All electric of hybride warmtepomp en offertebeoordeling

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
Wij wonen in een woning, uit 2006 van ca 750 m3 (vrijstaand)
We will graag naar een all electric warmtepomp (L/W).

Installateurs in onze regio hebben op dit moment geen tijd om een advies te geven of raden direct een all electric oplossing af. Ik wil toch zeker weten dat dit een goed advies is. Ik ben namelijk ook bijna aan het vervangen van mijn CV ketel toe en wil best enkele aanpassingen doen om een all electric warmtepomp mogelijk te maken.

Ik heb 1 offerte gehad voor een Hybride oplossing plus nieuwe ketel:

- nieuwe cv ketel "Nefit" 9000i HR Solo 35 = EUR 3100
Nefit EnviLine Bosch Compress 7400i 7B(EUR 11700-3000 subsidie)
= EUR 8700
Driewegklep etc: EUR 680

Totaal EUR 12.480

-Split warmtepomp Nefit EnviLine A/W Split 7.0 BS = EUR 5350
-nieuwe CV ketel "Nefit" 9000i HR Solo 35 = EUR 3100
-Driewegklep etc: EUR 680

Totaal EUR 9.130


Historisch gasverbruik:
- 2100 m³/jaar (winter '20/21)
- 1600m3 voor verwarming
- thermostaat op 19 (nefit modul. 30)
- verwarming eerste verdieping grotendeels uit
- cv ketel: nefit ecomline 30 (2006) met 200 liter boiler. (werkt nog prima)
- verwarming eerste verdieping grotendeels uit

Afgelopen winter cv water op 50 graden gezet. En heel makkelijk het huis verwarmd.
Afgiftesysteem
:
- woonkamer 3 radiatoren
- keuken 2 radiatoren
- Bijkeuken 1 radiator
- Garage 1 radiator

Eerste verdieping:
- 3 slaapkamers met elk 1 radiator (Meestal uit in de winter)
- 1 badkamer 1 radiator (Meestal uit in de winter)
- gang begane grond/1e verdieping elk 1 radiator.
SWW:
- 200 liter boiler
- DWTW aanwezig: nee
Warmtepompvoorkeur:
All electric l/l
Wie gaat het installeren?
Uitbesteden.

Ik heb later dit jaar voldoende electriciteit uit zonnepanelen.

Vragen:
Is het de moeite om het te laten onderzoeken of een all electric oplossing kan met eventuele aanpassingen in de vorm van andere radiatoren ?
Of is het direct duidelijk dat wee alleen maar een hybride oplossing kunnen plaatsen ?

Gezien de bovengenoemde kosten: Moeten we gaan voor de monoblock of split unit oplossing ?
(De warmtepomp komt op de begane grond onder het slaapkamer raam van mijn zoon op de eesrte verdieping.
Split Unit is max 52 DB Monoblock 39 DB)

Wij willen geen vloerverwarming plaatsen omdat we onze huidige begane grond vloeren willen behouden. Wordt dan een te dure oplossing.

Is het zinvol om bijv woonduurzaam.nl een totaaldvies/offerte te laten regelen voor 450 eur (als we uiteindelijk niet met woonduurzaam in zee gaan voor plaatsing van warmtepomp betalen we dit bedrag)
Zijn er anderen die een zinvol, onafhankelijkadvies kunnen geven tegen betaling ?


Alvast dank voor je reacties

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ui5ebZIB-flxuTjF8Im40wlBIVY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sqcJtWbD1CqjvY8fC4ouyYim.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DGfmbsr3NLNGgo_99CAaCEjPbgk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MbuCV3VUaLXqgjaojdjv3ChZ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 0% gewijzigd door Michael2021 op 12-06-2022 15:38 . Reden: typo ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 09:57
Taanvoer op 5 graden? Dat is vast een typo

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
BarryH schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 21:56:
Taanvoer op 5 graden? Dat is vast een typo
dank je, idd typo, is 50 graden

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 09:57
Als je in feb 2021 ook aan 50 graden genoeg had (toen het een week ca -5 was), dan moet full electric kunnen

De meeste installateurs denken dat radiatoren niet kan voor full electric, dus een installateur vinden wordt de uitdaging.

