Hallo beste mede Tweakers

Momenteel zijn mijn partner en ik volop bezig met het renoveren/restaureren/uitbreiden van een woning met geïntegreerde kantoorruimte. Hierbij is de woning volledig gestript en wordt ze duurzaam geïsoleerd (Rd-waarde van 6,25) maar toch verwachten we een aanzienlijk elektriciteitsverbruik te hebben omwille van:
  • Twee laadpalen voor het opladen van twee wagens. (zal zoveel mogelijk gebeuren op basis van overtallige productie)
  • 23kW warmtepomp voor verwarming en sanitair warm water
  • Bij overproductie zal een dompelelement gebruikt worden voor het verwarmen van de boiler
Belangrijke toevoeging is dat in in België woon. Wij kunnen door het gebruik van de digitale meter niet meer salderen en moeten zo veel mogelijk proberen om onze eigen groene stroom te verbruiken. Vandaar dat we zoveel mogelijk de wagen willen opladen en de boiler willen verwarmen met behulp van de overtollige zonne-energie.


Foto's
Ik heb de woning gemodelleerd in Sketchup (niet tot in detail)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mKIhex_nlls-Li89oAPP-UIRk2Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TvnOrrd0w3FAyCLySEYKroiP.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/khnhKthI_IRW45tLkwgrRNEYp84=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Sf3VoMJ7rwWoehFE9YiflLmy.png?f=fotoalbum_large


Beschikbare (dak)ruimte
Ik heb de beschikbare dakruimtes in het groen aangeduid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-9zI5FgQwPYZI2UOB2RADWN_zoA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/K5BTeToyxK3RzCfWe3DsENaX.png?f=fotoalbum_large
Op het "hoofdvolume" kunnen geen panelen worden gelegd.

Schaduw
Het platte dak heeft heel wat last van harde schaduw van het hoofdgebouw. Ik heb in Sketchup simulaties uitgevoerd. Zie hieronder het resultaat:

JanuariFebruariMaart
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sfLBWQkTctVVVc8n66eVb_NWqf0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/hbY1XgUoGNHjphV4Ocbzv7Dl.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a1n72Pfs1HYuCzmhBzb5B3UAJdU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vqPPfCvE63WXfgresgPaUbXg.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RvpOxTBh3SFIRsPx2UhHz9VQxp4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/WdUYoNCFWxWQdVGB5IbjKaGm.png?f=fotoalbum_tile
AprilOktoberNovember
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BqfzuiUshTFYVdi0ksjSgrRxSPw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ILRgPjh45wIIbfJQSHknzor3.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ON6jXcOuPI-vUhKvckpZXYpzzM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/LUpxQAGdsFnHhxdK98OL9YpH.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6UsC1ow-zWhXJyj5fuG7srxLwKU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ejw3C9A8sH9P9KZKn6E7HRC2.png?f=fotoalbum_tile
December
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cwb-iiOnW_6iYtQD0npcqU_jHtA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/l8oOL3OfjTOTUOcXl9E2h97H.png?f=fotoalbum_tile
Jaarverbruik
Inschatting:
- 6kWh opladen van de wagens
- 7,5kWh verwarming en sanitair warm water warmtepomp
- 7kWh algemeen verbruik voor kantoor en wonen
20,5kW

Huidige elektriciteitsaansluiting
3x400V+N 63A

Wie gaat het project uitvoeren
Ga de installatie zelf uitvoeren met hulp van een bevriende elektricien.

Mogelijkheden
Ik heb met de SMA designer en Solaredge designer enkele voorstellen uitgewerkt.
Ik ben steeds uitgegaan van een installatie van 68 panelen van 420Wp

Optie 1
Klassieke string omvormer met panelen verspreid op 3 dakvlakken.
Resultaat volgens de Sunny Designer: 23.092kWh
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NsjUN3Ng5Cu-5M8jpAgAVA1K5fY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Gl3EvMeyukcnmWpnF2acQuxB.png?f=fotoalbum_large

Optie 2
Zelfde opstelling maar dan met behulp van Solaredge installatie.
Resultaat volgens de Solaredge Designer: 22.950kWh
De opstelling met optimizers lijkt dus geen verschil te maken.

Optie 3
Achteraan een weide de panelen plaatsen.
Resultaat volgens de Sunny Designer: 26.020kWh

Jullie advies gevraagd
1.
Mij lijkt op basis van de ontwerpen in de designers de keuze vrij eenvoudig en eenduidig. Panelen achteraan de weide plaatsen. Klopt de redenering of zijn er zaken die ik over het hoofd zie? Het plaatsen van de panelen achteraan de weide mag wettelijk en is ook praktisch mogelijk.

