Hulp bij schatten energieverbruik warmtepomp nieuwbouw

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • j0ren
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 11:21
Hallo Tweakers :w ,

In mijn zoektocht naar een passende energieleverancier dien ik eerst een appeltje te schillen met het volgende vraagstuk:
Wat zal mijn energieverbruik ongeveer worden?
Dit bepaalt natuurlijk niet alleen mijn toekomstige termijnbedrag, maar kan bij overschot ook bepalend zijn om te kiezen voor een leverancier met hoge terugleververgoeding.

Het betreft een nieuwbouw huis, zonder gas aansluiting. Daarom vind ik het lastig om het verbruik in te schatten. Ik kan niet vasthouden aan een berekening op basis van voorgaande jaren. Vandaar dat ik een beroep wil doen op jullie kennis en ervaring. Ik heb gezien dat er flink aantal tweakers erg enthousiast zijn met het willen helpen van anderen in deze energiecrisis. Geweldig d:)b !

Bij mijn nieuwe woning wordt een BENG rapportage geleverd, waarin een aantal schattingen worden gedaan voor het energieverbruik van de woning. Ik merk echter dat wanneer ik dit met andere bespreek (ook in het topic https://gathering.tweaker...message/72140824#72140824, dat zij het geschat verbruik erg (te) hoog vinden. Deze berekening komt uit op 9977KWh/jaar voor de gebouwgebonden installaties. Tel daar nog 2500-3000 bij op voor persoonlijk gebruik, dan kruipen we richting de 13.000KWh totaal.

Ik lees dat voor een vergelijkbare situatie vaak rekening wordt gehouden met 3000-5000KWh voor de warmtepomp. Dan lijkt het geschatte verbruik van mijn woning inderdaad erg hoog. Zeker als je bedenkt dat deze volgens de allernieuwste eisen geïsoleerd zou moeten zijn (Bijna energie neutraal, A+++).

Ik ben dus vooral geïnteresseerd in het geschatte verbruik van de warmtepomp. De opbrengst van de zonnepanelen durf ik wel aan. Met 9250Wattpiek schat ik zeker zo'n 8000KWh terug te leveren.

Ik zal mijn situatie proberen te schetsen:

Vrijstaande woning
Bouwjaar 2021/2022
219m2, betreft hoogbouw, dus redelijk compact
590m3 binnenwerk, 780m3 buitenwerks
Isolatie conform bouwbesluit, geen gekke extra besparende maatregelen.
Tripple glas
Geen warmteterugwinunit, gewoon reguliere ventilatiesysteem
Vaillant Arotherm Plus VWL75/6 warmtepomp (8Kw thermisch vermogen)
Vaillant Unistor 300L boilervat

In mijn BENG berekening wordt met de volgende waarden gerekend:
Warmtebehoefte verwarming 14.000kwh (COP 3,35)
Warmtebehoefte tapwater 4000kwh (COP 1,4)
koeling 8000kwh (EER 3)


Ik ben erg benieuwd hoe jullie het verbruik zouden inschatten. Met als hamvraag of ik natuurlijk quite ga spelen op jaarbasis!

p.s. Mocht ik iets over het hoofd hebben gezien qua gegevens, dan hoor ik dat natuurlijk graag!

Beste antwoord (via j0ren op 15-07-2022 10:42)


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:16

martijn v o

Certified by Enphase.

nieuwbouw 35 W/m2 mal 219m2 is 8kW maal 1600 uren = 12000kwh afgifte. COP 4 maakt 3000 kwh voor verwarmen.
tapwater 1000-1500 kwh/jaar
Koelen als je dat veel een vaak doet 3000 kwh
Overig verbruik 3000 kwh
Totaal 10000kWh-8000kWh panelen is netto met salderen 2000 kWh oftewel 1000 euro (0,50/kWh?).
Vastrecht en zaken 350 euro energiebelasting -825 dus netto 500 euro/jaar.

Ik denk -maar ik ken je gezinssituatie en energiebewustheid natuurlijk niet- dat je 8000 kWh per jaar kwijt kan zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door martijn v o op 15-07-2022 10:08 ]

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • t14wo
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 22:15
Jouw berekende warmtevraag voor je woning is teruggerekend naar gas 1375 m3. Dat is wel gigantisch voor een gloednieuwe, moderne woning. Ik zie vaker van dit soort getallen langskomen in de BENG berekening. Ik heb een vermoeden dat deze heel conservatief wordt berekend, om te voorkomen dat bij een extreem koude winter je in de problemen komt door bijv. een te klein gedimensioneerde warmtepomp. Nu heb je een enorm apparaat, waar je sowieso geen last zal hebben van een (als die ooit nog komt) koude winter.

