Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Uitbreiding bestaande PV installatie: noorddak + zuidgevel

Pagina: 1
Acties:

  • Thijs!
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 31-08 08:37
Ik ben de volgende puzzel aan het uitzoeken. En ik ben benieuwd of ik hiermee op het juiste spoor zit, of me aan het blindstaren ben op de verkeerde oplossing, en wat dan het alternatief zou zijn.

De aanleiding is dat we binnenkort een adviseur op bezoek krijgen voor het vervangen van de bestaande gas-CV naar een warmtepomp, en dat ik een grotere PV capaciteit wil realiseren om dit financieel aantrekkelijk te maken. Ons verbruik is rond de 2000 kuub, en ik denk ongeveer 4400 kWh extra te moeten opwekken als ik op nul-op-de-meter wil uitkomen.

Op dit moment hebben we 10 panelen O-W op de dakkapel liggen (3000 kWh per jaar gemeten), met AP Systems micro-omvormers. Idealiter sluit de oplossing hierbij aan qua monitoring.
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gh_p3q0j_LAj1TcILvLWUuBrrTw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9D6laNmdz18Pwvd1w0D1TE4s.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/36GLeEvQXlYL_Z5yekCaWWMJJN0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MJP9GYLTGazRoLj8OzwZtXEY.png?f=user_large
Beschikbare (dak)ruimte
Aan weerszijden van de dakkapel is een leeg dakvlak (25 graden schuin, op noord gericht) van 3m30 breed en 5m70 hoog. Omdat ik aan weerzijden van de dakkapel een 'paadje' naar boven wil vrijhouden en rondom ook wat ruimte ga ik uit van 2m50 breed en 5m10 hoog.
Een van de vlakken heeft nu de pijp van de cv en van de mechanische ventilatie in de weg zitten. De CV is tzt niet meer nodig, en de mechanische ventilatie wil ik (als dat nodig is) ombouwen naar een verlaagde afvoer.

De vertikale gevel is vrijwel leeg en 11m50 lang. Schaduw is er vrijwel niet, zolang alleen de bovenste 2 meter gebruikt wordt. Ik ga ervanuit dat ik hier 1 rij panelen op een zonneluifel (dus onder een hoek) plaats.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vy-h0ejcsilzggKIGUlP3IRznAc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OziBqMQ7ICg99VW6lzIu8Ujo.png?f=user_large
Schaduw
Op het schuine dak zal de dakkapel aan weerzijden schaduw geven, afhankelijk van het tijdstip, met veel variatie per paneel.
Jaarverbruik
Op dit moment 3400 kWh verbruik, 3000 kWh opbrengst (400 kWh netto) en 2000 kuub gas.
Verwacht verbruik na installatie warmtepomp: 3400 + 2.2 * 2000 = 7800 kWh.
Huidige elektriciteitsaansluiting
Op dit moment 1 x 35A, maar met installatie warmtepomp / inductiekoken mogelijk naar 3 x 25 om te zetten.
Wie gaat het project uitvoeren
Ik zelf met wat hulp.
Bijhouden van data
Liefst in lijn met de huidige installatie (AP Systems), maar dat is niet strikt noodzakelijk.
Reeds verkregen offertes
Geen. Mijn eerste ruwe schatting (panelen van 1m70, 400 wp a 180euro; omvormers APS DS3 a 230 euro)
Dak: 2 groepen van 6 panelen. Geschatte jaaropbrengst zonder schaduw volgens https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html: 2990 kWh
Gevel: 6 panelen 400 wp. Geschatte jaaropbrengst 2340 kWh
Incl ongeveer 1000 euro aan montagemateriaal en klein grut verwacht ik daarmee op ongeveer 6500 euro kosten uit te komen, met een opbrengst van 5300 kWh
Regio
Oost-Brabant

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
Gevel is meestal niet vergunning vrij.

Uitbreiding met APS zou moeten kunnen... Wel opletten met vermogens per 'string' en fase en hoe het zit met de ECU

En opletten dat je je meterkast veilig houdt: https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls


Verder zou ik alles even intekenen met ontwerp software als Sunny design. Dat is voor seriële systemen, maar wel bruikbaar.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.