Mijn vraag.

Ik ga een schuur bouwen op 60 meter vanaf mijn woning (Afstand tot de meterkast. Bij de voorbereiding zijn alle leidingen al door de grond gelegd. De stroomkabels lopen via een andere schuur.
Op de nieuwe schuur wil ik zonnepanelen leggen, in totaal ca. 7000Wp.
Voor de panelen is een extra Ymvk as kabel gelegd, 4 aderig, 6 kwadraat. ( berekend door de installateur).
Het plan was om met een 3 fase omvormer te gaan werken. Tot zover het oorspronkelijke plan.
Maar door wat aanpassingen in het definitieve schuurontwerp kan ik mijn oorspronkelijk geplande panelen niet allemaal op de nieuwe schuur plaatsen.
Het idee is nu om een deel op de bestaande schuur te gaan leggen.
Maar dat betekent dat ik op beide daken elk ca 3500 WP ga krijgen. Op zich wel gunstig omdat de oriëntatie van de een zuidoost is en de ander zuid(west).En nu mijn vraag: hoe doe ik dat met de omvormers?
De afstand tussen beide daken is ca 30 meter. Het liefst zou ik gebruik blijven maken van de al gelegde stroomkabel, maar hoe kan ik dat realiseren?

Alvast bedankt voor jullie inzicht.
Henk
...

Beste antwoord (via Henk62 op 20-06-2022 23:22)


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:42
@Henk62 Tuurlijk kan dat...

Wat denk je dat er bij je voordeur binnenkomt... Een nog dikkere 3 fase kabel... En daar heb je ook enkelfase eindgroepen op... 'tis geen hogere wiskunde.

Dus werken met onderverdeler(s)

@iCrOn Affaik onnodig... door de fase verschuiving is stroom door gedeelde 0 max wat af gezekerd is.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-07 14:25
Ik snap de titel niet. Hoe is dit een 1 fase omvormer op 3 fase groep ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-07 14:25
Misschien snap ik wel wat je bedoeld.

je kunt natuurlijk die kabel zo in je meterkast aansluiten dat je er een 1fase omvormer op aansluit. Dan gebruik je gewoon niet alle aders. En dan sluit je die andere schuur gewoon op een nieuwe kabel aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henk62
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 24-07 23:19
Bedankt voor je snelle reactie, maar ik wil liever geen extra kabel leggen. Moet er 30 meter net gelegde verharding uit en opnieuw in. Dus ik zoek eigenlijk naar een oplossing om twee (1 fase?) omvormers op deze kabel aan te sluiten. Maar ik weet niet of dat kan.

[ Voor 2% gewijzigd door Henk62 op 20-06-2022 22:38 . Reden: Toelichting ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-07 14:25
je hebt waarschijnlijk een 3*25A aansluiting. Dan mag je 16A zekeren en kan er dus 3.680 Watt door die kabel.

heb je 3x40A dan kun je op 32A zekeren en mag er 7.360 Watt doorheen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • iCrOn
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 05:40
Kan wel dan moet je Grijs gebruiken als nulleider en zwart samen (is dan samen 1 groep) en Blauw(N) en Bruin gebruik je voor die andere groep. Heb je 2 groepen van 1 fase. Wel de 3 fase automaat vervangen voor 2x 1 fase automaten.

Wel even goed (laten) aansluiten dat Grijs ook echt de Nulleider is waar de kabel aangesloten zit in je andere (hoofd)meterkast.


Bovenstaande mag niet volgens de NEN-normering.

[ Voor 15% gewijzigd door iCrOn op 21-06-2022 21:13 ]


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:42
@Henk62 Tuurlijk kan dat...

Wat denk je dat er bij je voordeur binnenkomt... Een nog dikkere 3 fase kabel... En daar heb je ook enkelfase eindgroepen op... 'tis geen hogere wiskunde.

Dus werken met onderverdeler(s)

@iCrOn Affaik onnodig... door de fase verschuiving is stroom door gedeelde 0 max wat af gezekerd is.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

alwind schreef op maandag 20 juni 2022 @ 22:40:
je hebt waarschijnlijk een 3*25A aansluiting. Dan mag je 16A zekeren en kan er dus 3.680 Watt door die kabel.

heb je 3x40A dan kun je op 32A zekeren en mag er 7.360 Watt doorheen.
16A is niet selectief achter 25A. Dus ik begrijp niet hoe je bij 16A komt...


Overigens lijkt me dit hetzelfde als dat je een 3-fase hoofdzekering hebt en dat je daar een 1-fase wasmachine op aansluit, liefst via een aparte installatieautomaat. Dus wat is het probleem nu precies?
Ronald schreef op maandag 20 juni 2022 @ 22:44:
@Henk62 Tuurlijk kan dat...

Wat denk je dat er bij je voordeur binnenkomt... Een nog dikkere 3 fase kabel... En daar heb je ook enkelfase eindgroepen op... 'tis geen hogere wiskunde.

Dus werken met onderverdeler(s)

@iCrOn Affaik onnodig... door de fase verschuiving is stroom door gedeelde 0 max wat af gezekerd is.
Met teruglevering en verbruik (?) op dezelfde kabel kan er wel wat stroom door de nul lopen, maar 6mm2 zal je niet overbelasten. Teruglevering en verbruik is namelijk 180° verschoven.
Nevermind, aparte teruglever kabel dus :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iCrOn
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 05:40
@Ronald Je gebruikt de grijze ader hier als Nul dus je krijg gewoon netjes 2x nul en 2x een fase.
@Dre Topic starter gaf aan dat hier een aparte kabel voor ligt.
Voor de panelen is een extra Ymvk as kabel gelegd, 4 aderig, 6 kwadraat. ( berekend door de installateur).

