Hallo,
Na veel meelezen wordt het nu toch eens tijd om een eigen vraag te stellen
Ik heb een 3x 25A hoofdaansluiting met beneden een 3f groepenkast. Ik heb een tijd geleden een 5x4mm2-stroomkabel getrokken naar een "technische ruimte". Hier staan oa een wasmachine, droger, hybride warmtepomp en omvormer (3f).
De stroomkabel was nodig voor een 6kw omvormer en omdat de lengte ca. 40 meter was heb ik toen gekozen voor de 4mm2. Daarnaast werd de kabel vergoed door de PV-installateur als compensatie dat zij nu niet onder het huis hoefden om de kabel te trekken
Ik ga de hybride wp laten vervangen door een all-electric model. Ik wil de eerdergenoemde stroomkabel voor de PV daarom hergebruiken en een onderverdeler plaatsen: De onderverdeler zal dan een 3fase omvormer en een 1fase warmtepomp van stroom voorzien. Hoe zou dat er in de groepenkast beneden en in de onderverdeler boven uitzien qua aardlekautomaten/installatieautomaten?
De groepenkast heeft nu een 16A 3P+N 30ma aardlekautomaat. Moet in de groepenkast dan een 20A/300ma versie en in de onderverdeler de 16A 30ma versie? En dan voor de warmtepomp een 16 aardlekautomaat (of juist niet, omdat er in de groepenkast al een aardlekautomaat zit)? Of is er in de groepenkast geen aparte afschakeling nodig en mag de kabel direct op de hoofdschakelaar (lijkt mij niet, maar ik vind soms conflicterende informatie tegen
)
Naast de warmtepomp komt er ook een losse boiler die ook een losse groep moet krijgen, maar dat zou eenzelfde soort groep moeten zijn als de warmtepomp lijkt mij.
De warmtepomp is een LG 7kw monoblock en heeft volgens de specificatie een 6.6A max vermogen, maar er staat ook dat een 20A groep wordt aangeraden. Tegen het advies in negeren of wat denken jullie?
Oftewel:
hoofdaansluiting 3x 25A -----> 5x4mm2 kabel ----> onderverdeler
Achter de onderverdeler:
- 6kw omvormer 3 fase
- warmtepomp-monoblock 1 fase
- warmtepomp-boiler 1 fase
Erg benieuwd naar jullie ideeën!
Na veel meelezen wordt het nu toch eens tijd om een eigen vraag te stellen
Ik heb een 3x 25A hoofdaansluiting met beneden een 3f groepenkast. Ik heb een tijd geleden een 5x4mm2-stroomkabel getrokken naar een "technische ruimte". Hier staan oa een wasmachine, droger, hybride warmtepomp en omvormer (3f).
De stroomkabel was nodig voor een 6kw omvormer en omdat de lengte ca. 40 meter was heb ik toen gekozen voor de 4mm2. Daarnaast werd de kabel vergoed door de PV-installateur als compensatie dat zij nu niet onder het huis hoefden om de kabel te trekken
Ik ga de hybride wp laten vervangen door een all-electric model. Ik wil de eerdergenoemde stroomkabel voor de PV daarom hergebruiken en een onderverdeler plaatsen: De onderverdeler zal dan een 3fase omvormer en een 1fase warmtepomp van stroom voorzien. Hoe zou dat er in de groepenkast beneden en in de onderverdeler boven uitzien qua aardlekautomaten/installatieautomaten?
De groepenkast heeft nu een 16A 3P+N 30ma aardlekautomaat. Moet in de groepenkast dan een 20A/300ma versie en in de onderverdeler de 16A 30ma versie? En dan voor de warmtepomp een 16 aardlekautomaat (of juist niet, omdat er in de groepenkast al een aardlekautomaat zit)? Of is er in de groepenkast geen aparte afschakeling nodig en mag de kabel direct op de hoofdschakelaar (lijkt mij niet, maar ik vind soms conflicterende informatie tegen
Naast de warmtepomp komt er ook een losse boiler die ook een losse groep moet krijgen, maar dat zou eenzelfde soort groep moeten zijn als de warmtepomp lijkt mij.
De warmtepomp is een LG 7kw monoblock en heeft volgens de specificatie een 6.6A max vermogen, maar er staat ook dat een 20A groep wordt aangeraden. Tegen het advies in negeren of wat denken jullie?
Oftewel:
hoofdaansluiting 3x 25A -----> 5x4mm2 kabel ----> onderverdeler
Achter de onderverdeler:
- 6kw omvormer 3 fase
- warmtepomp-monoblock 1 fase
- warmtepomp-boiler 1 fase
Erg benieuwd naar jullie ideeën!