Verder het faq wp topic even lezen en evt vragen en conclusies dan hier stellen
De hybride offertes lijken me hoog.
Mijn schoonvader had voor Eur 1650 een nieuwe gasketel hangen en een remeha ELGA 6 kw kost ca 3,5k na subsidie (volgthun site)

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 09:43
Je geeft aan dat je een l/l (lucht/lucht, airco) warmtepomp wil, maar ik zie dat men uitgaat van afgifte-systeem radiatoren?
Kan het zijn dat je l/w (lucht/water) warmtepomp bedoelt?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
Sjamo schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 22:16:
Je geeft aan dat je een l/l (lucht/lucht, airco) warmtepomp wil, maar ik zie dat men uitgaat van afgifte-systeem radiatoren?
Kan het zijn dat je l/w (lucht/water) warmtepomp bedoelt?
je het gelijk ik wil l/w warmtepomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
BarryH schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 22:14:
Als je in feb 2021 ook aan 50 graden genoeg had (toen het een week ca -5 was), dan moet full electric kunnen

De meeste installateurs denken dat radiatoren niet kan voor full electric, dus een installateur vinden wordt de uitdaging.

Verder het faq wp topic even lezen en evt vragen en conclusies dan hier stellen
De hybride offertes lijken me hoog.
Mijn schoonvader had voor Eur 1650 een nieuwe gasketel hangen en een remeha ELGA 6 kw kost ca 3,5k na subsidie (volgthun site)
Die 50 graden was in winter 21/22. Dus zachte winter. Zoek iemand die daar serieus naar haalbaarheid all electric optie wil kijken voordat ik een hybride warmtepomp PLUS CV ketel aanschaf omdat ik snel wil handelen.

Elga is goedkoop maar maakt ook veel lawaai. Ben op zich al blij dat ik iemand gevonden heb die een offerte wil maken. Heb er zeker al 10 benaderd die hier niet eens aan beginnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HereIsTom
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 04-02-2023
Hybride warmtepomp zou ik niet meer in investeren, je blijf gas gebruiken en je stroomverbruik gaat flink omhoog en gas wordt alleen maar duurder en je hebt ook nog kans dat je gemeente beslist dat je wijk over aantal jaar van het gas af gaat, weg investering. Dus beter kijken naar full electric oplossing.
Dus proberen nog zolang mogelijk met de oude CV ketel te doen en ondertussen naar de beste oplossing te zoeken.
Kan je nog zien of je op de koudste dagen, bijv. 21/22 december, 8/10 januari het zeer makkelijk warm kreeg met <50°.

 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Gewoon full electric gaan, laat anders in de woonkamer een airco erbij plaatsen ipv een nieuwe cv en je hebt op echt koude dagen zomaar extra warmte beschikbaar, zo heb ik het gedaan met alleen radiatoren.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
HereIsTom schreef op zondag 12 juni 2022 @ 11:20:
Hybride warmtepomp zou ik niet meer in investeren, je blijf gas gebruiken en je stroomverbruik gaat flink omhoog en gas wordt alleen maar duurder en je hebt ook nog kans dat je gemeente beslist dat je wijk over aantal jaar van het gas af gaat, weg investering. Dus beter kijken naar full electric oplossing.
Dus proberen nog zolang mogelijk met de oude CV ketel te doen en ondertussen naar de beste oplossing te zoeken.
Kan je nog zien of je op de koudste dagen, bijv. 21/22 december, 8/10 januari het zeer makkelijk warm kreeg met <50°.
Ja die dagen waren ook prima. Geen enkel probleem gehad bij 50 graden. Ik heb 1 installateur over de vloer gehad die zei dat hij geen risico wilde nemen, maar heeft niet naar details gekeken. Hij zei geen vloerverwarming dus all electric kan niet. er is er nog 1 die binnenkort komt. Ik denk ook wachten totdat iemand er serieus naar heeft gekeken. Ik wil een grondige analyse wel betalen, maar tot nu toe kan alleen woonduurzaam.nl dit ergens in sepember doen voor 450 EUR als ik niet via hen een installatie laat doen.

