Hoi,
Ik ben aan het oriënteren op een L/W warmtepomp. Mijn huis, bouwjaar 1993, wordt komend najaar gerenoveerd waarbij de vloer opnieuw isoleer (Rd 3.89) wordt en alle ramen worden vervangen van dubbelglas naar HR++. Overige isolatiemaatregelen overweeg ik niet; er is muurisolatie en dakisolatie aanwezig (7cm). Op dit moment heb ik een HR ketel (Remeha, 2012) waarbij een combinatie heb van vloerverwarming en convectoren (begane grond) en radiatoren (eerste etage en zolder). Dit komt in zijn geheel te vervallen waarbij ik vloerverwarming als primaire verwarming neem op de begane grond en eerste etage. Er komen verder geen andere warmtebronnen op deze etages. Ik heb een werkplek op zolder waar ik wil verwarmen met een airco.
Op dit moment verwarm ik overdag op 18 graden en zet ik het 's avonds tussen 17:00 en 22:00 uur naar 20 graden. Dit zal naar 20 graden continue gaan, gezien het advies dat je met een vloerverwarming niet terug wilt schakelen. Daarnaast heb ik 2 jonge kinderen die op den duur hun kamer willen verwarmen, waar ik nu de eerste etage eigenlijk vrijwel nooit de verwarming aan heb staan.
Ik heb een warmteverlies berekening laten maken, deze komt uit op 12,6 kW bij -10 graden en een stooktemperatuur van 21 graden in de huiskamer, 20 graden op slaapkamers en 22 op badkamer. Er is in deze berekening wel gewerkt met een aantal aannames qua isolatie. Daarnaast is de zolder verantwoordelijk voor 1kW welke ik straks niet met de warmtepomp verwarm, al stijgt de warme lucht straks wel op (ik kan niet zomaar de 1kW eraf halen, lijkt me).
Daarnaast zou ik in theorie in 2 slaapkamers op de eerste etage ook kunnen bijverwarmen met de airco, indien nodig. Ik twijfel echter of ik deze afweging mee moet nemen in mijn keuze.
De keuze voor een warmtepomp is lastig. Ondanks de warmteverlies berekening heb ik het gevoel dat ik onvoldoende zicht heb op mijn verwachte verbruik na de verbouwing. Mijn huidige verbruik is immers al minder dan het voorgestelde warmteverlies.
Vragen:
2021: 2413 m3 (Koevlaas 11,7)
2020: 1928 m3 (Koevlaas 9,3)
2019: 2262 m3 (Koevlaas 11,0)
2018: 2106 m3 (Koevlaas 10,2)
Winter van 2022 was iets zachter waardoor ik verwacht onder de 2300 te blijven
- 94m² vloerverwarming begane vloer, slangen 10/15 cm
- 64m² vloerverwarming eerste etage, incl. badkamer, slangen 10/15 cm
Alles blijft dus op lage temperatuur.
- minimaal 280 liter nodig
- DWTW aanwezig? nee
[Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur]
Kan ik later plaatsen indien gewenst. Het is een vrijstaand huis met genoeg ruimte voor de buitenunit.
Ik ben aan het oriënteren op een L/W warmtepomp. Mijn huis, bouwjaar 1993, wordt komend najaar gerenoveerd waarbij de vloer opnieuw isoleer (Rd 3.89) wordt en alle ramen worden vervangen van dubbelglas naar HR++. Overige isolatiemaatregelen overweeg ik niet; er is muurisolatie en dakisolatie aanwezig (7cm). Op dit moment heb ik een HR ketel (Remeha, 2012) waarbij een combinatie heb van vloerverwarming en convectoren (begane grond) en radiatoren (eerste etage en zolder). Dit komt in zijn geheel te vervallen waarbij ik vloerverwarming als primaire verwarming neem op de begane grond en eerste etage. Er komen verder geen andere warmtebronnen op deze etages. Ik heb een werkplek op zolder waar ik wil verwarmen met een airco.
Op dit moment verwarm ik overdag op 18 graden en zet ik het 's avonds tussen 17:00 en 22:00 uur naar 20 graden. Dit zal naar 20 graden continue gaan, gezien het advies dat je met een vloerverwarming niet terug wilt schakelen. Daarnaast heb ik 2 jonge kinderen die op den duur hun kamer willen verwarmen, waar ik nu de eerste etage eigenlijk vrijwel nooit de verwarming aan heb staan.
Ik heb een warmteverlies berekening laten maken, deze komt uit op 12,6 kW bij -10 graden en een stooktemperatuur van 21 graden in de huiskamer, 20 graden op slaapkamers en 22 op badkamer. Er is in deze berekening wel gewerkt met een aantal aannames qua isolatie. Daarnaast is de zolder verantwoordelijk voor 1kW welke ik straks niet met de warmtepomp verwarm, al stijgt de warme lucht straks wel op (ik kan niet zomaar de 1kW eraf halen, lijkt me).
Daarnaast zou ik in theorie in 2 slaapkamers op de eerste etage ook kunnen bijverwarmen met de airco, indien nodig. Ik twijfel echter of ik deze afweging mee moet nemen in mijn keuze.
De keuze voor een warmtepomp is lastig. Ondanks de warmteverlies berekening heb ik het gevoel dat ik onvoldoende zicht heb op mijn verwachte verbruik na de verbouwing. Mijn huidige verbruik is immers al minder dan het voorgestelde warmteverlies.
Vragen:
- Wat is het minimale vermogen voor een warmtepomp in mijn situatie?
- Mitsubisi verkoopt bijvoorbeeld de Electric ZCR-112YA-300D Zubadan All-in-one welke 11.2 kW zou moeten blijven leveren tot -15 graden. Gezien mijn verbruik zou dit net niet kunnen. Ben je het daar mee eens?
2021: 2413 m3 (Koevlaas 11,7)
2020: 1928 m3 (Koevlaas 9,3)
2019: 2262 m3 (Koevlaas 11,0)
2018: 2106 m3 (Koevlaas 10,2)
Winter van 2022 was iets zachter waardoor ik verwacht onder de 2300 te blijven
Afgiftesysteem
:- 94m² vloerverwarming begane vloer, slangen 10/15 cm
- 64m² vloerverwarming eerste etage, incl. badkamer, slangen 10/15 cm
Alles blijft dus op lage temperatuur.
SWW:
- plek voor boiler: ja, in de schuur- minimaal 280 liter nodig
- DWTW aanwezig? nee
Warmtepompvoorkeur:
L/W, volgorde prioriteit: stil, zuinig, goedkoop, verkrijgbaarheidWie gaat het installeren?
het wordt uitbesteed[Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur]
Kan ik later plaatsen indien gewenst. Het is een vrijstaand huis met genoeg ruimte voor de buitenunit.
[ Voor 2% gewijzigd door jb84 op 21-06-2022 17:11 . Reden: Koevlaas berekening onjuist ]