereik: 200-500
Uitschakeling DC spanning: 120
Max. DC stroom: 18/18
Aantal MPP trackers: 2
Panelen ( 2 strengen van 6 panelen )
JA SOLAR JAM72D09 -385/BP
Rated Maximum Power(Pmax) [W]: 385
Open Circuit Voltage(Voc) [V]: 49.11
Maximum Power Voltage(Vmp) [V]: 40.33
Short Circuit Current(Isc) [A]: 10.09
Maximum Power Current(Imp) [A]: 9.55
Wat ik wil
Ik wil de bestaande 2 strengen om zetten naar 1 streng en een 2e op mijn schuurdak doen. Waarbij de huidige omvormer vervangen word voor onderstaande.

Omvormer
Growatt SPH6000

Max. PV-generator vermogen: 8000 W
Max DC spanning: 550
MPPT DC spanningsbereik: 150-550
Uitschakeling DC spanning: 150
Max. DC stroom: 12/12
Aantal MPP trackers: 2
Streng 1: Panelen ( 1 streng van 12 ) (bestaand)
JA SOLAR JAM72D09 -385/BP
Rated Maximum Power(Pmax) [W]: 385
Open Circuit Voltage(Voc) [V]: 49.11
Maximum Power Voltage(Vmp) [V]: 40.33
Short Circuit Current(Isc) [A]: 10.09
Maximum Power Current(Imp) [A]: 9.55
Streng 2: Panelen (1 streng van 6 panelen ) (nieuw aan te schaffen)
JA SOLAR JAM72D09 -385/BP
Rated Maximum Power(Pmax) [W]: 385
Open Circuit Voltage(Voc) [V]: 41.78
Maximum Power Voltage(Vmp) [V]: 35.04
Short Circuit Current(Isc) [A]: 11.53
Maximum Power Current(Imp) [A]: 10.99