Wat te doen als de offerte en de PV installatie niet overeenkomen?

Ik heb een offerte geaccordeerd voor bedrag X.
De PV installatie is keurig geplaatst en nu krijg ik een week later de rekening voor bedrag X+1500 EUR.

Als ik kijk naar de specificaties dan staat op de originele offerte een omvormer van een ander merk. Het aantal panelen is gelijk gebleven maar de Wp is in de offerte 10Wp per paneel (13 stuks) lager dan wat er op het dak ligt..

Wat ik gekregen heb lijkt marginaal iets beter te zijn dan ik op de offerte heb staan, echter heb ik daar niet voor gekozen en geen akkoord gegeven.

Ik ben met de installateur in overleg en wil er vriendelijk uitkomen maar ik heb geen idee wat mijn rechten zijn in dit geval. Normaliter zou ik voorstellen om apparaten om te wisselen. Een PV installatie of omvormer lijkt me niet iets dat je makkelijk kan wisselen.

Wat vinden jullie redelijk om op uit te komen? Bedrag middelen? Vasthouden aan mijn offerte?

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mfkne
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 23:46
Vasthouden aan de offerte, als je iets beters geleverd krijgt dan wat is afgesproken is dat per se geen reden om zomaar meer geld te vragen, zeker niet nadat de installatie al af is.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

1500 euro meer bij een installatie van 13 panelen is wel heel grof. Zeker als het vermogen slechts 130 Wp hoger is. Poot stijfhouden, laat ze het er maar weer afhalen.....

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 22:54

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Je hebt het recht op wat je hebt geoffereerd gekregen voor de prijs die is afgesproken., de instalateur heeft de plicht om dit soort dingen vooraf te bespreken. (ook bij overmacht)

Ik zou helemaal niets extra's betalen.

mag ik vragen welke merken en types in de offerte stonden en welke geleverd zijn?

[ Voor 19% gewijzigd door twain4me op 22-07-2022 16:11 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
twain4me schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:08:
mag ik vragen welke merken en types in de offerte stonden en welke geleverd zijn?
Offerte:
13x 390 Wp Jinko Solar panelen
1x Goodwe omvormer 4000 T DS
(geen verdere details)

Installatie:
AC- of uitgangsvermogen: 4 kW
Aantal zonnepanelen: 13
Vermogen per zonnepaneel in Wattpiek (Wp): 400 Wp
Merk omvormer: AEG
Type omvormer: AS-IC01-4000-2

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

drmadi schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:35:
[...]


Offerte:
13x 390 Wp Jinko Solar panelen
1x Goodwe omvormer 4000 T DS
(geen verdere details)

Installatie:
AC- of uitgangsvermogen: 4 kW
Aantal zonnepanelen: 13
Vermogen per zonnepaneel in Wattpiek (Wp): 400 Wp
Merk omvormer: AEG
Type omvormer: AS-IC01-4000-2
Ik zou maandag eens bellen dat ie de handel binnen twee weken er weer kan afhalen. Met daarbij de opmerking dat als die termijn niet gehaald wordt zijn materiaal daarna van de stoep is af te halen. _/-\o_

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 22:54

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
drmadi schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:35:
[...]


Offerte:
13x 390 Wp Jinko Solar panelen
1x Goodwe omvormer 4000 T DS
(geen verdere details)

Installatie:
AC- of uitgangsvermogen: 4 kW
Aantal zonnepanelen: 13
Vermogen per zonnepaneel in Wattpiek (Wp): 400 Wp
Merk omvormer: AEG
Type omvormer: AS-IC01-4000-2
Persoonlijk zou ik nooit een aeg omvormer willen die gasten lossen problemen gewoon nooit op. laat je ook niet voor de gek houden dat het duitse kwaliteit zou zijn.. tis gewoon whitelabel spul uit azie met een mooie AEG sticker (het grote AEG heeft erook niets mee te maken, ze hebben de naam voor de zonnepanelen markt "verkocht") ik zou dus overwegen om geld terug te eisen ipv bij te betalen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 22:33

Reptile209

- gers -

Staat er in de algemene voorwaarden iets over prijswijzigingen of meerwerk? Lijkt me op een gemiddelde installatie inderdaad wel een bedrag dat ze tenminste even hadden moeten overleggen. Anders een zielig verhaal ophangen dat je daar het geld niet voor hebt :)

Zo scherp als een voetbal!