Ik hou me anabevolen voor andere partijen die dit willen doen !

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HereIsTom
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 04-02-2023
@Michael2021 De kans op strenge winters en -10° en lager Is de laatste decennia zeer klein, voor die paar dagen zou je ook een elektrische kachel kunnen gebruiken of nog beter, zoals @klump4u hierboven schrijft met een Airco warmtepomp.
Wij verwarmen ook met een Airco warmtepomp.
Voor een volledige warmtepomp moet je wel kijken of hij het water voor je radiatoren wel makkelijk op 50° kan krijgen.
Ik heb hier ook vele installateurs over de vloer gehad en ze riepen allemaal wat anders, uiteindelijk bleek voor ons appartement verwarmen met een Airco warmtepomp het beste en dat klopte gelukkig ook.

[ Voor 36% gewijzigd door HereIsTom op 12-06-2022 11:40 ]

 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
HereIsTom schreef op zondag 12 juni 2022 @ 11:37:
@Michael2021 De kans op strenge winters en -10° en lager Is de laatste decennia zeer klein, voor die paar dagen zou je ook een elektrische kachel kunnen gebruiken of nog beter, zoals @klump4u hierboven schrijft met een Airco warmtepomp.
Wij verwarmen ook met een Airco warmtepomp.
Voor een volledige warmtepomp moet je wel kijken of hij het water voor je radiatoren wel makkelijk op 50° kan krijgen.
Ok dank je voor dit advies, is dat een airco warmtepomp naast all electric warmtepomop ? Aan welk merk/kosten moet ik dan denken ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HereIsTom
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 04-02-2023
Michael2021 schreef op zondag 12 juni 2022 @ 11:41:
[...]


Ok dank je voor dit advies, is dat een airco warmtepomp naast all electric warmtepomop ? Aan welk merk/kosten moet ik dan denken ?
Nee wij wonen in redelijk goed geïsoleerd appartement, geen vloerverwarming en geen plek voor grote warmtepomp, dus was Airco warmtepomp de beste/makkelijkste/goedkoopste oplossing.
Nu dus geen gasverbruik meer voor verwarming en veel lagere energiekosten.
Als je een groot huis hebt met meerdere ruimtes die je wil verwarmen zou je meerdere binnenunits moeten hebben waardoor je meer leidingwerk nodig hebt en dus ook meer kosten.
Maar één Airco unit in je woonkamer om het tijdens de koudste dagen bij te verwarmen en kun je in de zomer ook koelen, kosten voorbeeld; https://www.bcc.nl/huisho...erwarmen/split-airco-unit

 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
HereIsTom schreef op zondag 12 juni 2022 @ 11:48:
[...]

Nee wij wonen in redelijk goed geïsoleerd appartement, geen vloerverwarming en geen plek voor grote warmtepomp, dus was Airco warmtepomp de beste/makkelijkste/goedkoopste oplossing.
Nu dus geen gasverbruik meer voor verwarming en veel lagere energiekosten.
Als je een groot huis hebt met meerdere ruimtes die je wil verwarmen zou je meerdere binnenunits moeten hebben waardoor je meer leidingwerk nodig hebt en dus ook meer kosten.
Maar één Airco unit in je woonkamer om het tijdens de koudste dagen bij te verwarmen en kun je in de zomer ook koelen, kosten voorbeeld; https://www.bcc.nl/huisho...erwarmen/split-airco-unit
n
OK dank je . Ik zou dus gewoon all electric kunnen laten plaatsen en dan indien nodig airco unit erbij als back up voor koude dagen (indien nodig). Maar zou ook lage water temperatuur radiatoren kunnen laten installeren of vervangen door grotere radiatoren, maar daar zei de installateur van dat de huidige (standaard) verwarmingsbuizen daar te dun voor zijn om een goede warmwateromloop te kunnen garanderen. ....

