2 verschillende perilex aansluitingen voor Oven en Kookplaat

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Geblaat
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 02-04 16:42
Beste Tweakers,

Ik zit met de volgende situatie in de keuken, namelijk dat er zijn 2 verschillende perilex stopcontacten aanwezig zijn.
Nu lijkt er 1 van op een Hager ADM416G (3P+N) te zitten, waarbij er dus 3 keer 230v aanwezig is.
De andere lijkt op een Hager MKS 599 (2P+2N) aangesloten te zijn, waarbij tweemaal 230v aanwezig is.

Nu moet er hier een oven en een kookplaat op aangesloten worden.
Volgens mij kan deze kookplaat gemakkelijk volgens het onderstaande 3N~ op de ADM416G aangesloten worden.

Maar hoe moet ik dan deze oven aansluiten? Het 220-240 2~ lijkt geen N aansluiting nodig te hebben wat ik ook weer niet vertrouw. Dus hoe kan ik deze oven aansluiten op deze MKS 599?
Of is dat niet mogelijk en dien ik deze te laten vervangen voor een ADM416G zodat het daarna via het 380-415V3N~ aangesloten kan worden?

Of is er een andere manier benodigd om beide aan te kunnen sluiten?

De oven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4PrkhE-driK_mqMKReHlfTuZgmE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Cnw6n90fEFG7NALYE8TQizRZ.jpg?f=user_large

De kookplaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ddCmQRP3z0RoJCfEBuprgU8LNJs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/v8oBmk7eN3bBIa7bIcXv4keP.jpg?f=user_large

De betreffende automaten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3S-semmryJEK7RlL7dU8MHKAR08=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VLcwiv2ca6rC8KP2kkPtmeGa.jpg?f=user_large

Alle reacties


  • Geblaat
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 02-04 16:42
Bedankt voor de responses!
Aiolos schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 17:12:
Beide wil je op een krachtgroep aansluiten. Dus die 2e perilex met 2P2N ombouwen naar 3P+N (of 2P+N als het niet anders kan), de 220-240 2~ is voor 2/3-fase systemen waarbij tussen de fases 220-240V zit (en in Nederland hebben wij op een paar uitzonderingen na altijd 400V tussen de fases, dus daarmee zou je 'm opblazen)
Er is geen 2L2N schema, geen van de schema's heeft gescheiden nullen.

Wat voor hoofdaansluiting heb je trouwens? Want dan is wellicht het ook van belang om de faseverdeling in de gaten te houden. Als je de meest gebruikte plaat en oven-element op dezelfde fase zet, kan je die wellicht iets te snel overbelasten.
De hoofdaansluiting betreft 3x25A, goede opmerking betreffende de faseverdeling, maar als deze automaat vervangen moet gaan worden laat ik toch maar een specialist langskomen.
Serpz0r schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 15:03:
Als ik de tekst lees is deze al door de fabriek voorbereid voor 1 fase (gewone stekker) of ben je van plan zo'n 7 of 11kW met je oven te verbruiken?
Wat voor oven is het? Specs?

De kookplaat kan je wel zonder problemen volgens het onderste schema aansluiten.
De oven is een 20A oven welke 4,2kW kan gebruiken, blijkbaar een buitenlands model, dit was ook aangegeven door de leverancier zelf. Zie specs hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8786-zCbu-ygAvAfWiN95KcU6Ys=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yG531uuf1buQ41pjPaoZM9O8.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TLuCVldIvvoitFwyCdsHMMSqvpk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rlQyKNbrdpcYaZc0GDpUvPWe.png?f=user_large

Dus normaal aansluiten zal er niet inzitten lijkt me.
Pagina: 1