Acties:
  • +12 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:27
Datasheet van die omvormer geeft aan dat hij niet goed geschikt is voor de panelen.

https://www.aeg-industria...C01-(4000-10000)-2_EN.pdf

De Isc van de Jinko 395P zit daar boven, Jinko 395N zit daar op.

De Impp van de Jinko's zit boven de 10A die de omvormer kan trekken en topt dus naar verwachting af op stroom.


Ik kan de omvormer nergens te koop vinden, dus het zal op zijn best New-old-stock zijn (Ik vind wel wat hints dat hij minimaal 2 jaar end of life is)

De omvormer is dus echt niet gelijkwaardig. Het extra vermogen van de geleverde panelen kun je door de lage specs van de omvormer niet gebruiken. Je installatie voldoet dus in niets aan de offerte.

Niet betalen, in gebreke stellen...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
Ronald schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 18:39:
Datasheet van die omvormer geeft aan dat hij niet goed geschikt is voor de panelen.

https://www.aeg-industria...C01-(4000-10000)-2_EN.pdf

De Isc van de Jinko 395P zit daar boven, Jinko 395N zit daar op.

De Impp van de Jinko's zit boven de 10A die de omvormer kan trekken en topt dus naar verwachting af op stroom.


Ik kan de omvormer nergens te koop vinden, dus het zal op zijn best New-old-stock zijn (Ik vind wel wat hints dat hij minimaal 2 jaar end of life is)

De omvormer is dus echt niet gelijkwaardig. Het extra vermogen van de geleverde panelen kun je door de lage specs van de omvormer niet gebruiken. Je installatie voldoet dus in niets aan de offerte.

Niet betalen, in gebreke stellen...
Dit klinkt als belangrijke informatie. Dit zegt mij allemaal niet zoveel, zou je me kunnen vertellen waar ik precies naar moet kijken of welke getallen ik moet noemen om ze in gebreke te kunnen stellen?

Impp = impedantie?
isc = ?
Waar zie je de impp van de jinko's?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 21:49
Als je het hebt, even je rechtsbijstand betrekken, die kunnen mooie brieven sturen om bedrijven in gebreke te stellen.
Anders zijn er ook nog andere juristen die kunnen helpen.
Of voorbeeldbrieven op internet te vinden.
Stappenplan
voorbeeldbrief

Zeker als het waar is wat @Ronald zegt (en ik vertrouw ondertussen op zijn kennis). Dat eea beter lijkt, wil niet zeggen dat het zo is.
Desnoods een specialist naar laten kijken, op kosten van de installateur.

In ieder geval de rekening niet betalen en zeker niet bijbetalen.

Succes!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

In eerste instantie niet teveel op details focussen. Gewoon een in gebreke stelling dat de installatie niet conform de offerte is en qua prijs.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 21:49
drmadi schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:20:
Dit klinkt als belangrijke informatie. Dit zegt mij allemaal niet zoveel, zou je me kunnen vertellen waar ik precies naar moet kijken of welke getallen ik moet noemen om ze in gebreke te kunnen stellen?
In principe hoef jij geen getallen te noemen om ze in gebreke te kunnen stellen. Jij bent geen specialist. Het enige wat jij hoeft aan te geven is dat ze niet geleverd hebben wat was overeengekomen.
Zij kunnen dan eventueel aangeven dat het beter is en wel met allerlei getallen komen, en dan is het aan jou om het te accepteren. Maar alleen als het ook daadwerkelijk beter is. En niet tegen meerkosten, want dat is hun probleem.
Je moet ze in ieder geval wel in de gelegenheid stellen om het binnen redelijke termijn te herstellen. Dus wel de juiste omvormer te plaatsen (daar lijkt het me mee opgelost, als ik @Ronald goed begrijp), maar ook dan niet tegen meerkosten.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 22:54

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
ds23man schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:25:
In eerste instantie niet teveel op details focussen. Gewoon een in gebreke stelling dat de installatie niet conform de offerte is en qua prijs.
detiail, maar dat zijn 2 verschillende dingen je stelt ze in gebreken voor de onjuiste instalatie en je betwist de factuur (onjuiste factuur)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

twain4me schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:33:
[...]


detiail, maar dat zijn 2 verschillende dingen je stelt ze in gebreken voor de onjuiste instalatie en je betwist de factuur (onjuiste factuur)
Dat kan probleemloos samen.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:27
drmadi schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 20:20:
[...]


Dit klinkt als belangrijke informatie. Dit zegt mij allemaal niet zoveel, zou je me kunnen vertellen waar ik precies naar moet kijken of welke getallen ik moet noemen om ze in gebreke te kunnen stellen?