Ik moet dan eerst een installateur vinden die een offerte wil maken voor plaatsen van all electric oplossing plus follow up met aanvullende oplossingen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HereIsTom
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 04-02-2023
Ik zou nog eens proberen een aantal installateurs te krijgen die echt komen kijken en dan kun je ook de Airco als backup voorstellen als het echt koud wordt.

 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
HereIsTom schreef op zondag 12 juni 2022 @ 12:09:
Ik zou nog eens proberen een aantal installateurs te krijgen die echt komen kijken ...
Goed advies. Is wel lastig in deze markt, dat merk ik ook. Neem contact op met partijen die gespecialiseerd zijn in warmtepompen/airco's en vermijd CV installateurs. Desnoods kun je via de website van leveranciers van warmtepompen (ik heb dat bij Daikin gedaan) kijken welke installateurs in jouw regio je kunnen adviseren. Op die manier heb ik toch weer een partij weten te benaderen.

Zelf zit ik in een vergelijkbaar vraagstuk of ik over kan naar full electric. Ander type woning, ander afgiftesysteem en andere warmtevraag, dus er is geen vergelijking te maken. Ik heb zelf Suniverse/Energie in Huis (onderdeel Eneco) benaderd maar die doen geen full electric oplossingen, alleen hybride (Elga en WarmteWinner). Daarnaast HomeQgo benaderd, zij doen een scan van je huis (gratis) en sturen je door met een advies naar andere partijen. Zo ben ik bijv. bij HeatTransformers (landelijk bedrijf) uitgekomen voor een warmtepomp aanvraag (betaald, EUR 50). Let op, zij werken alles op afstand uit. Voor al dit soort partijen geldt, het advies is zo goed als hun assortiment wat ze aanbieden, dus je kunt beter breder de vraag uitzetten en zelf je conclusies trekken. Goed dat je dus hier ook om advies vraagt.

Dan nog een tip: kijk ook wat vanuit gemeente vanuit de Transitievisie Warmte bekend is voor jouw wijk. Gaat de wijk naar full electric of komt er een alternatief plan in de vorm van een warmtenet, of wellicht wat anders? Kan je meenemen in je overwegingen.

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HereIsTom
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 04-02-2023
@blackd ik heb gemerkt in mijn omgeving dat men snel naar hybride oplossing verwijst, is natuurlijk een goede marketing en men kan zo 2x iets verkopen.
En net als bij CV installateurs vaak te groot omdat men bang is voor klagende klanten dat ze het niet warm krijgen, dus lekker een te grote aansmeren dan krijg je het makkelijk warm ;)
Was bij mijn Airco warmtepomp ook, aantal installateurs adviseerde een 5 of 6kW anders zou ik het niet warm krijgen, nou met de 3,5kW red hij het op zijn sloffen.
Warmtenet e.d. ben ik ook huiverig voor, vaak slechte recensies, niet warm te krijgen en/of veel te duur, geen keuze leverancier.

[ Voor 11% gewijzigd door HereIsTom op 12-06-2022 14:21 ]

 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@HereIsTom helemaal eens! Bij mij ook in eerste instantie hybride en pas als je stevig doorvraagt komt er een full electric oplossing. Gelukkig ook qua vermogen passend bij de wamtevraag.
Binnenkort een afspraak met een lokale installateur met als uitgangspunt full electric. Benieuwd wat dat gaat opleveren.

Ook ik ben huiverig voor warmtenet, zou dat ook niet willen. Maar als je weet wat de plannen van de gemeente gaat zijn kun je daar je eigen plan op trekken. Zonde om te investeren in een nieuwe gasketel als de wijk uiteindelijk full electric wordt. Kan je ook alvast nadenken over volledig afkoppelen van het gas, bijv als je nog op gas kookt. Zo moet je de tip zien.

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Michael2021 schreef op zondag 12 juni 2022 @ 11:41:
[...]


Ok dank je voor dit advies, is dat een airco warmtepomp naast all electric warmtepomop ? Aan welk merk/kosten moet ik dan denken ?
Welke regio?