Met de getallen uit de BENG:
- warmte: 14.000 / 3,35 = 4.200 kWh
- SOW: 4.000 / 1,4 = 2.850 kWh
- Koeling 8.000 / 3,5 = 2.300 kWh (geen COP beschikbaar, maar reken op zo'n 3-4)
---------------------------------------------
TOTAAL: 9350 kWh warmte/koude vraag

Heel eerlijk gezegd lijkt mij dat (wat) veel. Vooral ook qua koeling. Sowieso is koeling een luxe natuurlijk, maar er wordt hier gewoon rekening gehouden met verbruik van een 1-persoonshuishouden voor alleen koeling (=luxe). Het hangt volledig af van hoe jij e.e.a. instelt. Als jij het volgende week dinsdag met 37 graden graag in huis 21 graden wilt hebben, dan zal het hard gaan met het verbruik.

Wat wél realistisch is, kan ik niet inschatten. Te weinig ervaring met L/W pompen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
De waardes lijken primair zijn en moeten nog gedeeld worden door de COP. Edit: zoals @t14wo hierboven al aangeeft.

Hoeveelheid voor verwarming is extreem hoog.
COP tapwater is extreem slecht.
Hoeveelheid voor koeling is extreem hoog en COP is ook aan de lage kant.

Heb je een gemeten luchtdichtheid?

Ik zou zeggen 3-5000kWh all-in voor de WP. Maar lager zou ook kunnen.
SWW is nogal bewonersafhankelijk, aantal personen en hun douche/badregime.

[ Voor 10% gewijzigd door bbbrumbrum op 15-07-2022 09:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

En dan denk ik dat je ook nog eens met de SCOP moet rekenen.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • j0ren
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 11:21
Bedankt voor jullie reactie.

Ik heb inderdaad ook het vermoeden dat er erg conservatief is gerekend. Over de warmtebehoefte van de woning kan ik geen uitspraak doen. Die berekeningen zijn mij te uitgebreid om uit te pluizen.
Ik heb geen gemeten luchtdichtheid mogen vernemen van onze aannemer. Edit: In de BENG is gerekend met 0,84 Dm3/s /m2 zie ik.

Ik denk bijvoorbeeld ook dat de gerekende COP waarde van 3,35 erg conservatief is. Ik lees hier en daar dat de COP over een jaar gemiddeld (SCOP) toch wel richting de 5 gaat.
De (S)COP voor tapwater kan ik nergens terugvinden.
Koeling is inderdaad een luxe, ik hou wel van een lekker warme zomer dus ik verwacht niet de koeling op stande maximaal te zetten.

Al met al, een natte vinger schatting van 4000KWh all-in? Ik zet liever te hoog in dan te laag, i.v.m bijbetalen aan het eind van de rit (de portomenee is inmiddels wel aardig leeg na het bouwproces..)

[ Voor 7% gewijzigd door j0ren op 15-07-2022 09:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Bij de meeste leveranciers kan je het maandbedrag elke maand aanpassen, zo kan je na een half stookseizoen al wel een indruk krijgen wat het verbruik wordt.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:16

martijn v o

Certified by Enphase.

nieuwbouw 35 W/m2 mal 219m2 is 8kW maal 1600 uren = 12000kwh afgifte. COP 4 maakt 3000 kwh voor verwarmen.
tapwater 1000-1500 kwh/jaar
Koelen als je dat veel een vaak doet 3000 kwh
Overig verbruik 3000 kwh
Totaal 10000kWh-8000kWh panelen is netto met salderen 2000 kWh oftewel 1000 euro (0,50/kWh?).
Vastrecht en zaken 350 euro energiebelasting -825 dus netto 500 euro/jaar.

Ik denk -maar ik ken je gezinssituatie en energiebewustheid natuurlijk niet- dat je 8000 kWh per jaar kwijt kan zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door martijn v o op 15-07-2022 10:08 ]

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Gezien de berekening van Martijn zou ik op een maandbedrag van 50 euro gaan zitten en een per maand in de gaten houden hoe de zaak ervoor staat. Maar let op, bij bepaalde leveranciers zie je op je persoonlijke site niet direct je daadwerkelijke te betalen bedrag. Bij Essent wordt de teruggeleverde energie niet direct van de betalen stroom afgetrokken. Dat gebeurd pas op de eindafrekening, dus een beetje tussentijds hoofdrekenen is wel gewenst.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • j0ren
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 11:21
Bedankt!

Met het voortschrijdend inzicht dat ik inmiddels heb, durf ik ook wel te zeggen dat ik rond de 8-9000KWh op jaarbasis zal uitkomen.

Ik heb even met greenchoice gebeld voor een aanbieding. Kom op €10,- per maand voor 9000 verbruik en 8000 terugleveren. d:)b
Pagina: 1