Impp = impedantie?
isc = ?
Waar zie je de impp van de jinko's?
Ik sluit me sowieso aan bij de opmerkingen van @twain4me en @ds23man over de initiële stappen. Niet in gaan op de technische details... kans dat ze dat zelf niet eens snappen... ja die zitten er tussen :(

Over de technische vragen - die je eventueel later kan gaan inzetten:
Impp: Stroom bij maximaal power point
Isc: Stroom bij kortsluiting (short-circuit) (Dat is bij een zonnepaneel niet eens super eng)

De Impp van de Jinko komen uit datasheet;maar ik weet de waardes toevallig uit het hoofd omdat ik zelf Jinko's heb.
JKM-400N (n-type): https://jinkosolar.eu/fil...2.1-EN%20(IEC%202016).pdf
De N type zit een fractie lager in stroom, hoger in spanning. Maar hij is duurder dan de P type hieronder.
JKM-400M (p-type): https://jinkosolar.eu/fil...10M-6RL3-(V)-F2-EU-EN.pdf

Het zou ook nog een van deze kunnen zijn, nieuwer model, breder, korter, lagere spanning, hogere stroom: https://jinkosolar.eu/fil...HL4-(V)-EN-F2.1%20(1).pdf
En die is gewoon grof buiten spec voor de AEG omvormer met 13A.


Als de Impp van de panelen hoger is dan 10A - het maximum dat de omvormer volgens de datasheet aan kan, dan mis je in het beste geval wat vermogen. Als de omvormer zich niet aan de 10A limiet houdt werkt hij boven zijn kunnen... vast niet goed voor levensduur.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
terugkoppeling:

- De factuur is netjes geregeld. Wat wij geaccordeerd hebben in de offerte is nu ook wat we betaald hebben.

- De AEG omvormer in plaats van de goodwe komt omdat (zo is mij verteld) de Goodwe niet leverbaar is en de AEG wel. Ik lees wat wisselende ervaringen met AEG, dat het chinees is met een sticker maakt mij niet veel uit. De omvormer hangt achter ons bed en we horen deze helemaal niet (passief gekoeld en de klikkende relais horen we niet). Ook was er een probleem met de wifimodule en de helpdesk stuurde meteen een nieuwe kosteloos op. Hier dus tot nu toe positieve ervaringen.
Omvormer is een AS-IC01-4000-2

De panelen zijn Jinko van het N-type maar blijkbaar een type dat niet meer geproduceerd wordt en geen datasheet heeft. Ik kan blijkbaar deze datasheet aanhouden alleen zijn mijn panelen 395Wp.

Alles is geplaatst via een gemeentelijke actie door een jong bedrijf. Ze hebben duidelijk nog niet alles op orde maar zijn zeer behulpzaam en hebben uiteindelijk alles netjes gecommuniceerd. Geen schoonheidsprijs maar we hebben onze panelen en daar was het ons om te doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 21:49
Ronald schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 18:39:
Datasheet van die omvormer geeft aan dat hij niet goed geschikt is voor de panelen.

https://www.aeg-industria...C01-(4000-10000)-2_EN.pdf

De Isc van de Jinko 395P zit daar boven, Jinko 395N zit daar op.

De Impp van de Jinko's zit boven de 10A die de omvormer kan trekken en topt dus naar verwachting af op stroom.
Ronald schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 21:00:
Als de Impp van de panelen hoger is dan 10A - het maximum dat de omvormer volgens de datasheet aan kan, dan mis je in het beste geval wat vermogen. Als de omvormer zich niet aan de 10A limiet houdt werkt hij boven zijn kunnen... vast niet goed voor levensduur.
Als ik dit lees, loop je dus nog steeds een aardig risico met die omvormer...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:27
@Truus01 Risico zou op zich niet moeten... Spanning krijg je, stroom trek je... Dus het zou heel moeten blijven...

Het is echter wel suboptimaal.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 21:49
Ronald schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 19:29:
@Truus01 Risico zou op zich niet moeten... Spanning krijg je, stroom trek je... Dus het zou heel moeten blijven...

Het is echter wel suboptimaal.
Risico inderdaad als niet optimale werking; knijpen van wat er opgewekt wordt (als ik jouw eerdere berichten goed begrijp) en mogelijke kortere levensduur omvormer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
Is dat waarom m’n grafiek afgetopt is?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZEGVlMKssOSWJDeOhEgqX4Rdpg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6TEKGTsTeu6Jy4jB5mRFbbou.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:27
Ondanks mijn waarschuwingen verwacht ik niet zo’n duidelijk vlakke tafel en ook zeker niet zo laag.

