Beste forumleden,
Wij hebben sinds enkele weken een 'bijzonder' overdruk probleem met onze bodem warmtepomp (vaillant geotherm excludiv vws 63/3 uit 2013). Het vreemde is dat het CV circuit water aangevuld krijgt, waarschijnlijk van het (kraan) water circuit. Om de druk te verlagen moet ik telkens water aftappen van het CV circuit - wat opmerkelijk is gezien dit volgens mij een gesloten circuit is. Door de fabrikant is nog even geopperd dat het expansievat zou zijn, maar dat lijkt onwaarschijnlijk want dat zou niet tot aanvulling van water moeten leiden. Als het warm water circuit wordt afgesloten - dan blijft de druk gelijk/ daalt licht.
Als het warmwater circuit openstaat - dan staar de druk binnen no time (uur open - kwartier douchen - 0.4 bar hoger - ok, water zet uit maar niet zoveel...).
Er is geopperd dat de boiler vervangen moet worden, echter de onderhoudsmonteur en monteurs van de fabrikant hebben dit in hun jarenlange ervaring aangegeven nog nooit / 1 keet te hebben gemaakt. Het zou een behoorlijk duur onderdeel (euro 5 tot 6k), en ik ben er niet van overtuigd of ze het hebben bij het juiste einde hebben - gezien het lijkt dat ze beiden onbekend zijn met de oorzaak van het overdruk probleem.
De vraag is waar / hoe komt er water in het CV circuit - en welke onderdeel (leiding?) kan dit veroorzaken.
Degene die het weet - verdient eeuwige roem wat mij betreft! Google op het probleem heeft niet geholpen - en helaas heb ik de technische kennis niet....
Wie-o-wie heeft een briljante ingeving?
Groeten,
Con
Ik ben op zoek naar de oorzaak / onderdeel wat de overdruk veroorzaakt.
Wij hebben sinds enkele weken een 'bijzonder' overdruk probleem met onze bodem warmtepomp (vaillant geotherm excludiv vws 63/3 uit 2013). Het vreemde is dat het CV circuit water aangevuld krijgt, waarschijnlijk van het (kraan) water circuit. Om de druk te verlagen moet ik telkens water aftappen van het CV circuit - wat opmerkelijk is gezien dit volgens mij een gesloten circuit is. Door de fabrikant is nog even geopperd dat het expansievat zou zijn, maar dat lijkt onwaarschijnlijk want dat zou niet tot aanvulling van water moeten leiden. Als het warm water circuit wordt afgesloten - dan blijft de druk gelijk/ daalt licht.
Als het warmwater circuit openstaat - dan staar de druk binnen no time (uur open - kwartier douchen - 0.4 bar hoger - ok, water zet uit maar niet zoveel...).
Er is geopperd dat de boiler vervangen moet worden, echter de onderhoudsmonteur en monteurs van de fabrikant hebben dit in hun jarenlange ervaring aangegeven nog nooit / 1 keet te hebben gemaakt. Het zou een behoorlijk duur onderdeel (euro 5 tot 6k), en ik ben er niet van overtuigd of ze het hebben bij het juiste einde hebben - gezien het lijkt dat ze beiden onbekend zijn met de oorzaak van het overdruk probleem.
De vraag is waar / hoe komt er water in het CV circuit - en welke onderdeel (leiding?) kan dit veroorzaken.
Degene die het weet - verdient eeuwige roem wat mij betreft! Google op het probleem heeft niet geholpen - en helaas heb ik de technische kennis niet....
Wie-o-wie heeft een briljante ingeving?
Groeten,
Con
Ik ben op zoek naar de oorzaak / onderdeel wat de overdruk veroorzaakt.