Wij zijn momenteel bezig met een nieuwbouw woning waar we zonnepanelen op komen, alleen zijn we er nog niet uit welke opstelling we het best zouden nemen.
Het is een 45° zadeldak wat loodrecht op het oosten en westen gericht is en we hebben geen last van schaduw.

Momenteel zijn er 20 panelen van 360Wp voorzien (7.2kWp totaal). 10 op het oosten en 10 op het westen. De hiervoor omvormer is een Huawei SUN2000 op 1 fase. We mogen in België niet meer dan 5kW terug leveren op een fase, maar deze opstelling zou niet boven de 5kW gaan op piek momenten als ik het check in PVcalc.
De opstart spanning is 100V per string op deze omvormer. Oosten en westen zou op een apart string komen.

Omdat we verwarmen met een warmtepomp en er mogelijks volgend jaar een elektrische wagen komt, dacht ik om misschien nog meer panelen te leggen. Als ik me goed geinformeerd heb, moeten we wel onder de 10kWp blijven als particulier.

Op het oosten kunnen we maximaal 12 panelen kwijt. Op het westen kunnen we er 14 kwijt. Dan komen we in totaal aan 9360Wp. Volgens PVoutput zou deze opstelling op z'n top 5.6kW kunnen injecteren op het net, wat onder verplicht om af te toppen op 5kW of voor een 3 fase omvormer te gaan.
Ik zie dat Huawei SUN2000 ook als 3 fase model bestaat, maar dan is de opstart spanning 200V per string. Het dubbele dus van de 1 fase omvormer.

Zonder elektrische wagen zitten we wel met een heuse overproductie op jaarbasis als we voor 26 panelen gaan, maar misschien is dit wel interessanter voor onze warmtepomp in de winter.
In België kunnen we trouwens niet salderen. Alles wat we injecteren wordt uitbetaald, maar een lager dan tarief dan stroom afnemen van het net. Dus hoe hoger de zelfconsumptie, hoe voordeliger. De terugverdientijd van de 26 panelen is zo'n 1 a 2 jaar langer zonder elektrische wagen tegenover de 20 panelen, maar met elektrische wagen zou ik het ongeveer 1 jaar sneller zijn.

Persoonlijk neig zou ik zelf geneigd zijn om 26 panelen te leggen en te hopen dat we zo onze afname in de winter kunnen beperken en future proof te zijn. Maar dan vraag ik me af welke omvormer er het best zou zijn. Aftoppen op 5kW en 100V opstart spanning of 200V opstart spanning en tot 5.5Kw injecteren? Ik ben benieuwd naar jullie adviezen.

30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
Met 12 panelen maak je rustig 420V Vmpp en 480V Voc
Met 14 panelen zit je al in de gevarenzone van de gemiddelde 1 fase omvormer: Voc 560V en dat wordt meer als het bar koud is...

Voor deze setup gewoon een 3 fase omvormer kiezen... De opstart is absoluut geen enkel probleem..
Voc wordt al gemaakt bij minimaal licht.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 21-11 19:17
Bij de specificaties van de 1 fase omvormer staat er MPPT spanning bereik 90-560V en max. ingangspanning 600V. Dus kan komen we wel in de buurt van de limieten die jij aanhaalt. Ik zou ook 12-12 kunnen doen voor de panelen, maar vanaf 25 panalen genieten we van een kleine korting waardoor 26 panelen ongeveer hetzelfde kosten als 24. Dus dat lijkt me dan minder interessant.

Bij de 3 fase variant is het 200V startup power en de operating range is 140-980V. Wil dit dan zeggen dat eens de panelen zijn opgestart, het voltage kan zakken zonder dat ze uitvallen?

Ik heb verder ook geen exacte specificaties van de panalen. Enkel minimaal 360Wp, full black en 90%/10jaar en 80%/25jaar garantie wat volgens mijn wel OK en standaard is?

30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
Het voltage gaat allen zakken als er schaduw op panelen valt en de omvormer met een spanningsverlaging bypass diodes doet geleiden.