Zit het als 1 string aangesloten?

[ Voor 12% gewijzigd door Ronald op 29-07-2022 22:39 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 16:40

DukeBox

loves wheat smoothies

Dat is inderdaad wel extreem. Hoe liggen ze aangezien het instort rond 15:30 :?

[ Voor 48% gewijzigd door DukeBox op 29-07-2022 22:59 ]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:27
Curve lijkt op stevig oost ;)

Komt nogal goed uit de hoek heel vroeg in de ochtend. Alleen die ogenschijnlijk zware aftop klopt niet.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
EDIT: Weggehaald wat niets toevoegde voor leesbaarheid

Ik zal proberen om wat extra informatie toe te voegen:

1. Foto's
Orientatie: Zuid (160 graden)
Dakhelling: 28.6 graden

6. Reeds verkregen installatie:
13x Jinko 395Wp (datasheet)
AEG 4kW AS-IC01-4000-2

8. Elektrische waarden (zaterdagochtend, zonnig, geen bewolking, 10:23u)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JXFWWDzHU0Ogwx7RvUEDZq0fHzs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VU672PHqtNnk8L1H7azql02b.png?f=user_large

[ Voor 46% gewijzigd door drmadi op 30-07-2022 11:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:28
Hoeveel strings zijn er op de omvormer aangesloten? 2?

Die spanning op string 1 is veel te laag voor 13 panelen, dat lijkt meer op 7 stuks ofzo.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:27
drmadi schreef op zaterdag 30 juli 2022 @ 10:24:
8. Elektrische waarden (zaterdagochtend, zonnig, geen bewolking, 10:23u)
[Afbeelding]
Dit is het enige wat van (echt) belang is in je post ;-)

Je 2e string doet niets, dus sowieso de installateur langs laten komen.


string 1 geeft 264V. Wat overeenkomt met 7,3 (@Xander) panelen bij STC Vmpp

Deze omvormer kan alle panelen in 1 string aan.
De string van 6 (of 5 :X) apart doen heeft op deze omvormer absoluut geen zin. De minimum Vmpp van de omvormer zit maar een fractie onder de string spanning van 6 panelen... dus schaduwmanagement heb je er niet op.

Dit dient gewoon 1 string te zijn, dat zit ver onder de 800V die de omvormer kan tracken en nog verder onder de 900V die hij mag krijgen.


Foto van de aansluitingen, @drmadi ?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
Helpt dit?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dp8nJT9vqQKQQfGA2DCoqBcq00k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jCcp9zj6ISfA1wKCL14vERPy.jpg?f=fotoalbum_large

Nog wat foto's van de omvormer zelf (rechtstreeks ipv via de monitoringapp)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iZwNFMRTmbdLA05BbZCTidZ9awM=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/swxCmIJ2NDjf4M4uPZlOUhAy.gif?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dw6ar8OPjGdy9dOcHeFthd4lP-g=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/8Im3FsCfYu94zHG4OPYhKqzy.gif?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RjgBA7Mq-Z9vKyN_aZ2kJj0hT4U=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/jmm01W26Oxhv24Y7r4Kn0Xrr.gif?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/egInZLV41U430XUsQHMjhUB330o=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/j7UdtP2YrQTYucLsPMppLVQQ.gif?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BlhBJzwHC0flfP5FRH7s_FfeldQ=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/7QYYLiJvoMWeRg5wPxRnAkJ1.gif?f=fotoalbum_tile

[ Voor 72% gewijzigd door drmadi op 30-07-2022 11:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Daar zit maar 1 string (1 set kabels vanaf de panelen) dus ze hebben 2 sets parallel gezet, of de helft niet aangesloten. Heel apart.
Goed dat je IIG hier terugkoppeling hebt gevraagd, voor hetzelfde geld geloof je het allemaal wel, kijk je er niet naar om en wel je gewoon veel te weinig op.

Edit; wel apart dat de omvormer op beide strings spanning en stroom meer.

