Het idee is dus 9 panelen op noord-oost en 17 panelen op zuid-west. Dak is 36 graden
Schaduw
Er valt geen schaduw op ons dak.
Jaarverbruik
verwachting is tussen de 6 en 7000 kWh per jaar
Huidige elektriciteitsaansluiting
3-fasen 25A
Budget en doel
geen specifiek budget.
Wie gaat het project uitvoeren
een aannemer / zonnepanelen leverancier.
Bijhouden van data
geen specifieke wensen
Reeds verkregen offertes
Ik heb twee offertes gekregen waarvan de leveranciers elkaar tegenspreken. Ik heb al een poging gedaan om het één en ander zelf te berekenen maar dit laatste stukje lukt mij niet.

Beide leveranciers bieden een Growatt MOD 7000TL3-X omvormer aan. Deze heeft een max DC voltage van 1100V.

Ik zou graag 17 panelen zuid-west op een dak van 36 graden willen hebben liggen en 9 panelen op noord-oost. In totaal dus 26 panelen

Leverancier 1 geeft aan maximaal 16 panelen op 1 string te kunnen plaatsen. Zij bieden Jinko Solar JKM370N-6TL3-B panelen aan. In totaal dus 1 paneel minder dat mijn ideale setup.

Leverancier 2 zegt dat er geen probleem is en dat hij alles gewoon kan aansluiten met Q.Cells Q.PEAK DUO-BLK-ML-G9 385Wp panelen.
Regio
Friesland / Achtkarspelen

Omvormer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ef_UvcA0IZhaLHEJ_hv6iE6nZ-Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Ourv87TEBZJ2KL1rgwzkuSfg.png?f=user_large

Jinko Solar JKM370N-6TL3-B:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JFoyVJHBM21IXq74WkTmWLgEySI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VOFTeLT5LNws6Lx8wiEVYdWS.png?f=user_large

Q.Cells Q.PEAK DUO-BLK-ML-G9 385Wp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w5dXyGy2y-fyHCzg7TPZf1AVwqU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JLOoEsycRTEuG3N4oWosUKT7.png?f=user_large


Nu heb ik zelf zitten rekenen:
Jinko Solar heeft een Voc van 41,59 x 26 panelen + 10% = 1189, wat dus boven de 1100V van de omvormer is. Echter met 25 panelen kom ik uit op 1144, wat ook nog steeds te hoog is. Met 24 panelen kom ik wel onder de 1100 uit, namelijk 1098.

De Q.Cells hebben een Voc van 45,08 x 26 + 10% = 1289. Met hun panelen kom ik pas onder de 1100 met 22 panelen.

Omdat ik met mijn berekeningen op andere conclusies kom dan beide leveranciers ga ik er vanuit dat ik iets verkeerds doe. Kloppen mijn berekeningen niet omdat de panelen in verschillende windrichtingen liggen? Of moet je een andere formule gebruiken wanneer de zonnepanelen op verschillende strings komen?

Het is helaas vrij lastig om online te vinden hoe je de max van een omvormer kan berekenen en waar je allemaal rekening moet houden.

  • Lardman
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17-11 06:03
iedere orientatie eigen string. Leverancier 2 klopt dus mits hij alles 17 op de ene kant in string A en 9 panelen op de andere kant (string B ) aansluit op ieder zijn eigen tracker.
Dit kan bij deze omvormer prima.

[ Voor 40% gewijzigd door Lardman op 16-06-2022 16:02 ]

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A


  • helpme
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 21-11 15:14
En waar moet je dan opletten qua maximale panelen op de omvormer?
En zit er een maximum aan per string en hoe bereken je die?

Het is me niet duidelijk hoe je kan/moet bereken waar de maximums liggen van de omvormer

  • Dat_Doc
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 19-11 11:40
Daarvoor kan je beter simulatie software gebruiken, zoals sunny portal. Daar krijg je de waardes uit en die kan je dan vergelijken met de specs van de growatt

Haren; 10x380Wp ZZW 60°; 8x380Wp ZO 20°; Totaal 6840Wp.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
@helpme De beperking is 17x Voc. Bij -10 dan wel... en die is als het bokkekoud is in volle zon tot 10% hoger. Want.. stel dat dan de stroom even uit valt, dan gaat omvormer uit, maar die panelen geven toch de spanning... en dan krijgt de omvormer gewoon 17xVoc+10% voor ze kiezen... Dat wil je dat hij overleeft.

Nadenken hoeft niet. Sunny design kan het voor je doen. Growatt heeft ook een tool.. nooit gebruikt... en dat zal niet snel veranderen ;-).

Overigens zou het goed moeten gaan... 17x45+10% is gewoon maar 840V... prima.

[ Voor 8% gewijzigd door Ronald op 16-06-2022 20:54 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.