Ik heb denk ik iets over het hoofd gezien .
Ik heb 4 panelen de hyundai 400wp hie-s400vg full black
Deze werken schijnbaar niet met de aps ds3 omdat deze 340 cellen heeft .
Maandag avond heeft het nog gewerkt en vanaf gister blijft het lampje langzaam knipperen en is er geen productie…
Op solar outlet adviseren ze de Emphase Q7A
Maar die kunnen dan eigenlijk ook niet op 340 cellen…
Is er nu wat kapot of werkt gewoon niet samen .
Al vast vriendelijk bedankt.

Panelen liggen op een platdak



Mvg martin


...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...

[Voor 34% gewijzigd door JMb91 op 29-06-2022 19:35]

Alle reacties


  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-08 00:11
welke ds3 heb je. Echt de DS3 of de DS3-L ?

en klopt het dat dit de datasheet van je paneel is ? https://cdn.webshopapp.co...yuandai-hie-s390-s405.pdf

En welke kleur heeft het knipperende lampje ?

  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07:08
Heb idd de ds3 de l was niet leverbaar
En de data is van dat paneel ja
En het lampje knippert om de 5 sec rood.
Mvg Martin

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-08 00:11
Dan zou ik eerst controleren of er wel spanning op de kabel staat. Is er een stop gesprongen ?

  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07:08
Overal staat spanning op.
Dit heb ik al gemeten.

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-08 00:11
Ik zie in de data geen reden waarom het niet zo passen.

6.1.2 Bedrijfsled
Langzaam groen knipperen (5 sec. tussenpauze) – Er wordt stroom geproduceerd en met de ECU gecommuniceerd
Langzaam rood knipperen (5 sec. tussenpauze) – Er wordt geen stroom geproduceerd
Snel groen knipperen (2 sec. tussenpauze) – Er wordt stroom geproduceerd, maar er is al meer dan 60 minuten niet met de ECU gecommuniceerd
Snel rood knipperen – Er is geen communicatie met de ECU voor 60 minuten en er wordt geen stroom geproduceerd
Continu rood – standaard, aardlekbeveiliging

  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07:08
Dit krijg ik te zien op de app





Vanavond met de zon er op gekeken naar het ledje …
Net nog alle kabels nagelopen en verbinding en alles zit goed.

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-08 00:11
Als je de ECU hebt dan kun je de foutmeldingen ook uitlezen.

https://www.apsystemsema.com/ema/index.action daar inloggen.

  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07:08
Er zijn geen foutmeldingen….
Schiet mij maar lek🧐

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-08 00:11
APsystems micro-omvormers zijn compatibel met de meeste zonnepanelen, poly/mono kristal, 60 of 72 cells. Mocht u toch nog vragen hebben, stuur dan een datasheet van het het betreffende paneel naar Techincal Support (support.emea@APsystems.com)

probeer daar eens te vragen of het paneel passend is.

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 13:45

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

Als de panelen vandaag flink warm waren met volle zon óf schaduw hadden zou het wel eens kunnen dat de Vmp te laag was voor de DS3 (non L), die moet mimimaal 32V zijn.

[Voor 16% gewijzigd door DukeBox op 29-06-2022 23:02]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 30-07 23:23
alwind schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 22:36:
APsystems micro-omvormers zijn compatibel met de meeste zonnepanelen, poly/mono kristal, 60 of 72 cells. Mocht u toch nog vragen hebben, stuur dan een datasheet van het het betreffende paneel naar Techincal Support (support.emea@APsystems.com)

probeer daar eens te vragen of het paneel passend is.
Waarschijnlijk word je dan verwezen naar deze compatibility tool: https://emea.apsystems.co...e-decider-for-EMEA-1.html

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 13:45

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

^ En volgens die tool is alles compatible.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:04
DS3 heeft een tracker die werkt vanaf 32V, maar blijft in bedrijf op minder, 26V. De Hyundai panelen zitten daar riant boven.

De DS3 kan alleen geen half paneel bypassen... Wat met deze ligging ook geheel overbodig is. Rij -op- rij schaduw wil je oplossen met de lagere stroom powerpoints beschikbaar op de parallel shingled panelen die bij vol voltage werken.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Jim80
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 10:28
JMb91 schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 17:40:
Ik heb 4 panelen de hyundai 400wp hie-s400vg full black
Deze werken schijnbaar niet met de aps ds3 omdat deze 340 cellen heeft .
Maandag avond heeft het nog gewerkt en vanaf gister blijft het lampje langzaam knipperen en is er geen productie…
Op solar outlet adviseren ze de Emphase Q7A
Maar die kunnen dan eigenlijk ook niet op 340 cellen…
Is er nu wat kapot of werkt gewoon niet samen .
Al vast vriendelijk bedankt.
Bij shingled panelen zijn de cellen anders aangesloten, dus het aantal cellen mag je hier niet vergelijken met standaard full-cell of half-cell panelen.

Jouw shingled 340 cell paneel is vergelijkbaar met een 132 half-cell paneel.

Eigenlijk moet je steeds de 4 belangrijkste parameters aftoetsen (Vmp, Imp, Voc en Isc) om te zien of je paneel compatibel is met een omvormer. Dat zegt veel meer dan het aantal cellen.

