In ons huis zit een WTW installatie, die:
- splitst met een T-stuk na de WTW in een 125mm buis in de richting van de slaapkamer en een 160m buis naar de rest van het huis.
- Die 160mm buis splitst weer in een verdeling van de woonkamer en de werkkamer, ook met een T-stuk. In de route naar de werkkamer (net na het T-stuk) zit een klep waar de balans tussen woonkamer en werkkamer op ingesteld staat.
Ik wil eigenlijk met een (gemotoriseerde) regelbare klep de verdeling van de hoeveelheid lucht naar de slaapkamer en rest van het huis kunnen regelen. Ik heb geen mogelijkheid om de 1e t-splitsing vervangen voor iets anders (bijv. een regelbare T-klep)
Maar als ik vóór de 2e T-splitsing, dus na de 1e T-splitsing een normale (rechte) regelklep zet kan ik het traject naar "de rest van het huis" dicht of open zetten, waarmee ik ook meteen de hoeveelheid lucht naar de slaapkamer regel:
- als deze klep helemaal open staat werkt het systeem in de balans zoals het nu is
- als deze klep half of helemaal dicht gaat er minder lucht naar het huis, dus meer lucht (of alle lucht) naar de slaapkamer
Heb ik dat correct of zo ik iets over t hoofd? Het is dan dus niet mogelijk om meer lucht dan nu naar de rest van het huis te sturen, daarvoor zou ik dan eerst de balans moeten aanpassen (maar dat is een optie)
Als ik het 1e T-stuk zou kunnen vervangen voor een gemotoriseerde T-splitsing zou het beter regelbaar zijn (want alles naar de slaapkamer of alles naar het huis, en alles daartussen) maar ik dat gaat dus niet - zonder breekwerk althans
- splitst met een T-stuk na de WTW in een 125mm buis in de richting van de slaapkamer en een 160m buis naar de rest van het huis.
- Die 160mm buis splitst weer in een verdeling van de woonkamer en de werkkamer, ook met een T-stuk. In de route naar de werkkamer (net na het T-stuk) zit een klep waar de balans tussen woonkamer en werkkamer op ingesteld staat.
Ik wil eigenlijk met een (gemotoriseerde) regelbare klep de verdeling van de hoeveelheid lucht naar de slaapkamer en rest van het huis kunnen regelen. Ik heb geen mogelijkheid om de 1e t-splitsing vervangen voor iets anders (bijv. een regelbare T-klep)
Maar als ik vóór de 2e T-splitsing, dus na de 1e T-splitsing een normale (rechte) regelklep zet kan ik het traject naar "de rest van het huis" dicht of open zetten, waarmee ik ook meteen de hoeveelheid lucht naar de slaapkamer regel:
- als deze klep helemaal open staat werkt het systeem in de balans zoals het nu is
- als deze klep half of helemaal dicht gaat er minder lucht naar het huis, dus meer lucht (of alle lucht) naar de slaapkamer
Heb ik dat correct of zo ik iets over t hoofd? Het is dan dus niet mogelijk om meer lucht dan nu naar de rest van het huis te sturen, daarvoor zou ik dan eerst de balans moeten aanpassen (maar dat is een optie)
Als ik het 1e T-stuk zou kunnen vervangen voor een gemotoriseerde T-splitsing zou het beter regelbaar zijn (want alles naar de slaapkamer of alles naar het huis, en alles daartussen) maar ik dat gaat dus niet - zonder breekwerk althans