En je gaf aan geen schaduw ;-)

Dus je verwacht permanent Vmpp. Dat varieert wat met temperatuur en instraling, maar dat is niet heel veel... Je gaat heel ver boven de minimum spanning blijven.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
@Broodro0ster
zie mijn oost-west:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dqZTKfU3bawwMqnqt9WURkDX-oE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cH0hZVDbOmQwFQCGQkdJQZE9.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
ik heb nu 7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
dus een 6430Wp op een 4000VA omvormer.
dit topt heel soms een beetje af, maar denk dan aan 10kWh verlies per jaar.
of te wel pinda's. ;)
(en dit heb ik dan weer op een 1fase met 16A groep hangen, dat kan nog net.)

tja voor mij is het 2x12 panelen (mits de juiste type) dan kan het op een 1 fase omvormer.
ga je voor meer panelen (al is het er maar 1 string) dan heb je al snel een 3fase omvormer nodig.

tja een paneel kan 360Wp zijn, maar de hoeveelheid uren dat hij ook echt 360W die is vaak niet zo heel groot.
je kunt ook kijken naar de NOCT waardes van het paneel in plaats van de STC waardes(Wp).
de NOCT is vaan maar 70% van de STC en dat is wel de minimum die een omvormer (na oost-west) aan moet kunnen vind ik zelf (zonder regels van België dat kan wat veranderen).

dan zou ik dus doen met 10.000Wp wat weer 7.000W NOCT x oost-west = 5,5kW omvormer.
dit komt helemaal niet precies aan, dit is veel meer ongeveer.
(en eigenlijk gebruik je dan de 1ste kW van je omvormer het meest, de rest is allen voor speciale gevallen als het per ongeluk perfect weer is.)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 21-11 19:17
Ronald schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 11:05:
Het voltage gaat allen zakken als er schaduw op panelen valt en de omvormer met een spanningsverlaging bypass diodes doet geleiden.

En je gaf aan geen schaduw ;-)

Dus je verwacht permanent Vmpp. Dat varieert wat met temperatuur en instraling, maar dat is niet heel veel... Je gaat heel ver boven de minimum spanning blijven.
Nee, er zijn geen hoge bomen in de straat en ons dak begint pas op 6m hoogte. Wel liggen de panelen op het westen in de schaduw als de zon in het oosten zit en omgekeerd. Maar ik gok dat dit geen probleem vormt als ze elk hun eigen string hebben.

@migjes Dat zijn mooie grafieken. Daarbij zie je dat oost-west wel mooie opbrengsten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dat is nu wel een voordeel met de nieuwe regels om zo je zelf verbruik te verhogen. Ik verwacht/hoop met 7 à 9 kWp nog voldoende opbrengst te hebben om de avond door te komen tot 20-21h in de zomerse maanden.

[ Voor 19% gewijzigd door Broodro0ster op 15-06-2022 11:25 ]

30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
Broodro0ster schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 11:19:
[...]

Nee, er zijn geen hoge bomen in de straat en ons dak begint pas op 6m hoogte. Wel liggen de panelen op het westen in de schaduw als de zon in het oosten zit en omgekeerd. Maar ik gok dat dit geen probleem vormt als ze elk hun eigen string hebben.
Correct, ook in de schaduw is er een Voc en Vmpp ver boven wat nodig is om die string in productie te houden.

Dat is overigens niet riant veel, maar dat zie je ook keurig terugkomen in de grafieken van @migjes

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
@Broodro0ster Met deze tool van je landgenoot is behoorlijk netjes in te zien hoeveel productie je maximaal kan verwachten in ideale omstandigheden op dag en tijd naar keuze.

https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 21-11 19:17
Ronald schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 11:42:
[...]


Correct, ook in de schaduw is er een Voc en Vmpp ver boven wat nodig is om die string in productie te houden.

Dat is overigens niet riant veel, maar dat zie je ook keurig terugkomen in de grafieken van @migjes
Dankjewel. Dan ga ik vragen als ze de 3 fase omvormer kunnen voorzien indien we voor de 26 panelen gaan.
PVCalc heb ik gebruikt om tot nu toe m'n berekeningen mee te doen. Veruit de makkelijkste tool voor een leek zoals mezelf.

30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025