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
Dank je @blackd en @HereIsTom . Dit motiveert me om verder te gaan kijken naar full electric, om niet maar voor de makkelijkste weg, hybride te gaan plus nieuwe cv ketel. Ik ga vervolg posten en benieuwd of er een mooi bedrijf is dat onze uitgangspunten snel kan beoordelen en dan een mooie offerte kan maken voor de gekozen oplossing.

[ Voor 0% gewijzigd door Michael2021 op 12-06-2022 15:27 . Reden: aanpassing in zin ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
Bollenstreek/zuidholland

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Kijk hier eens, ook een Tweaker die hier op het forum zit, https://warmtepomponline.com/
Ik heb er geen connecties mee maar hoor er goede dingen over.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
Michael2021 schreef op zondag 12 juni 2022 @ 15:07:
Dank je @blackd en @HereIsTom . Dit motiveert me om verder te gaan kijken naar full electric, om niet maar voor de makkelijkste weg, hybride te gaan plus nieuwe cv ketel. Ik ga vervolg posten en benieuwd of er een mooi bedrijf is dat onze uitgangspunten snel kan beoordelen en dan een mooie offerte kan maken voor de gekozen oplossing.
Zelfde keuze hier, full electric. 8 maanden nu aan het zoeken naar een installateur. Zelfde verhaal als bij jou, hybride, hybride, hybride enz..... :'( Allemaal cv boeren ala jaren 90 die ergens de klepel hebben horen luiden en van toeten nog blazen weten. Lees je in het L/W topic en je mond valt open wat voor onzin die mannen uitkramen. Maar we houden vol totdat de juiste partij zich aandient. Succes en verstandig dat je voor full electric L/W gaat. _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
Weer Installateur langs geweest. Hij gaf een heel goede uitleg over warmtepompen en kwam zeer betrouwbaar over. Maar durft het niet aan om een full electric te installeren vanwege ontbreken vloerverwarming.
Hij stelde voor om de nefit ecomline excellent HRC 30 te laten zitten, want die kan nog misschien nog wel 5+ aantal jaren mee.

Een andere installateur wil wel eerst een berekening laten maken op basis van mijn Energie Prestatie Norm rapport uit 2005 voor 675 EUR (door een advies bureau).
Woonduurzaam.nl vraagt 475 EUR voor een onderzoek, maar dat bedrag krijg je terug als zij de installatie mogen regelen.

Wie heeft ervaringen met woonduurzaam en/of een dergelijk assessment ?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 07:57
Waarom een nieuwe berekening? Het warmteverlies staat er letterlijk in. Vloerverwarming is bovendien niet per se noodzakelijk, het gaat om de afgiftetemperatuur. Of dat water van 50 graden nou door de cv ketel of door de warmtepomp geproduceerd wordt maakt niet uit.

All Electric is de way to go hier. Dat gaat prima in geval je met 50 graden de woning op temperatuur kan houden. Mooier is natuurlijk om de aanvoertemperatuur nog wat verder omlaag te brengen zodat je wat zuiniger kan stoken en je wat reserve hebt voor écht koude periodes. Eventueel kun je hiervoor ook nog radiatorventilatoren voor gebruiken zodat je het makkelijker warm houdt.

Veel All Electric warmtepompen hebben bovendien elektrische elementen die gebruikt worden als back-up heaters. Wel COP1, maar voor die paar momenten eens in de paar jaar kan dat prima.

Met radiatoren is het overigens wel verstandig om een buffervat te plaatsen zodat je voldoende systeeminhoud hebt voor defrosts. Veel warmtepompen hebben bovendien smart-grid aansluitingen zodat je zonnestroom kunt gebruiken om de boiler op te warmen.

Met 1600M3 voor verwarming kom je op 8kW uit trouwens.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
Insert12 schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 15:11:
Waarom een nieuwe berekening? Het warmteverlies staat er letterlijk in. Vloerverwarming is bovendien niet per se noodzakelijk, het gaat om de afgiftetemperatuur. Of dat water van 50 graden nou door de cv ketel of door de warmtepomp geproduceerd wordt maakt niet uit.