De DS3 is dus perfect geschikt voor jouw paneel.

  • BCC
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:37
Wat is je voltage op het net? Kan hij het wel kwijt richting het net of is het te hoog ?

[Voor 16% gewijzigd door BCC op 30-06-2022 07:14]


  • Rensjuh
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 11-08 17:51
Misschien een stomme/overbodige vraag maar ik stel hen toch.
Je hebt neem ik aan 2 APS DS3 omvormers en ieder paneel op een eigen uitgang aangesloten en ze niet doorgelust op de een of andere manier en alle 4 op 1 APS DS3 aangesloten?

[Voor 8% gewijzigd door Rensjuh op 30-06-2022 07:25]

PV Output


  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-08 00:11
DukeBox schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 23:39:
^ En volgens die tool is alles compatible.
Ik probeer daarom ook maar uit te sluiten. Want helemaal geen opbrengst is maar raar. Meestal geeft een niet compatible paneel wel wat opbrengst.

  • canonball
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 13:12
JMb91 schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 20:55:
Overal staat spanning op.
Dit heb ik al gemeten.
Wat zijn de spanningen die je waar hebt gemeten?

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-08 00:11
Op basis van alle antwoorden dat het paneel wel geschikt is. Een aanname die ik ook maakte maar een slag om de arm heb gehouden omdat ik misschien iets over het hoofd zag denk ik toch dat de fout in je installatie zit.

Kun je beschrijven hoe je het geheel hebt aangesloten?

  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07:08
Krijg idd ook de melding dat de ac niet constant is.

Van af de meterkast ( automaat ) ga ik met een grondkabel 4 mm naar de schuur toe daar zit een Werkschakelaar en ga ik ver der met 3 x 2,5( 4 wordt morgen geleverd)
Met die ga ik naar een lasdoos waar de bedrading van de omvormers samen komen.
Zit met wago klemmen vast.

Vanzelf sprekend had ik op deze foto nog niet de draden naar de andere automaten lopen die gaan van onder naar de meest rechtse automaat.
Zal eventueel alles vanavond nog nameten…

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 30-07 23:23
Ik zou die lasdoos nog eens controleren of daar geen klem loszit.
Zit dat aardeblokje trouwens wel doorgelust?

  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07:08
Alles zit goed die had ik al nagelopen en de aarde zit gewoon door gelust..
Ik test vanavond alles even zonder werkschakelaar en ga ik alles even meten en opschrijven er moet ergens iets niet goed zitten.

Bedankt zover.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07:08
Heb gisteravond alles nagelopen en nagekeken en alles zit goed tot aan de de lasdoos .
Heb tot aan de lasdoos 236 /235 volt
De omvormers werken en geven signaal af maar wekken nog steeds niks op …
Kan het aan de stekkers van de omvormers liggen ?
Kan ik de panelen ook nameten ?


Zag net op de app dat er leven komt…
Gisteravond de lasdoos onder de panelen geplaatst en de trunkkabel dus ingekort deze liep door tot in de schuur.
Denk dat ik de fout maakte om de bekabeling van de plus en de min van de zonnepanelen bij elkaar te binden de omvormer zit namelijk aan de buitenkant van 1 paneel .
Deze heb ik nu uit elkaar getrokken zodat ze zoveel mogelijk los liggen.
Misschien Dom maar nooit aan gedacht dat het elkaar kon beïnvloeden.
Iedereen bedankt voor het meedenken en we hebben zeg maar weer wat geleerd .
Nu hopen dat alles blijft werken maar ik heb hoop.



Mvg Martin

[Voor 61% gewijzigd door JMb91 op 02-07-2022 08:44]


  • Gman
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09-08 10:51
Even los van alle metingen/informatie van je enphase apparatuur, zie je wel/geen opwekking op de meter van de netbeheerder?

Bij Enphase moet je eigenlijk ferrietkernen plaatsen op de AC hoofdaders die je huis binnenkomen om signaal storingen van de micro omvormers te voorkomen, die zie ik ook niet op je foto's.
Nou heb ik er zelf geen ervaring mee maar het kan wel storingen geven lijkt me.
Als iemand wel ervaring heeft hoor ik het graag hoor, ik probeer gewoon mee te denken.

[Voor 3% gewijzigd door Gman op 07-07-2022 16:51]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-08 00:11
Gman schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 16:49:
Even los van alle metingen/informatie van je enphase apparatuur, zie je wel/geen opwekking op de meter van de netbeheerder?

Bij Enphase moet je eigenlijk ferrietkernen plaatsen op de AC hoofdaders die je huis binnenkomen om signaal storingen van de micro omvormers te voorkomen, die zie ik ook niet op je foto's.
Nou heb ik er zelf geen ervaring mee maar het kan wel storingen geven lijkt me.
Als iemand wel ervaring heeft hoor ik het graag hoor, ik probeer gewoon mee te denken.
Dit is van apsystems en dat gebruikt het draadloze zigbee protocol. Niet je stroomdraad.

  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07:08
Maar onder tussen werkt het echt goed en ben al plannen aan het maken voor het andere plat dakje👍

  • digifun
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online
Aps werkt goed is wel iets duurder maar lekker flexibel.

u can fool all people some time and fool some people alltime

Pagina: 1



Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee