Wij hebben een jaren '70 woning gekocht en na-geisoleerd. Hier willen we een L/W warmtepomp in plaatsen, maar we twijfelen over het te kiezen vermogen. We hebben een warmteverliesberekening laten maken, die komt uit op 11.5kW. Dit lijkt ons wat hoog.
Edit: Wel willen we de WP ook inzitten voor het indirect stoken van een SWW-vat.
Historisch gasverbruik (voor renovatie): 2411 m³/jaar (2020, op basis van 22.5C overdag en 18C snachts, met hoge temperatuur-verwarming).
Inmiddels hebben wij na-geisoleerd:
- Dak met Rd 6.4 (140mm PIR) was nagenoeg niets (3cm glaswol)
- Vloer met Rd 4.16 (80mm PIF) was kaal
(5cm spouw was reeds gevuld met EPS parels)
En de afgifte geschikt gemaakt voor LTV.
Warmteverliesbekerekening: https://1drv.ms/b/s!ArfyKtqC2dKFkJ0oV6VuPUFXmg6fSg
- referentietemperatuur van slaapkamers is 20C, waar wij deze in de huidige woning niet verwarmen. (In de toekomst >5j mogelijk wel, als kinderen huiswerk maken boven oid).
- 5 m² vloerverwarming badkamer (RTL), slangen 10cm HoH, 1 groep, (vooralsnog altijd open)
- 5 x Jaga Strade type 16 convector van zo'n 500-600 Watt bij 35/30/20. (65 hoog 180/220 lang).
- X liter nodig (270?) 5 personen en een bad aanwezig
- DWTW aanwezig? ja
Edit: Wel willen we de WP ook inzitten voor het indirect stoken van een SWW-vat.
Historisch gasverbruik (voor renovatie): 2411 m³/jaar (2020, op basis van 22.5C overdag en 18C snachts, met hoge temperatuur-verwarming).
Inmiddels hebben wij na-geisoleerd:
- Dak met Rd 6.4 (140mm PIR) was nagenoeg niets (3cm glaswol)
- Vloer met Rd 4.16 (80mm PIF) was kaal
(5cm spouw was reeds gevuld met EPS parels)
En de afgifte geschikt gemaakt voor LTV.
Warmteverliesberekening:
Input WV berekening: https://1drv.ms/b/s!ArfyKtqC2dKFkJ0p8wl8LlqBCug3TAWarmteverliesbekerekening: https://1drv.ms/b/s!ArfyKtqC2dKFkJ0oV6VuPUFXmg6fSg
Twijfels warmteverlies:
- referentietemperatuur van wk+keuken is 22C, waar wij deze in de huidige woning op 20.5C stoken.- referentietemperatuur van slaapkamers is 20C, waar wij deze in de huidige woning niet verwarmen. (In de toekomst >5j mogelijk wel, als kinderen huiswerk maken boven oid).
Afgiftesysteem:
- 64 m² vloerverwarming, slangen 10cm HoH, 8 groepen, (vooralsnog alles open)- 5 m² vloerverwarming badkamer (RTL), slangen 10cm HoH, 1 groep, (vooralsnog altijd open)
- 5 x Jaga Strade type 16 convector van zo'n 500-600 Watt bij 35/30/20. (65 hoog 180/220 lang).
SWW:
- plek voor boiler: ja op betonvloer zolder- X liter nodig (270?) 5 personen en een bad aanwezig
- DWTW aanwezig? ja
Warmtepompvoorkeur:
L/W : stil, zuinig/millieuvriendelijk, goedkoop, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk, verkrijgbaarheid, design.Wie gaat het installeren?
Wordt uitbesteed. 3 fase stroom totaan plaats binnenunit & boilervat is aanwezig. Leidingen (gas of water bij mono) zullen buitenom moeten lopen naar zolder.[ Voor 3% gewijzigd door S0epkip op 21-07-2022 15:35 ]