Duco Focus met sensors / zoneregeling - ervaringen

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plaffie_NL
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 08-06 18:12
Hallo allemaal,

Ik woon in een oud huis met 3 ventilatiekanalen en in totaal 6 roosters. Ik had een ComfoFan van Zehnder, maar die kon alleen alle afvoerkracht over alle 6 roosters verdelen. Dat was helemaal niet effectief met douchen, niet met koken en ook niet met het oog op slim met energie omgaan.

Dus kochten we een Duco Focus met zone regeling:
• 1 ducobox focus - 400 m3
• 1 klep met CO2 sensor – voor woonkamer en keuken - 75 m3
• 1 klep met vochtsensor – 50 M3. (RH / Relative Humidity / relatieve luchtvochtigh.)
• 1 klep zonder sensor – 25 M3 - WC
• Communicatieprint met browser toegang (werkt)

• Ventilatie app (werkt ook, app mag wel een update gebruiken, want hoezo is 1500 ppm CO2 ‘uitstekend’?

• We hebben geen RF afstandsbedieningen / controlers, want ik wil alles automatiseren.


We hebben onze Duco door een professionele installateur laten installeren. Zelf ben ik erg handig met computers en energiesystemen voor thuis, dus ik wil hem zelf optimaliseren.

Ervaringen dag 1

Onze badkamer is echt maar 2 x 2,50 meter. Als ik de douche aanzet, verwachte ik een vol afzuiggeluid in het rooster te horen, maar er gebeurde niet veel. Dat deed die oude Zehnder veel beter.

Op enig moment kwam ik in de app in de ‘monteurs mode’. Daar bleek dat ik de individuele ventielen tot 400 m3 kon op schroeven. Nadat ik de badkamer op 250 m3 per uur zette gaat de afzuiging stukken beter. Maar… is dit wel de bedoeling?

Hetzelfde geld voor het koken. Tijdens koken schiet de CO2 natuurlijk door het dak. Toch leek de Duco geen sjoege te geven

Vragen
• Kennen jullie een manual die de codes van de web interface uitlegt?
• Wat is het effect van het vergroten van het debiet voor één klep?
• Wat betekent ‘actueel afvoerpercentage 50%’? Is dat 50% van 250 m3, of 50% van 75 m3?
• In de app: wat is het verschil tussen aansturen van de Box zelf, en van de individuele kleppen? Ik zou verwachten de box aangestuurd wordt door slim combineren van de informatie van de 3 kleppen?


Wat ik wil
Douche: Zolang vocht boven 70 % is wil ik dat de klep helemaal open staat, en bij voorkeur meer dan de 50 m3/u afvoert. Tussen de 70 en 60 %: wil ik dat de klep gewoon lekker zijn werk doet.
Woonkamer & keuken: Zolang CO2 boven 1200 ppm wil ik dat de klep helemaal open staat, en dat de Duco bij voorkeur meer dan de 75 m3 afvoert. Tussen 800 – en 1200 ppm wil ik dat de klep gewoon lekker zijn werk doet.
WC (geen sensor): Daar moet ik nog over nadenken.


Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen.

groet, Adriaan

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Zuluman
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 26-08 22:20

Zuluman

German -Zulu -Russian -Dutch

Plaffie_NL schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 13:12:

Vragen
• Kennen jullie een manual die de codes van de web interface uitlegt?
• Wat is het effect van het vergroten van het debiet voor één klep?
• Wat betekent ‘actueel afvoerpercentage 50%’? Is dat 50% van 250 m3, of 50% van 75 m3?
• In de app: wat is het verschil tussen aansturen van de Box zelf, en van de individuele kleppen? Ik zou verwachten de box aangestuurd wordt door slim combineren van de informatie van de 3 kleppen?


Wat ik wil
Douche: Zolang vocht boven 70 % is wil ik dat de klep helemaal open staat, en bij voorkeur meer dan de 50 m3/u afvoert. Tussen de 70 en 60 %: wil ik dat de klep gewoon lekker zijn werk doet.
Woonkamer & keuken: Zolang CO2 boven 1200 ppm wil ik dat de klep helemaal open staat, en dat de Duco bij voorkeur meer dan de 75 m3 afvoert. Tussen 800 – en 1200 ppm wil ik dat de klep gewoon lekker zijn werk doet.
WC (geen sensor): Daar moet ik nog over nadenken.
Ik kwam bij toeval deze post tegen. Het is van een tijd geleden en ben je al geholpen maar wellicht heb je wat aan mijn uitleg.

