Ligone schreef op maandag 6 juni 2022 @ 23:08:
[...]
Als dat zo is als in genoemd artikel: Stel dat de behuizing van de wasmachine onder spanning staat zal bij ons de verliesstroomschakelaar onmiddelijk springen. Daar springt ie pas als iemand die behuizing vastneemt en de stroom via het lichaam zijn weg zoekt. Korte prikkeling, aardlek springt af, geen koffiekoeken...

Dat heeft niks te maken met de behuizing vastpakken. Dat zou zijn als je wel een ALS hebt, maar geen aarding (dat kan). Dan kan de foutconditie ongedetecteerd blijven bestaan totdat jij een lekpad maakt
Als ik het goed begrijp is er in hun geval wel degelijk aarding. Dus alle aardlek wordt direct afgevoerd.
Het verschil is alleen dat er niks is dat "vroegtijdig" de stroom eraf gooit.
Als er harde aardsluiting is, klapt gewoon de stop eruit.
Als er een <16A lek is, vloeit die gewoon de hele dag weg naar aarde/nul zonder dat iemand ingrijpt (best een slechte situatie dus).