Heeft iemand een idee waarom deze boiler niet op z’n minst tot aan de kraan leeg loopt? Koud en warm zijn allebei open nu.
Als ik de kraan rechts open draai komt er nu niks uit. Bij openen koud en warm is maar 10 liter water via de kraan weggelopen tot nu toe.
Of is ie al leeg… kan ik dat op een manier checken? Ik ben een beetje voorzichtig want ik heb geen zin om 120 liter water in de kelder te krijgen, er is geen lager gelegen afvoer. De boiler heeft 2 weken uit gestaan.
Edit: tijdens schrijven… Ik heb 2 weken geleden warm water van de boiler afgesloten maar de boiler wel onder druk laten staan. Daarna enkele keren de cv leidingen leeg laten lopen en weer gevuld met de vulkraan rechts, zou de boiler dan leeggetrokken zijn daarbij? Edit 2: lijkt me wel erg sterk bij nader inzien.
(Kan origineel correcte plaatjes niet roteren na tweakers upload service)
:strip_exif()/f/image/bn2SACSG5xc8uPPJJaIzesFz.jpg?f=fotoalbum_large)
Als ik de kraan rechts open draai komt er nu niks uit. Bij openen koud en warm is maar 10 liter water via de kraan weggelopen tot nu toe.
Of is ie al leeg… kan ik dat op een manier checken? Ik ben een beetje voorzichtig want ik heb geen zin om 120 liter water in de kelder te krijgen, er is geen lager gelegen afvoer. De boiler heeft 2 weken uit gestaan.
Edit: tijdens schrijven… Ik heb 2 weken geleden warm water van de boiler afgesloten maar de boiler wel onder druk laten staan. Daarna enkele keren de cv leidingen leeg laten lopen en weer gevuld met de vulkraan rechts, zou de boiler dan leeggetrokken zijn daarbij? Edit 2: lijkt me wel erg sterk bij nader inzien.
(Kan origineel correcte plaatjes niet roteren na tweakers upload service)
:strip_exif()/f/image/bn2SACSG5xc8uPPJJaIzesFz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qVHnH7sUCTSpLyKBiNDKULGq.jpg?f=fotoalbum_large)
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L