Ik heb ook een Ducobox Focus sinds juli 2019. De instellingen verander je via de webinterface. Ik heb geen manual van de codes maar voor mij was het meeste wel zo te herleiden aangezien ik bouwkunde heb gestudeerde en bouwfysica een onderdeel was van mijn afstuderen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kCtoWrivrTSj2a6w4TzPYVB4FuI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OFJU4U01CQWPFc6tkIvFh6sU.png?f=fotoalbum_large

Dit is het hoofdscherm van de interface. Ik heb elke klep een eigen naam gegeven per locatie. Ik heb 2 co2 kleppen (VLVO2) en 1 vochtklep (VLVRH). Daarnaast heb ik een RF bediening (UCBAT) en een schakelaar in de Wc (SWITCH) Voor elke device kan je de stautus inzien. temp en co2 of vocht afhankelijk van het de sensor. Een schakelaar of bedien unit kan je aan een klep toewijzen. De RF zit op de Bg klep en de switch ook.


Als je het gedrag van een klep wil wijzigen dan klik je op die klep.En dan krijg je volgend scherm. bij configuration kan je van alles instellen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q2xqcHhR8uTEqguFx9kuv8G15PA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IaDAjESH1flsDnvnDgkQzSIZ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/08bHLg6sfqFGIibgEzCRjblV_OM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QTgiWSlunfa18urIHvNiQFMb.png?f=fotoalbum_large


automin - minimale klepopenstand
automax- maximale klepopenstand
capacity - m3/h- hier kan je dus eventueel het debiet verhogen of verlagen
co2 setpoint - waarde waarop moet worden gestuurd om co2 onder te houden
manual 1 2/3 waardes voor de RF of bedrade bedieningsunit
manual timeout - tijd dat een waarde moet wordne aangehouden in deconden
temp dependant - temperatuur afhankelijk ventileren
location - hier kan je je eigen waarde / naam invullen bv de locatie

• Kennen jullie een manual die de codes van de web interface uitlegt?
Nee helaas

• Wat is het effect van het vergroten van het debiet voor één klep?
een groter ventilatievoud voor die betreffende ruimte

• Wat betekent ‘actueel afvoerpercentage 50%’? Is dat 50% van 250 m3, of 50% van 75 m3?
Dat is % van die klep. en bij de box staat het % van de unit zelf

• In de app: wat is het verschil tussen aansturen van de Box zelf, en van de individuele kleppen?
ik stel alleen de individuele kleppen in. De box telt alle waardes van alle kleppen bij elkaar op volgens mij en doet dat automatisch. vandaar dat er 0 staat. Niet aankomen mijn inziens. Enige wat je invult is de locatie/naam

Ik zou verwachten de box aangestuurd wordt door slim combineren van de informatie van de 3 kleppen?
ja dat dat doet de box.

Douche: Zolang vocht boven 70 % is wil ik dat de klep helemaal open staat, en bij voorkeur meer dan de 50 m3/u afvoert. Tussen de 70 en 60 %: wil ik dat de klep gewoon lekker zijn werk doet.
klep heeft alleen een bovenwaarde die standaard op 60% staat. en hij schaalt het vermogen langzaam af. dus hoe dichter het percentage bij 60^is des te langzamer gaat ie afzuigen.

Woonkamer & keuken: Zolang CO2 boven 1200 ppm wil ik dat de klep helemaal open staat, en dat de Duco bij voorkeur meer dan de 75 m3 afvoert. Tussen 800 – en 1200 ppm wil ik dat de klep gewoon lekker zijn werk doet.
Zelfde als bij de vocht klep. co2 is bovenwaarde. standaard staat ie bij mij op 800ppm

WC (geen sensor): Daar moet ik nog over nadenken.
als je geen sensor hebt dan staat ie gewoon altijd op minimum. tenzij je er een bediening aan koppelt en bv 3 kiest.

[ Voor 11% gewijzigd door Zuluman op 22-09-2022 14:46 ]

6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput