Beste allen,

Ik ben al een tijdje in de weer voor panelen. Omdat de hele straat hier inmiddels panelen heeft gelegd ben ik bang dat een eenfasige omvormer de helft van de tijd uitgeschakeld is. Daarom was ik op zoek naar een betaalbare 3fasige omvormer. Wat een pech in deze markt...

Via via kan ik nu een trio-7.5-tl-outd s-400-5Y-ITA op de kop tikken voor 2000 euro. Het is een 5 jaar oude omvormer met een berg panelen. Nu kan ik niet alle panelen kwijt en vraag ik mij af of ik bijvoorbeeld van de 7500 Wp ook slechts 5000 Wp kan leggen.

In de handleiding zie ik dat Vdc_start aan te passen is tussen 200 en 500Vdc. Nu lijkt het mij een no-brainer om die altijd op 200 te zetten, en dan lijkt 5000Wp mij prima aan te sluiten. Echter ik voel een addertje onder het gras, waarom zou de omvormer nominaal op 350Vdc_start staan? Gaat bij 200Vdc_start de efficientie omlaag?

https://www.fimer.com/sit....5_TL_OUTD_EN_RevA_NL.pdf

alvast bedankt voor jullie hulp!

PS eventueel kan ik de overige 2500Wp wel op noord kwijt bedenk ik mij. Maar goed de vraag blijft dan eigenlijk hetzelfde

[ Voor 5% gewijzigd door wwbrd op 29-07-2022 16:09 ]

Beste antwoord (via wwbrd op 29-07-2022 17:43)


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
@wwbrd
oke ja natuurlijk ook de vraag nog beantwoorden.

als de omvormer in de ochtend een V meet op de mpp.
dan gaat de omvormer uit slaapstand.
is die V dan hoger als 350V (Vdc_start) dan schakelt hij het relais om om te kunnen sinc-en met de hZ die je van de netbeheerder krijgt.
de V die dan van de panelen afkomt dat noemen we Voc.
(Voltage open clem, dus zonder dat je iets uit je panelen haalt heb je een V de Voc.)
daarna gaat hij proberen energie uit de panelen te halen, en dan word de Voc dus Vmpp.
lukt dat niet dan schakelt hij het relais weer terug op uit.
en zal het later nog eens proberen.

en dat relais is een zwak punt van die omvormer.
dus die wil je niet te veel aan en uit schakelen, liefst 1x per dag (maar soms is dat 2 a3 keer).
dus door de Vdcstart te verlagen kan het meerdere keren worden, en dat wil je niet.

(mocht het relais kapot gaan, dan kun je hem laten vervangen, heb ik al een keer laten doen met mijn omvormer. ;) )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)

Alle reacties


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
@wwbrd
ik heb een power-one, wat nu dus abb of fimer is geworden.
zoveel zijn ze niet veranderd, dus hier je info.

aantal Wp, dat is totaal niet boeiend, hoef ik niet te weten om hem te starten of niet.
alleen de Voc en de Vmpp van de panelen is belangrijk.
en hoeveel panelen dus hoeveel X de Voc en de Vmpp er dus per mpp aan gaat hangen.
(je moet dus per mpp het berekenen.)

je kunt de Vdc_start wel aan passen, maar pas er mee op.
zullen we eerst kijken of het wel nodig is. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • Beste antwoord

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
@wwbrd
oke ja natuurlijk ook de vraag nog beantwoorden.

als de omvormer in de ochtend een V meet op de mpp.
dan gaat de omvormer uit slaapstand.
is die V dan hoger als 350V (Vdc_start) dan schakelt hij het relais om om te kunnen sinc-en met de hZ die je van de netbeheerder krijgt.
de V die dan van de panelen afkomt dat noemen we Voc.
(Voltage open clem, dus zonder dat je iets uit je panelen haalt heb je een V de Voc.)
daarna gaat hij proberen energie uit de panelen te halen, en dan word de Voc dus Vmpp.
lukt dat niet dan schakelt hij het relais weer terug op uit.
en zal het later nog eens proberen.

en dat relais is een zwak punt van die omvormer.
dus die wil je niet te veel aan en uit schakelen, liefst 1x per dag (maar soms is dat 2 a3 keer).
dus door de Vdcstart te verlagen kan het meerdere keren worden, en dat wil je niet.

(mocht het relais kapot gaan, dan kun je hem laten vervangen, heb ik al een keer laten doen met mijn omvormer. ;) )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • wwbrd
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 28-08-2023
oke, hartelijk dank voor je bericht. Vooral de verduidelijking helpt enorm!

Mbt de panelen: voor zover ik de info nu heb lijken het mij: CS6K-275 poly panelen. Ik kan er 8 op zuid kwijt na 17.00 schaduw, 8 na 14.00 schaduw en evt 8 op noord.

Je hebt ervaring, wat kost n relais? :)

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
wwbrd schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 17:03:
oke, hartelijk dank voor je bericht. Vooral de verduidelijking helpt enorm!

Mbt de panelen: voor zover ik de info nu heb lijken het mij: CS6K-275 poly panelen. Ik kan er 8 op zuid kwijt na 17.00 schaduw, 8 na 14.00 schaduw en evt 8 op noord.

Je hebt ervaring, wat kost n relais? :)
oke poly paneel, oudje.

als ik even google dan kom ik uit op.
35Voc en 31Vmpp.
(check dat even met een multimeter. ;) )

nu moet je begrijpen, dat Voc en Vmpp afhankelijk zijn van de temperatuur van de cellen.
als ze heter worden dan gaat die omlaag en als ze kouder worden omhoog.
om het niet te ingewikkeld te maken, neem maar even 10% + en -.
(je kunt het ook precies uit rekenen)

(schaduw doen we later wel even, anders word het erg lastig uit rekenen.)
begrijp ik nu dat je er 16 op 1mpp wil hangen?
35Voc x 16 = 560Voc, oke die knalt wel over de 350Vdcstart heen, dus no prob.
35Voc x 8 = 280Voc, nop die start dus niet, maar deze mpp kan nog verlaagt worden.
doe je dan die 10% voor temperatuur er of kom je op +/-250Vscstart uit en zit je goed.

een relais is niet zo heel duur, alleen zit die wel een lastige plaats.
dus ik heb het laten doen door een gespecialiseerd bedrijfje. ;)
(of te wel, kan het wel zelf, maar dat kost me te veel tijd ;) )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • wwbrd
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 28-08-2023
begrijp ik nu dat je er 16 op 1mpp wil hangen?
Ik moet dat maar eens even precies gaan uitrekenen wat en hoeveel. Het is een beetje behelpen dat ik eigenlijk drie verschillende dakvlakken op n omvormer wil hangen met 2 MPP's. Ik ga passen en meten of ik het dakvlak met 'de hele dag zon' vol kan krijgen met een of twee extra panelen, dan zou ik de splitsing eerlijker kunnen maken. En dan hoeft de Vdc_start ook niet naar beneden.


Thanks voor je hulp @migjes ik denk dat ik ga aangeven dat ik wel intresse heb in de set voor dat geld! (nu nog wat geluk hebben met 't relais ;)

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
@wwbrd
jep je hebt eigenlijk per hoek en richting een mpp nodig.

(maar je kunt ook nog Stringen parallel maken, maar dan ben ik wel bang dat er weer andere problemen ontstaan, maar dat moet ik dan ook gaan uit rekenen, nu tijd voor bier. ;)
maar goed dan kun je dus wel 3x8 doen, maar dan moeten we meer weten. )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)

Pagina: 1