Hallo allemaal,
Ik wil jullie graag het volgende voorleggen.
In 2019 zijn er zonnepanelen op mijn dak gelegd. Het betreft de volgende configuratie:
- Aantal panelen: 19 (met een vermogen van 295 Wp per stuk)
- Omvormer: SMA SB5.0 (1 fase omvormer)
Er ligt dus in totaal voor 19x295=5605 Wp op het dak.
De omvormer is in de meterkast aangesloten op een 16A zekering (meterkast heeft een 3x25A aansluiting)
De afgelopen jaren lag mijn piekvermogen rond de 4000 Wp. Dit kwam doordat er langs het huis enkele hoge bomen stonden die wat zonlicht wegnamen. Dit leidde nooit tot problemen.
Echter, afgelopen zomer zijn door de gemeente diverse bomen gekapt. Voor mij perfect want nu heb ik meer zonlicht op mijn panelen. Nu komt het echter regelmatig voor de de zekering in de meterkast eruit slaat.
Ik ben eens in de logging van de omvormer gaan kijken en wat blijkt, op het moment dat het vermogen richting de 4600 Wp gaat, slaat de zekering eruit.
Ik ben eens gaan rekening en bij 4600 Wp loopt er een stroom van ca 20A (4600/230) door de zekering. Het lijkt me dus logisch dat deze eruit klapt.
Mijn vraag is of er destijds (in 2019 dus) door de installateur een verkeerd advies is gegeven om een 1-fase omvormer op te hangen in plaats van een 3-fase omvormer.
Of kan ik de zekering in de meterkast zomaar vervangen door een 20A zekering.
Bedankt voor de reactie.
Ik wil jullie graag het volgende voorleggen.
In 2019 zijn er zonnepanelen op mijn dak gelegd. Het betreft de volgende configuratie:
- Aantal panelen: 19 (met een vermogen van 295 Wp per stuk)
- Omvormer: SMA SB5.0 (1 fase omvormer)
Er ligt dus in totaal voor 19x295=5605 Wp op het dak.
De omvormer is in de meterkast aangesloten op een 16A zekering (meterkast heeft een 3x25A aansluiting)
De afgelopen jaren lag mijn piekvermogen rond de 4000 Wp. Dit kwam doordat er langs het huis enkele hoge bomen stonden die wat zonlicht wegnamen. Dit leidde nooit tot problemen.
Echter, afgelopen zomer zijn door de gemeente diverse bomen gekapt. Voor mij perfect want nu heb ik meer zonlicht op mijn panelen. Nu komt het echter regelmatig voor de de zekering in de meterkast eruit slaat.
Ik ben eens in de logging van de omvormer gaan kijken en wat blijkt, op het moment dat het vermogen richting de 4600 Wp gaat, slaat de zekering eruit.
Ik ben eens gaan rekening en bij 4600 Wp loopt er een stroom van ca 20A (4600/230) door de zekering. Het lijkt me dus logisch dat deze eruit klapt.
Mijn vraag is of er destijds (in 2019 dus) door de installateur een verkeerd advies is gegeven om een 1-fase omvormer op te hangen in plaats van een 3-fase omvormer.
Of kan ik de zekering in de meterkast zomaar vervangen door een 20A zekering.
Bedankt voor de reactie.