[ Voor 11% gewijzigd door _ferry_ op 30-07-2022 11:13 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
Ik ga maandag contact met ze opnemen met onderstaande vragen:

Gegeven dat de installatie is aangesloten als 1 string:
  • Staan 2 sets parallel of is de helft niet aangesloten?
  • Te laag voltage op string 1? Die spanning op string 1 is veel te laag voor 13 panelen, dat lijkt meer op 7 stuks ofzo.
  • Waarom is de opbrengstcurve afgeplat en gemaximaliseerd op 2.3kW?
  • Impp van de panelen staan op 11A en de omvormer op 10A max? (zie dataheets)
  • Waarom wordt er stroom en spanning gemeten op string 2?
Uiteraard koppel ik hier de respons terug. Ik ben alvast dankbaar voor jullie hulp. Ik ben niet technisch opgeleid dus vaar op jullie expertise.

[ Voor 11% gewijzigd door drmadi op 30-07-2022 15:59 . Reden: Tekstueel ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SmiGueL
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 20:59
drmadi schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:02:
De PV installatie is keurig geplaatst en nu krijg ik een week later de rekening
Ik begrijp dat je set nu 2 weken draait?

Want als hij al die tijd echt op maar 7x395Wp panelen gedraaid zou hebben is die 248 kWh toch best knap. (maar mogelijk had je erg goed weer daar)
Ook deze foto laat een voltage van 458 volt zien, wat neer komt op 13x ~35V

Zou je eens een grafiek van de eerste dagen (diegene met de hoogste dagopbrengst) kunnen posten? Zijn deze dagen ook afgeflakt op dezelfde waardes?

[ Voor 17% gewijzigd door SmiGueL op 30-07-2022 22:58 ]

Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:27
@drmadi heb je een online portal met grafieken van de string spanning?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
Ik heb inderdaad een online portal met wat data.
Ronald schreef op zaterdag 30 juli 2022 @ 23:03:
@drmadi heb je een online portal met grafieken van de string spanning?
Ik kan helaas niet 'bladeren' door de electrical value tabel. Zie daar ook geen tabel variant van.

Ik heb wat data met adresgegevens geanonimiseerd.

14 juli
PV installatie geplaatst

15 - 26 juli
Geen data in portal door ontbreken wifistick. Er is wel een totaal van 260kWh (in 16 dagen; dus tot en met 31 juli)

27 juli
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kpBNY9yj4hDRLkQrBEQpb0kun1Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zTco1GFccgfWE98TdyVSMKSL.png?f=fotoalbum_large

28 juli
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z3r317XM6bgrSOV1Aw21nnMN_-M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RpQvLnDL4xzL105QLBzKtzPS.png?f=fotoalbum_large

29 juli
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e3DGNyLDVQFMXTFog18FM0uEojc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7MfUZR3c5m0NIRQ5Noeg66sw.png?f=fotoalbum_large

30 juli
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lUQjAfZ15UUutCBtozsWO3uFtpA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dmtcZux4GDzxVI7zcrUaDlDA.png?f=fotoalbum_large

juli overzicht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wS03jPZkF-SuMS22l1cLoG4mib8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/37p1VVW7yHnCQjVHWVje1VMo.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door drmadi op 31-07-2022 08:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 23:26

Oekol

waka waka hey hey

drmadi schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:02:
Als ik kijk naar de specificaties dan staat op de originele offerte een omvormer van een ander merk. Het aantal panelen is gelijk gebleven maar de Wp is in de offerte 10Wp per paneel (13 stuks) lager dan wat er op het dak ligt..
Is het nou hoger of lager? Lees onderstaand mensen hoger noemen, je zegt zelf lager. Niet echt duidelijk.

Wel hoger op het dak dus, maar lager in de offerte. Je zet het er een beetje raar neer voor de vroege zondagochtend blijkbaar.

[ Voor 57% gewijzigd door Oekol op 31-07-2022 08:13 ]

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
Om verwarring te voorkomen:

Op de offerte stond 390Wp.
De installateur vertelde mij op dag van de installatie dat er 400Wp op het dak ligt.
Het bedrijf heeft bij navraag laten weten dat er 395Wp op het dak ligt.

Overigens is de offerte volledig netjes afgehandeld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:27
Met 400V is het dan weer zeker geen string van 7. Dat redden die panelen zelfs met Voc niet.

Wat heb je aan schaduwbronnen?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_3P72yvQOlC4kSduavxpj-piOuk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nPJwLh5qUwf97V7ktlESlasK.jpg?f=fotoalbum_large

Oriëntatie is zuid. De pijp linksboven geeft mogelijk in de late avond wat schaduw. De schoorsteen rechtsboven in de foto geeft eigenlijk nooit schaduw, hooguit zeer vroeg in de ochtend. Er staat een hoge boom in de straat maar nu staat de zon hoog genoeg om daar geen schaduw van te krijgen op het dak.