2.
Nadeel van de weide-opstelling is dat die op 150m zou komen te liggen van de omvormer.
Ik heb dit even gesimuleerd met de Sunny Designer en ik kom op een verlies van 1,36% met een 10mm2 solarkabel. Ik heb geprobeerd om me de afgelopen dagen zo goed mogelijk in te lezen in het onderwerp zonnepanelen maar het is mij niet duidelijk of dit verlies van 1,36% problematisch is? Zorgt dit voor problemen bij de werking van de installatie of is het gewoon een rendementsverlies? Het verlies van 1,36% is enkel het verlies tussen de panelen en de omvormer. In totaliteit zou het verlies 1,7% bedragen.

3.
De SMA designer stelt een 6mm2 solar kabel voor. Dan neemt het verlies toe tot 2,27% tussen de omvormer en de panelen.In totaal is er dan een verlies van 2,61%. Werkt een installatie nog goed met dergelijke verliezen? Als ik de rekensom maak:
0,91% van 26.020 is 236,78kWh per jaar. Dit staat tegenover een meerprijs van ongeveer €1.000 voor de 10mm2 kabel. Als ik reken aan een kostprijs van €0,35/kWh is dit een besparing van net geen €83/jaar of een terugverdientijd van 12 jaar.
Wat is volgens jullie de wijsheid?

Zo een hele boterham informatie. Voor ons gaat dit over een erg grote investering en vandaar dat ik dan ook beroep wil doen op jullie expertise en hulp. Heel erg bedankt om me hierbij te willen helpen _/-\o_ .

Tot slot, indien jullie nog informatie ontbreken of bijkomende vragen hebben, dan bezorg ik die graag.

twitter: @NiVanc


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
Simulaties uit verschillende pakketten zijn niet te vergelijken. De conclusie of optimisers wel of niet helpen kun je dus absoluut niet maken. Het zijn simulaties op basis van verschillende algoritmen.

Je geschatte verbruiken lijken nu te kloppen. Bedoel je MWh?

10mm² sugar kabel kan lastig zijn. 6mm² wordt overal wel aangeboden, 10 is schaars en wat ik vind is CCA... Dat zou wel eens niet beter dan volkoper kunnen zijn.

Maar het verlies is geen veiligheid probleem. Verder is dat 1 paneel extra. Veel makkelijker oplossing. Zeker omdat je voor 1000 euro 3 a 4 extra panelen hebt.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 08:21
Check je getallen eens.
Jaarverbruik in kWh en MWh opbrengst?
23kW WP wat gaat die verbruiken? 12MWh als ik mijn eigen verhouding neem (6kW WP=>3kWh per jaar).
Is optie 3 alles op zuid? Vanwege de Belgische afrekening zou ik zo veel mogelijk oost-west zetten.

[ Voor 23% gewijzigd door Dapdodo op 12-06-2022 10:10 ]


  • NiVanc
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 18-09-2023
Ronald schreef op zondag 12 juni 2022 @ 10:06:
Simulaties uit verschillende pakketten zijn niet te vergelijken. De conclusie of optimisers wel of niet helpen kun je dus absoluut niet maken. Het zijn simulaties op basis van verschillende algoritmen.

Je geschatte verbruiken lijken nu te kloppen. Bedoel je MWh?

10mm² sugar kabel kan lastig zijn. 6mm² wordt overal wel aangeboden, 10 is schaars en wat ik vind is CCA... Dat zou wel eens niet beter dan volkoper kunnen zijn.

Maar het verlies is geen veiligheid probleem. Verder is dat 1 paneel extra. Veel makkelijker oplossing. Zeker omdat je voor 1000 euro 3 a 4 extra panelen hebt.
Ik volg de redenering van de extra panelen helemaal; 6mm² zal het worden.


Is optie 3 alles op zuid? Vanwege de Belgische afrekening zou ik zo veel mogelijk oost-west zetten.
Optie 3 is zuid-oost (Azimuth -23°) gericht. Volgens de simulatie brengt dit 1.390kWh extra op ten opzichte van een oost-west opstelling. De oost-west opstelling zou intussen in België ook minder populair zijn aangezien de teruglever-vergoeding intussen al heel wat hoger is dan bij aanvang van de regeling. Verder denk ik ook dat bij een helling van 13 graden naar het zuid-oosten gericht de panelen bijna even lang in het "licht" zullen liggen.

Wat betreft locatie van de panelen, zouden jullie ook voor de grondopstelling kiezen?