All Electric is de way to go hier. Dat gaat prima in geval je met 50 graden de woning op temperatuur kan houden. Mooier is natuurlijk om de aanvoertemperatuur nog wat verder omlaag te brengen zodat je wat zuiniger kan stoken en je wat reserve hebt voor écht koude periodes. Eventueel kun je hiervoor ook nog radiatorventilatoren voor gebruiken zodat je het makkelijker warm houdt.

Veel All Electric warmtepompen hebben bovendien elektrische elementen die gebruikt worden als back-up heaters. Wel COP1, maar voor die paar momenten eens in de paar jaar kan dat prima.

Met radiatoren is het overigens wel verstandig om een buffervat te plaatsen zodat je voldoende systeeminhoud hebt voor defrosts. Veel warmtepompen hebben bovendien smart-grid aansluitingen zodat je zonnestroom kunt gebruiken om de boiler op te warmen.

Met 1600M3 voor verwarming kom je op 8kW uit trouwens.
Dank je. Tot nu toe is de score: 2 installateurs, die zonder een berekening te maken, zeggen dat ze het zelfs met lage temperatuur radiatoren een all electric warmtepomp niet aandurven. installateur 3 will eerst een berekening van 675 eur laten maken en evt plaatsing van all electric daar vanaf laten hangen.

een tip voor een bedrijf dat heel goed is op warmtepompgebied, in de bollenstreek, is van harte welkom.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Michael2021 schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 20:28:
[...]


Dank je. Tot nu toe is de score: 2 installateurs, die zonder een berekening te maken, zeggen dat ze het zelfs met lage temperatuur radiatoren een all electric warmtepomp niet aandurven. installateur 3 will eerst een berekening van 675 eur laten maken en evt plaatsing van all electric daar vanaf laten hangen.

een tip voor een bedrijf dat heel goed is op warmtepompgebied, in de bollenstreek, is van harte welkom.
https://warmtepomponline.com/

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
Dank je. Ik heb contact opgenomen. Kijken wat het wordt !

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • K van k
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 23:00

K van k

18x 400 wp oost-west

Nou hangt ie al...
Hier vanaf juli, huis uit 2000.
Met gemak continu 23.5 graden in huis, toen het min 10 was pasgeleden zakte het in huis naar circa 22,7. Dus hij trekt het makkelijk.
Je hoort hem ook niet draaien en zuiniger als verwacht (viessmann vitocal )
Echt blij dat ik voor een stille kwaliteit wp gekozen heb.
Vanaf juli tot nu 623 kwh verbruikt ook voor warm water, scop was boven de 6.0 en nu 5.4 na paar weken kou,hij stijgt nu weer.
Verbruik bij een 7 tot 10 graden ligt op een 4 tot 6 kwh en hele dag 23.5 graad in huis.
Niet verkeerd, lees wel andere dingen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike19673
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 16-11-2023
Ik heb de hele discussie gelezen en wat mij het meest verbaast is het uitgangspunt. Er wordt uitgegaan van een redelijk geïsoleerd huis. Daarbij dient een passende warmtepomp gezocht te worden, liefst, zo niet noodzakelijk, een full Electric. Helemaal prima natuurlijk. Draai het eens om, wat kun je doen om je huis van redelijk naar zeer goed te isoleren, zodat een full Electric vanzelfsprekend is....

Ik zelf woon in een eind jaren 70 {1970) woning en heb het echt goed geïsoleerd, deel zelf, deels laten doen. Ik draai nu met een loria duo en verbruik ongeveer 2000kw voor verwarming en sanitair. Isolatie is vaak de sleutel tot succes.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 09:07
@Mike19673 zoveel moeite doen om te lezen, en dan niet zien dat je een jaar oud topic kickt.

Isolatie heeft werkelijk niets te maken met full electric geschikt. Dat wordt geheel bepaald door het afgifte systeem. Bij lagere warmtevraag is een geschikt afgifte systeem makkelijker te realiseren, dat wel. Laaghangend isolatie fruit is verstandig te doen, want kosteneffectief op lange termijn.

Vloerverwarming, mits goed aangelegd, red het zo goed als altijd. Het is immers een ULTV systeem.