Edit: deze foto is gemaakt tussen 1500 en 1600u.

[ Voor 3% gewijzigd door drmadi op 31-07-2022 08:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SmiGueL
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 20:59
SmiGueL schreef op zaterdag 30 juli 2022 @ 22:04:
Ook deze foto laat een voltage van 458 volt zien, wat neer komt op 13x ~35V

Zou je eens een grafiek van de eerste dagen (diegene met de hoogste dagopbrengst) kunnen posten? Zijn deze dagen ook afgeflakt op dezelfde waardes?
Ok thnx voor je update.
Ik denk dat je de vraag over de 7 panelen kunt skippen. Er wordt op verschillende tijden iig wel hogere voltages gemeten.

Kun je ook a.d.h.v. het typeplaatje aan de zijkant nagaan of het model nummer van je omvormer klopt?
En geeft de portal dit ook aan?

Een beetje geribbelde afvlakking kan door bewolkt weer best een keertje voorkomen, maar dit lijkt een beetje alsof de omvormer gelimiteerd is. Zijn er in de app nog instellingen te wijzigen die lijken op 'Maximum Power %'?

Niet met deze instellingen gaan knooien, laat de installateur dit maar oplossen, maar kijken of dit goed staat kan geen kwaad.

Kun je anders rond de piektijden, als er geen bewolking is, eens kijken wat de voltages aan de AC kant zijn?
Misschien dat de omvormer terugschakelt omdat deze aan de 253V zit. En zo kiest voor minder terugleveren i.p.v. compleet uitvallen.

[ Voor 18% gewijzigd door SmiGueL op 31-07-2022 10:59 ]

Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
Ik heb geen app waarin ik instellingen kan aanpassen, alleen dit portal om wat data in te zien.
Portaal laat dit zien als omvormer: SW3_15_AEG8410_1.03 (al klinkt dit meer als een software versie).

EDIT: foto omvormer typenummer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LiaEOFyd065jcr_C106UjhNIG_0=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/8kRHYN9QThV2OcwR360XGidN.gif?f=fotoalbum_large

Fijn dat het in ieder geval klinkt alsof alles aangesloten is.

[ Voor 41% gewijzigd door drmadi op 31-07-2022 11:29 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
korte update: de installateur ziet ook dat de productie wordt afgetopt. Ze nemen contact op met AEG en gaan meekijken.

Wordt vervolgd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Apache_
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 23:11

_Apache_

For life.

De vraag is of het met jou afgestemd is, dat er nieuwe onderdelen komen met bijbehorende meerprijs.

[ Voor 15% gewijzigd door _Apache_ op 02-08-2022 10:16 ]

Zero SR/S 17.3kWh / 2700WP PV / HRSolar zonneboiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
UPDATE:
Onze panelen zijn in 1 string gelegd. Dit hadden 2 strings moeten zijn. Ze komen de string indeling aanpassen.

Quote installateur:"Alles is nu op 1 MPP tracker aangesloten waardoor de omvormer dus maar voor 50 à 60 procent werkt."

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 26-07 21:40
drmadi schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 14:32:
UPDATE:
Onze panelen zijn in 1 string gelegd. Dit hadden 2 strings moeten zijn. Ze komen de string indeling aanpassen.

Quote installateur:"Alles is nu op 1 MPP tracker aangesloten waardoor de omvormer dus maar voor 50 à 60 procent werkt."
Beetje fatsoenlijke omvormer kan gewoon 100% aan op 1 MPPT. AEG blijkbaar niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Exigence
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 16:17

Exigence

dnkroz

drmadi schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 14:32:
UPDATE:
Onze panelen zijn in 1 string gelegd. Dit hadden 2 strings moeten zijn. Ze komen de string indeling aanpassen.

Quote installateur:"Alles is nu op 1 MPP tracker aangesloten waardoor de omvormer dus maar voor 50 à 60 procent werkt."
Lijkt me onzin. De datasheet van der omvormer vermeldt:
Max. DC Current (A) per MPPT x Nr. of MPPT 10 x 2
Isc PV (A) 11 x 2
STC stroom van je panelen is ongeveer 11A dus je zou amper (denk ik de praktijk geen) aftopping hebben, zeker niet 2500 W max.

