Goeiemiddag,
Ik ben voornemens om een offerte te tekenen voor een airco installatie die bestaat uit 4 binnenunits en 2 Daikin 2MXM50 buitenunits. Crux in het verhaal is dat ik er voor moet zorgen dat er voedingskabel binnen 1,5 meter van deze units terechtkomt (op het balkon van de 1e etage). Bedrijf zorgt voor de werkschakelaar(s) en de verdere installatie, ik moet alleen zorgen dat er stroom in de buurt is. An sich geen probleem, maar ik probeer voor mezelf even helder te krijgen wat er precies moet gebeuren. Het zal waarschijnlijk een hoop open deuren zijn, maar ik doe dit absoluut niet dagelijks, dus dit is bovenal een vraag om controle
Meterkast is 3x25A
1. Daikin geeft als afzekeradvies 16A voor de 2MXM50. Dat betekent denk ik 2x een B16 aardlekautomaat er bij in de meterkast?
2. Buitenom is veruit het makkelijkst. Ik zit nu te denken aan: boren door de kelder/meterkast op 10cm boven maaiveld en dan een 3x2.5mm2 XMVK kabel per automaat, die samen in 1 grijze installatiebuis komen en dan achter de regenpijp omhoog worden gevoerd (zie leidingtraject in blauw).
:strip_exif()/f/image/wiPlgRgaffqyctT9NiVGVK0G.jpg?f=fotoalbum_large)
Of kan ik beter YMVK kabel gebruiken (en mag/kan je dan twee kabels in 1x installatiebuis trekken, of zouden jullie dan opteren om ze los aan de muur te verankeren?
3. Eenmaal door de halfsteens muur met beide kabels eindigen in een kabeldoos met IP65 aan de binnenzijde van het balkon, vanaf waar de werkschakelaar per buitenunit aangesloten kan worden.
Klopt dit verhaal een beetje?
Ik ben voornemens om een offerte te tekenen voor een airco installatie die bestaat uit 4 binnenunits en 2 Daikin 2MXM50 buitenunits. Crux in het verhaal is dat ik er voor moet zorgen dat er voedingskabel binnen 1,5 meter van deze units terechtkomt (op het balkon van de 1e etage). Bedrijf zorgt voor de werkschakelaar(s) en de verdere installatie, ik moet alleen zorgen dat er stroom in de buurt is. An sich geen probleem, maar ik probeer voor mezelf even helder te krijgen wat er precies moet gebeuren. Het zal waarschijnlijk een hoop open deuren zijn, maar ik doe dit absoluut niet dagelijks, dus dit is bovenal een vraag om controle
Meterkast is 3x25A
1. Daikin geeft als afzekeradvies 16A voor de 2MXM50. Dat betekent denk ik 2x een B16 aardlekautomaat er bij in de meterkast?
2. Buitenom is veruit het makkelijkst. Ik zit nu te denken aan: boren door de kelder/meterkast op 10cm boven maaiveld en dan een 3x2.5mm2 XMVK kabel per automaat, die samen in 1 grijze installatiebuis komen en dan achter de regenpijp omhoog worden gevoerd (zie leidingtraject in blauw).
:strip_exif()/f/image/wiPlgRgaffqyctT9NiVGVK0G.jpg?f=fotoalbum_large)
Of kan ik beter YMVK kabel gebruiken (en mag/kan je dan twee kabels in 1x installatiebuis trekken, of zouden jullie dan opteren om ze los aan de muur te verankeren?
3. Eenmaal door de halfsteens muur met beide kabels eindigen in een kabeldoos met IP65 aan de binnenzijde van het balkon, vanaf waar de werkschakelaar per buitenunit aangesloten kan worden.
Klopt dit verhaal een beetje?