Ik verwarm matig geïsoleerd jaren 70 huis probleemloos met 35 graden. Minder wil de CV niet maken.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike19673
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 16-11-2023
Ik had inderdaad niet goed naar de datum gekeken... Des al niet te min geef je zelf al aan dat isolatie wel degelijk van belang is. Misschien niet in een directe zin zoals jij bedoeld maar zonder isolatie zijn alle warmteafgiftesystemen kansloos om tot een goed rendement te komen. Ik zie en hoor dat dagelijks in mijn omgeving, en het is een item wat nog steeds maar al te vaak vergeten wordt, of simpelweg aangenomen dat het wel goed zit. Dat is het punt dat ik even wilde aanhalen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 09:07
Je ziet denk ik mijn punt... maar noemt vervolgens (direct of indirect) 35C bij -10 wat ik haal zonder serieus veel moeite, zonder knappe isolatie kansloos :?
Dat gaat op serieus goed rendement draaien.
Maar iets hoger verbruik (dan met de bak isolatie..) dat is ook geheel iets anders.

Aannamen zijn inderdaad geen goed plan...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
dank voor je recente reacties. heb inmiddels offerte gehad voor Heliotherm warmtepomp. Mooie hardware maar installatie door "installatiepartner" met veel stelposten, waardoor offerte van 27k eur voor lucht/water systeem onduidelijk is. Warm water met kleine ketel..... Echter geen duidelijke garanties op installatiewerk, alleen 2 jaar op hardware, maar geen voorwaarden. Wel "killing" algemene voorwaarden. "er gaat toch niets kapot". en misschien ook nog lage temperatuur verwarming mogelijk waardoor kostenplaatje richting 40k gaat......

Door sterk groeiend bedrijf uit Midden Nederland offerte voor grondgebonden systeem voor 39K. Maar dat is me te gortig. Een warmtepomp heeft in de meeste gevallen, als je alles echt eerlijk uitrekent (incl onderhoud, reparaties, verbouwing keuken, renteverlies etc, ontwikkeling stroom/gas prijzen, levensduur) ook geen terugverdientijd maar kost minstens enkele tientjes er maand extra.

Hij levert ook natuurlijk een luchtwatersysteem, maar zeer waarschijnlijk weer niet in de Bollenstreek want te ver weg. De voorwaarden en kwaliteit lijken me overigens prima.

een bedrijf heeft een theoretische warmteverliesberekening gemaakt. Veel Installateurs doen daar vervolgens niks mee, maar kijken naar je gasverbruik. Het zou ook fijn zijn als je een warmtepomp systeem zou kunnen integreren met bijv zonnepanelen, laadpaal etc. Maar ik heb nog geen mainstream bedrijf gevonden dat dat echt kan. Als niet techneut kan ik overigens niet beoordelen welk bedrijf dat echt zou kunnen. Energietransitie is een grote uitdaging. en dan hebben we het nog niet gehad over de kosten.

[ Voor 0% gewijzigd door Michael2021 op 23-11-2023 11:15 . Reden: spelling ]


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

wat een bedragen ook 8)7
Maar kwaliteit heeft een prijs denk ik dan maar. Maar idd; terugverdienen zul je dat niet waarschijnlijk.
Het is maar net waar je voor kiest.

[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 23-11-2023 11:01 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
Ja, het lijkt erop dat sommige bedrijven de markt nog kunnen afromen.
Ik wil een kwalitatief goed warmtepompsysteem tegen een normale prijs, dat 15 jaar meegaat, met een passende capaciteit dat het huis normaal verwarmt en voldoende warm water levert.

Een betere isolatie van dit huis is niet nodig.

Er staat niemand te springen om dit te installeren.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

Aan het aanbod warmtepompen ligt het iig niet. En het kan prima voor de helft. ( of minder) maar dan heb je niet die wp.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Michael2021
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16-12-2024
wat bedoel je met: dan heb je niet die wp?

  • digifun
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online

digifun

 

Hier vrijstaand , verwarmen met airco's en dat gaat prima. Moet aan de kust nog veel beter te doen zijn.

u can fool all people some time and fool some people alltime

Pagina: 1