SMA Sunny boy 3.0 netbewaking landnorm wijzigen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kawasaki.140pk
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 31-08-2022
Hoe kan ik de netbewaking landnorm wijzigen van mijn SMA Sunny boy 3.0 ?
Ik heb hem tweedehands gekocht in belgie, staat op C10/11/2012, moet naar NL EN50549-1.
Ik kan wel in de gebruikersgroep "gebruiker" maar niet in de gebruikersgroep "installateur".
Maar ook al zou ik daar inkomen middels puk aanvraag dan lees ik dat ik nog steeds niet de landnorm aan kan passen omdat dat alleen de eerste 8 of 10 uur na bedrijfsinstelling kan, en daarna alleen met SMA grid guard code.

Wie heeft er een oplossing?

Mvg Paul

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paul C
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09-04 12:20
SMA al gebeld en probleem uitgelegd? Helpdesk schijnt heel goed te zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Wat zijn de nadelen van het niet wijzigen...?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kassAgTlTdMt06k7DqpkU8QqlYI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FhjAQt6wns2QAhNaxSQ3PvCh.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v71DMVsfYmFf-ADHB0aM3o9VWDQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hZ8BUasJBX3m814rujP6Li8r.jpg?f=fotoalbum_tile


Die puk code is belangrijker...(vind ik persoonlijk)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Kawasaki.140pk
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 31-08-2022
Wachtwoord probleem gebruikersgroep "installateur" is opgelost.

In mijn omvormer zat Firmware 3.10.36.R. Indien je dan wachtwoord vergeten bent van
gebruikersgroep "installateur" of gebruikersgroep "gebruiker" dan heb je een Puk code nodig die je bij SMA moet opvragen tegen betaling.

Vanaf Firmware Version ≥ 4.00.00.R is dat niet meer nodig (vanaf jan 2022).
Vanaf dat moment beschikt de firmware over PUK2.0 security feature.
Daarmee is het niet meer nodig om contact op te nemen met SMA.
Je kunt dan zelf wachtwoord resetten en een nieuw wachtwoord aanmaken.

Omdat ik wel toegang had tot gebruikersgroep "gebruiker" kon ik in deze omgeving een firmware upgrade doen van 3.10.36.R naar 4.0.55.R. Daarna kon ik dus gebruik maken van de PUK2.0 feature en een nieuw wachtwoord aanmaken voor de gebruikersgroep "installateur".

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 19:56

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

AUijtdehaag schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 17:54:
Wat zijn de nadelen van het niet wijzigen...?
Dat ze niet toegestaan zijn op het Nederlandse net en eventuele schade ook verhaald wordt op de overtreder.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dwaalboy
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 21:55
DukeBox schreef op maandag 18 juli 2022 @ 21:58:
[...]

Dat ze niet toegestaan zijn op het Nederlandse net en eventuele schade ook verhaald wordt op de overtreder.
Maar vaak wel doordraaien als de anderen stoppen..

Meestal is de vraag om van de NL code naar andere land, nu eens andersom

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 19:56

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

Dwaalboy schreef op maandag 18 juli 2022 @ 22:17:
Maar vaak wel doordraaien als de anderen stoppen..
En dat is precies de reden dat dat niet mag.. 353v afschakel limiet is er niet voor niets en dus ook eenvoudig op te sporen door je meter uit te lezen.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 00:01

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Het is inderdaad niet toegestaan en niet netjes.

Om de netinstelling te wijzigen moet je vervolgens de SMA Grid Guard aanvragen / kopen bij SMA.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:46
DukeBox schreef op maandag 18 juli 2022 @ 22:22:
[...]

En dat is precies de reden dat dat niet mag.. 353v afschakel limiet is er niet voor niets en dus ook eenvoudig op te sporen door je meter uit te lezen.
Ik vraag me af of dat zo makkelijk is. De kabeldikte heeft ook een flinke invloed op het voltage wat bij de meter aankomt. Daarbij is er altijd een % afwijking. Dus als de omvormer tot 254 doorgaat, komt je daar denk ik wel mee weg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 19:56

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

jantje112 schreef op maandag 18 juli 2022 @ 22:54:
Dus als de omvormer tot 254 doorgaat, komt je daar denk ik wel mee weg
Ja, maar dat is geen 264.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jantje112
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:46
DukeBox schreef op maandag 18 juli 2022 @ 23:00:
[...]

Ja, maar dat is geen 264.
Klopt.. maar als de rest van de straat op 253 afschakelt. Haal je niet snel de 264

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 22:04
Volgens mij overtreed je letterlijk de energiewet als je deze omvormer in gebruik neemt. Het is niet zo soepel als de bouwnormen. De energiewet en netcode zijn daar werkelijk vrij beschikbaar en ook bindend. Let erop dat jouw slimme meter kan detecteren en doorsturen dat je buiten de grenzen gaat.

Je systeem moet voldoen, als hij voldoet met een externe beveiliging is ook in orde. Mocht het wijzigen niet lukken.