[ Voor 49% gewijzigd door iCrOn op 20-06-2022 22:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

iCrOn schreef op maandag 20 juni 2022 @ 22:47:
@Ronald Je gebruikt de grijze ader hier als Nul dus je krijg gewoon netjes 2x nul en 2x een fase.
Mag dat? Ik dacht dat dat alleen bij een kookgroep mocht. Anders moet de nul altijd blauw zijn over de volledige lengte.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henk62
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 24-07 23:19
ik heb voor verbruik en productie aparte kabels gelegd, dus in principe komt er geen verbruik op de pv kabel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-07 14:25
Dre schreef op maandag 20 juni 2022 @ 22:46:
[...]


16A is niet selectief achter 25A. Dus ik begrijp niet hoe je bij 16A komt...
Tuurlijk wel. Hoe zeker jij dan 3x25A af?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henk62
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 24-07 23:19
Lijkt mij een eenvoudige oplossing. Was ik de veronderstelling dat je niet twee groepen door 1 kabel mag laten lopen.
Maar in de meterkast, deze twee ‘groepen’ elk achter een aparte 16 A zekering of toch op de geplande krachtstroomzekering?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-07 14:25
Henk62 schreef op maandag 20 juni 2022 @ 22:52:
ik heb voor verbruik en productie aparte kabels gelegd, dus in principe komt er geen verbruik op de pv kabel.
Ronald heeft wel het beste plan. In de schuur een onderverdeler en daar beide omvormer op aansluiten met een eigen zekering. 2x3.6 1 fase omvormers. Je zult dan wel een kabel van de ene naar de andere schuur moeten leggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henk62
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 24-07 23:19
alwind schreef op maandag 20 juni 2022 @ 22:59:
[...]


Ronald heeft wel het beste plan. In de schuur een onderverdeler en daar beide omvormer op aansluiten met een eigen zekering. 2x3.6 1 fase omvormers. Je zult dan wel een kabel van de ene naar de andere schuur moeten leggen.
Ok, dan had ik het niet goed begrepen. Dacht dat ik de splitsing bij de meterkast moet maken. Maar dit lijkt een betere oplossing. Heb ik ook geen gedoe meer bij de meterkast. Maar nog wel een dagje graven :|

[ Voor 4% gewijzigd door Henk62 op 20-06-2022 23:06 . Reden: Toevoeging ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:42
Had het niet al kabel liggen tussen alle locaties?

Dan is het gewoon 2x onderverdeler. Enige vorm van selectiviteit kun je op je buik schrijven, maar heel erg is het niet. Alleen lastiger zoeken waar een fout zit omdat de hele keten tegelijk gaat.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeronimo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 26-07 20:31
TS schrijft: De stroomkabels lopen via een andere schuur.
Is dat de schuur waarop je nu ook panelen wilt leggen?

Dan kun je toch in die schuur een onder verdeler maken en 4x6qmm van de nieuwe schuur op de verdeler aansluiten. Je hebt volgens mij maar 1 onder verdeler nodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henk62
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 24-07 23:19
Op beide schuren komen panelen. Ik kan de kabel delen en tussen schuur 1 en 2 deze gebruiken voor de omvormer op schuur 2 en dan in schuur 1 de onderverdeler en vanaf daar op de meterkast in het huis.
Dom dat ik daar niet aan gedacht heb.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-07 14:25
Ik denk dat een kleine schets van de kabel en de schuren makkelijker was geweest en je sneller een antwoord had kunnen geven. Maar volgens mij ben je zo ook geholpen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Henk62
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 24-07 23:19
Bedankt voor jullie reacties. Ze hebben idd goed geholpen. _/-\o_ Ik kan nu verder.
Mvg Henk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

alwind schreef op maandag 20 juni 2022 @ 22:57:
[...]


Tuurlijk wel. Hoe zeker jij dan 3x25A af?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oaImL2UT_-AHP_SuPQGLcSnE1-Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jzWTEPo6oZokLsF5w3jDjeqr.png?f=user_large

Voor 16A moet je dus naar een C 50A hoofdzekering. Tenzij je accepteert dat je niet selectief bent.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-07 14:25
Dre schreef op dinsdag 21 juni 2022 @ 20:46:
[...]


[Afbeelding]

Voor 16A moet je dus naar een C 50A hoofdzekering. Tenzij je accepteert dat je niet selectief bent.
Dus wat plaats jij in een 3x25 groepen kast?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

alwind schreef op dinsdag 21 juni 2022 @ 21:01:
[...]


Dus wat plaats jij in een 3x25 groepen kast?
Een 25A eindgroep zou ik gewoon plaatsen voor PV of laadpaal. Dus niet selectief, net als een 16A eindgroep.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:43
Nouja, niet volledig selectief.
Tot bepaalde hoogte zal een B16 er wel degelijk eerder uitgaan dan een C25.
Wel zou ik ten alle tijden (ook voor een OVK) een (distributie)groep plaatsen, voor het overzicht.