Verdelen in 2 strings kan zelfs negatief uitpakken. Kleinste string zal dan 6 panelen van 36V (STC!) zijn, dat maakt een stringspanning van 216V. Je omvormer wil 210, dus dat is op het randje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SmiGueL
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 20:59
Exigence schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 20:45:
Lijkt me onzin. De datasheet van der omvormer vermeldt:

Max. DC Current (A) per MPPT x Nr. of MPPT 10 x 2
Isc PV (A) 11 x 2
Die stroom is natuurlijk altijd 11A, ongeacht het aantal panelen.
Wat de manual niet vermeldt is hoeveel volt er max. per tracker aangesloten mag worden.

Er wordt wel het volgende vermeldt:
*Planning recommendation: if your AEG inverter has 2 MPPT or more, make sure to connect a
balanced amount of solar PV panels to each MPPT
Dus ja, ik denk dat 2 strings het wel gaat fixen.

@drmadi
Maar met de minimale opstartspanning van 200 Volt wordt het wel krapjes. Heb zelf geen ervaring hoe veel marge je hier moet hebben.

Aangezien die installateur hier overduidelijk ook maar wat aanklooit;

Kun je niet alsnog vragen om de boel te vervangen voor die GoodWe 4200T-NS?
Die heeft een opstartspanning van 80 Volt dus 2 strings werkt hier sowieso perfect.

Ik zou die €1500 meerprijs echt niet betalen voor dit soort onkunde en alle werk wat je er van hebt. 90+% van de klanten had dit nooit vernomen en zonder jou had dat bedrijf dit dus ook aangesloten bij andere klanten..

Een meerprijs voor die 5 Wp extra per paneel zou ik heel fair vinden. En zelfs erg blij mee zijn. Maar de rest is hun eigen fout..

Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:27
Niet alleen de start spanning is marginaal... de minimum Vmpp is dat ook.

Dat betekend dat de omvormer in 2 strings 0,0 schaduw management kan doen...
Deze oplossing is dan ook niet acceptabel.


Deze omvormer is gewoon een oud model... Tegenwoordig doen ze eigenlijk allemaal 100% op 1 string.
En die 200V start spanning was prima toen een standaard paneel 50-60V maakte en amper 5A...

Deze omvormer is dus gewoon niet gelijkwaardig aan de omvormer in de offerte... en wordt met meer kennis over het gedrocht alleen maar ongeschikter.

[ Voor 46% gewijzigd door Ronald op 07-08-2022 23:01 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Exigence
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 16:17

Exigence

dnkroz

SmiGueL schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 22:33:
[...]


Die stroom is natuurlijk altijd 11A, ongeacht het aantal panelen.
Wat de manual niet vermeldt is hoeveel volt er max. per tracker aangesloten mag worden.

Er wordt wel het volgende vermeldt:
Eh, ja, natuurlijk |:(

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
Update: ik heb jullie feedback naar ze verzonden en sta nu voor de volgende keuze:
Het klopt inderdaad dat het opstart voltage vrij hoog ligt en er niet veel marge is hierdoor. Het betreft echter geen oud model, AEG produceert omvormers met 1 en 2 MPP trackers.

Wij krijgen nog een AEG omvormer binnen met 1 MPP tracker. Hier gaat het volledige vermogen dus wel over 1 MPP tracker. Ik denk dat de beste oplossing is om de omvormer om te ruilen. Graag verneem ik of u liever de omvormer wil ruilen of dat wij 2 string maken.
Welke keuze zouden jullie adviseren?

Edit: datasheet nieuwe omvormer

Mag ik iedereen nog even om advies hieromtrent vragen? Specifiek @Ronald @SmiGueL en @Exigence

[ Voor 17% gewijzigd door drmadi op 12-08-2022 20:30 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:27
Zonder de datasheet van het alternatief kan geen onderbouwde mening gegeven worden ;)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Noisiv
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 09-12-2022
twain4me schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:40:
[...]


Persoonlijk zou ik nooit een aeg omvormer willen die gasten lossen problemen gewoon nooit op. laat je ook niet voor de gek houden dat het duitse kwaliteit zou zijn.. tis gewoon whitelabel spul uit azie met een mooie AEG sticker (het grote AEG heeft erook niets mee te maken, ze hebben de naam voor de zonnepanelen markt "verkocht") ik zou dus overwegen om geld terug te eisen ipv bij te betalen.
Ik heb een tijd geleden een aantal offertes aangevraagd. De aanbieder welke AEG panelen aanbood was vrijwel de enige die op de panelen 25 jaar garantie kon leveren (product en opwekking). De meeste andere aanbiedingen gaven slechts 10-12 jaar product garantie op de panelen. Mogelijk is dat wel iets om in gedachte te houden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YW9_HF19-TfdsprR_i-7qWLYyXo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/WVto2pf98OxD18mr2tRRnoSK.png?f=fotoalbum_large

Voor mij was dit wel een positief punt dat op zowel de panelen als op de micro-omvormers (van Enphase) 25 jaar garantie zit. Mogelijk hebben de geplaatste AEG panelen voor de topic-starter ook betere garantievoorwaarden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
Ik heb naar de datasheet gekeken van de nieuwe omvormer en wat getallen vergeleken. Ik heb echter geen verstand van het onderliggend geheel.

