Ik heb een offerte ontvangen voor 10x 410wp zonnepanelen. Deze wordt aangesloten op een solis 3.6K-S6 omvormer. De bedoeling was om deze via een pv verdeler op de wasmachinegroep aan te sluiten omdat er geen draad naar de meterkast kon. Nu blijkt dat dit wel kan. Maakt het uit om de omvormer te houden en deze aan te sluiten of is dan een 3 fase omvormer nodig?

Iemand een idee?

Groeten

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
3,6kW zou wel eens te licht kunnen zijn voor 4600Wp...

Als je toch wel een kabel kunt leggen... Minimaal in 6mm2 uitvoeren...

3 fase hoeft niet per se. Maar boven de 4kW omvormer raad ik het wel heel erg aan. Dan is 2,5mm² overigens genoeg... 3 fase is heel veel efficiënter over de bekabeling (niet in de omvormer zelf overigens)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Ronald 4100 Wp

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • MarkS90
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 06-10 21:23
Wat vindt de netbeheerder? Niet elke netbeheerder wil dat er 16 ampère teruggeleverd wordt op een enkele fase. Liever zien ze dat verdeeld in een 3fase-installatie.

  • Themus
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 11-03-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bNdCYb1wL3z5Li10MtCBSRrVeBo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8CnPE9eTS8Wc0NWMs7x4uH6L.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CVft-4mAspvvdgOUoVI8KoFvQAQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qWWQjXfc7zMgjgIboN5cKZHB.jpg?f=fotoalbum_large

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
@AUijtdehaag oops, gedachte kronkel

@MarkS90 onzin... 5kW onbalans mag voor teruglevering.

Gemiddelde 1 fase woning waar de vaatwasser, oven en wasmachine tegelijk aan gaan trekt op afname meer onbalans... Wat ongeveer hetzelfde effect op het net heeft.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Themus
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 11-03-2024
Ronald schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 20:41:
3,6kW zou wel eens te licht kunnen zijn voor 4600Wp...

Als je toch wel een kabel kunt leggen... Minimaal in 6mm2 uitvoeren...

3 fase hoeft niet per se. Maar boven de 4kW omvormer raad ik het wel heel erg aan. Dan is 2,5mm² overigens genoeg... 3 fase is heel veel efficiënter over de bekabeling (niet in de omvormer zelf overigens)
Foto bijgevoegd. Buisjes zijn 19mm

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

MarkS90 schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 20:45:
Wat vindt de netbeheerder? Niet elke netbeheerder wil dat er 16 ampère teruggeleverd wordt op een enkele fase. Liever zien ze dat verdeeld in een 3fase-installatie.
Dit is nieuw voor mij. Welke netbeheerder vind 16A terugleveren teveel?

  • _trickster_
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 19-11 16:21
Ronald schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 20:41:
3 fase is heel veel efficiënter over de bekabeling
Dit geeft misschien een vertekend beeld, je moet het eigenlijk zo zien dat 3-fase te vergelijken is met 3 losse 1-fase groep.
Dus zeg 1 Groep is 3650W, 3 Fase = 3x 3650W bij een perfecte verdeling.
Los van de ferquentie verschuiving etc, maar dat is misschien wat te theoretisch voor dit topic.

bij 3-fase heb je ook geen 6mm2 nodig, maar voldoet 2,5mm2 ( omdat het keer 3 is ).

Over 1 fase adviseer ik 4mm2, en over 3 fase is 2,5mm2 genoeg.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
@_trickster_ als je toch de kan met wormen open trekt... de vergelijking met 3x 1 fase gaat niet helemaal op. De fase verschuiving geeft deel van de winst, geen stroom door 0... Dan komt nog stuwing door netimpedantie, dus alles bij elkaar zijn de eisen om alles in goede banen te leiden bij 1 fase gewoon heel veel hoger... Vandaar dat ik 6² roep... 3*6 en 5x2,5 moeten beide in 19mm passen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

0,7mm2 op 3-fase geeft hetzelfde verlies als 4mm2 op 1-fase. 2,5mm2 lijkt me de zware overkill voor 3-fase.

3,6 kW (16A) 1-fase 4mm2 geeft 2,1W per meter kabellengte verlies
3,6 kW (5,3A) 3-fase 0,7mm2 geeft 2,1 W per meter kabellengte verlies

@Ronald
Misschien kan je eens een onderbouwd artikel schrijven over leidingdiameters. @onetime zou die vast wel op willen nemen in de TS van PV topic :)

Roepen van 6mm2 of 2,5mm2 vraagt om wat onderbouwing.

[ Voor 8% gewijzigd door Dre op 07-06-2022 21:00 ]


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

In de topicstart staat nu namelijk een tabel waarvoor het fundament volledig ontbreekt. Volgens mij is onetime de enige die deze tabel kent :)

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
Dre schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 20:58:


@Ronald
Misschien kan je eens een onderbouwd artikel schrijven over leidingdiameters. @onetime zou die vast wel op willen nemen in de TS van PV topic :)

Roepen van 6mm2 of 2,5mm2 vraagt om wat onderbouwing.
Haha, je hebt dat al vaak genoeg geprobeerd
* Ronald gaat op zoek naar dood paard smiley

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Themus
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 11-03-2024
Als ik jullie nog beetje kan volgen is een 4mm draad op 1 fase voldoende?

In offerte staat 6mm

SOLAR KABEL 6MM ROOD
SOLAR KABEL 6MM ZWART
AANSLUITDRAAD 6 MM² GEEL/GROEN

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Rood en zwart? Dat klinkt als DC kabels. voor DC is 4mm2 ruim voldoende. Voor AC is denk ik 2,5mm2 ruim voldoende. (Uitgaande van 1% spanningval, er zijn mensen die soms liever maximaal 0,01% spanningsval hebben :))

Zie deze tabel:
Dre in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 10"

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:12
@Themus dat is het gelijkspanning deel, dat is prima.

We hadden het over het wisselspanning deel.
Bij 1 fase: 2,5mm² veilig, 4mm² zou genoeg moeten zijn, 6mm² ik vertrouw de netbeheerders niet en neem zekere voor onzekere.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Ronald schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 21:10:
@Themus dat is het gelijkspanning deel, dat is prima.

We hadden het over het wisselspanning deel.
Bij 1 fase: 2,5mm² veilig, 4mm² zou genoeg moeten zijn, 6mm² ik vertrouw de netbeheerders niet en neem zekere voor onzekere.
Kijk, weer een nieuwe tabel voor de topicstart van het PV topic. Nog een stukje bronvermelding naar de juiste NEN1010 paragrafen en vooruit met de geit paard
;)

  • Themus
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 11-03-2024
Slot conclusie: 1 fase omvormer geen probleem op deze installatie mits juiste bekabeling?

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Themus schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 21:28:
Slot conclusie: 1 fase omvormer geen probleem op deze installatie mits juiste bekabeling?
Klopt. Als je de tabel conform mijn post aanhoud zou je meer dan veilig moeten zitten :)

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 07-06-2022 22:06 ]


  • Themus
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 11-03-2024
Dankjewel voor de duidelijke informatie. Nog 1 vraag. Voor de kabel vanaf de omvormer naar de meterkast wordt aangeraden dat deze niet te lang is. Nu willen ze door mijn muur boren zodat afstand korter is dan door de buis terug. Verschil +/- 10 meter kabel. Kabel nu 12 dan 22. Is dit echt zo veel verlies?

  • Themus
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 11-03-2024
Nogmaals allen dank. Paneeltjes liggen netjes op het dak en leveren 30kwh per dag op