We gaan in Nominaal uitgangsvermogen wat achteruit, de startspanning is lager (dat was wenselijk begrijp ik).

Datasheet huidige omvormer
Datasheet nieuwe omvormer

We gaan van een 3fase omvormer naar een 1 fase, kan dat kwaad?

[ Voor 51% gewijzigd door drmadi op 15-08-2022 07:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SmiGueL
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 20:59
Er staan 8 omvormers op die sheet.. :Y)

Ik zou voor die laatste van 4600W gaan met een 5100+ Wp setup op het zuiden.

Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
UPDATE:

Het is een tijdje geleden (nieuwe baan, druk met heel veel andere zaken) maar ik heb updates die ik jullie niet wil onthouden, ook vooral omdat een aantal van jullie hier tijd in gestoken heeft.

De leverancier heeft een nieuwe omvormer geplaatst. Het is een GoodWe 4K-DT geworden (datasheet SDT G2serie GW4K-DT).

Nu de komende dagen monitoren of dit beter gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonboele
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 26-09 21:44
drmadi schreef op maandag 5 september 2022 @ 15:35:
UPDATE:

Het is een tijdje geleden (nieuwe baan, druk met heel veel andere zaken) maar ik heb updates die ik jullie niet wil onthouden, ook vooral omdat een aantal van jullie hier tijd in gestoken heeft.

De leverancier heeft een nieuwe omvormer geplaatst. Het is een GoodWe 4K-DT geworden (datasheet SDT G2serie GW4K-DT).

Nu de komende dagen monitoren of dit beter gaat.
Helaas heb ik precies dezelfde omvormer van AEG en dus ook het probleem van maximaal +-2.400 W (op 1 string). De installateur heeft de omvormer verkocht (als 4000 Watt omvormer en) geplaatst bij de vorige eigenaren van dit huis en wil daardoor niet op zijn rekening het probleem oplossen.

Hoe bevalt de Goodwe 4K-DT omvormer? Ik heb een vergelijkbare situatie en overweeg ook deze omvormer aan te schaffen.

Mijn situatie:
12x Denim 405 Wp all black op Zuid-West

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Skubba
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 25-09 14:36
leonboele schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 23:44:
[...]


Helaas heb ik precies dezelfde omvormer van AEG en dus ook het probleem van maximaal +-2.400 W (op 1 string). De installateur heeft de omvormer verkocht (als 4000 Watt omvormer en) geplaatst bij de vorige eigenaren van dit huis en wil daardoor niet op zijn rekening het probleem oplossen.

Hoe bevalt de Goodwe 4K-DT omvormer? Ik heb een vergelijkbare situatie en overweeg ook deze omvormer aan te schaffen.

Mijn situatie:
12x Denim 405 Wp all black op Zuid-West
Als je overweegt een omvormer te wisselen dan zou ik of voor tweedehands gaan of meteen voor hybride.

Goodwe doet, mits de specs matchen met je paneel, wat het moet doen. Zonder te veel poespas...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:12
leonboele schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 23:44:
[...]

Hoe bevalt de Goodwe 4K-DT omvormer? Ik heb een vergelijkbare situatie en overweeg ook deze omvormer aan te schaffen.
Ik kan je vooral melden dat we geen problemen hebben gehad en dat de omvormer stil is, we horen hem niet aanschakelen (hij hangt letterlijk achter ons bed). Verder geen klachten over. Ik ben ondertussen niet meer bezig met opbrengsten en optimaliseren dus of dit de meest geschikte omvormer voor jouw specifieke situatie is laat ik aan de experts over.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonboele
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 26-09 21:44
Bedankt voor jullie reacties. Wat fijn om te horen dat de Goodwe 4K-DT omvormer goed bevalt. @Skubba de Goodwe omvormer gaat dan inderdaad gewoon tweedehands komen al heb je wel gelijk dat een hybride omvormer een verstandige keus kan zijn. Ik ga nu toch nog even wat onderzoek doen naar hybride omvormers.