Hallo, Ik zou graag zonnepanelen op mijn dak willen en ik ben van plan deze zelf neer te gaan leggen. Graag ontvang ik feedback op het plan en eventuele tips.
Foto's
Dit is een luchtfoto van het betreffende huis. Het is een 2 onder 1 kap en het gaat om nummer 7.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NclkQphrq7ej2j6QsG9yJNM5gfU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1j1W49773IQMqnQbA9XwVZYN.png?f=user_large
De voorkant zit ongeveer op WZW en de achtekant ongeveer op ONO.
3dbag.nl geeft een dakhelling van 29 graden aan.

De voorkant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NpT8XUcJ5mSq2VqHsv1SVtfEv_k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wESKRHGgtNvdTFgacdanKnxH.jpg?f=fotoalbum_large

De achterkant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zWVI72IN9OP5_9tuw5bWwZpnjVY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gAZI4oXbA3PvXojXuO1vFAHh.jpg?f=fotoalbum_large
Beschikbare (dak)ruimte
Beide dakvlakken zijn 383,5 cm hoog en 624 breed (berekend aan de hand van de dakpannen. 1 dakpan is 29,5 cm hoog en 19,5 cm breed). Er zijn echter een paar obstakels. Aan de voorkant een schoorsteen en een pijpje en aan de achterkant ook de schoorsteen en een dakraam.

Een schets van de situatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTCkTc2KMNAe0Lou6oPwqtXW0EM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1LUp0sHhsdVXzphl2lZM40dE.png?f=fotoalbum_large
Schaduw
Er is harde schaduw van de schoorsteen en het pijpje aan de voorkant. Verder niet.
Jaarverbruik
Nog onbekend aangezien we hier nog geen jaar wonen (~1800 kWh geschat), maar we verwachten ook een warmtepomp aan te gaan schaffen en elektrisch te gaan koken dus het dak mag vol.
Huidige elektriciteitsaansluiting
1x32A. Mogelijk gaan we naar 3x25A.
Budget en doel
Zoals eerder genoemd mag het dak vol. Hopelijk lukt dit voor ergens rond de €5000,- of €6000,-
Wie gaat het project uitvoeren
Het project wil ik zelf gaan uitvoeren. Mogelijk komt er een elektriciën voor de elektra. Afhankelijk van hoe makkelijk het zelf te doen is. Mocht iemand hier ervaring mee hebben hoor ik het graag :)
Bijhouden van data
Het bijhouden van de data mag via de fabrikant, al zou ik het later graag lokaal willen kunnen uitlezen.
Regio
Zuid oost in Zuid-Holland.

Zelf had ik al wat gespeeld in Sunny Design en was ik alsvolgt uitgekomen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6k25g6c8a147p82rVHkXf43ed_Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aBsoHywqKWf72Z0Wsq5UtOMk.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OjTnZ1qZQEU-XZMy72VBM0m1CQk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MVJG6TJDHsZrTDot3vIfElHu.png?f=fotoalbum_large

Met 400Wp Hyundai panelen.

Er is dan alleen niet heel veel speelruimte over onder het dakraam aan de achterkant (10 cm boven en onder het paneel). Zou dit een probleem zijn?

Wat vinden jullie van het huidige legplan? Is er een betere indeling (met andere panelen) te maken? Welke omvormer zou hierbij passen? Hebben jullie nog andere tips?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RocketKoen
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 20:37
Die 10cm is wel een probleem.
Normaal pak je minimaal 20cm van de randen. Anders heb je kans dat bij de eerste storm je zonnepanelen gaan vliegen.
Ook kun je de bovenste 2 rijen dakpannen niet zomaar loshalen. Dan moet de nok eraf. Dat is een hoop werk, en vaak zelfs niet mogelijk omdat de nok vaak vastgemetseld zit.

Je buren hebben ze niet voor niets beide in landscape liggen.
Overigens mag je ze aan de kant van de buren natuurlijk wel helemaal tot de erfgrens leggen. Daar is geen dakrand.

[ Voor 13% gewijzigd door RocketKoen op 26-05-2022 21:19 ]

TheS4ndm4n#1919


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 23:44

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

Je kan soms ook eenvoudig onder de nok doorboren.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 01:24

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
qua vergunningsvrij zonnepanelen plaatsen heb je geen zone die vrij moet blijven en mag elke cm vol. bij de dakgoot is een beetje ruimte vaak handig omdat anders water over de rand van de dakgoot valt.

dan de nok en de dakrand de marges die worden gehouden komen bij instalateurs vandaan die geen zin hebben om in de buurt van de nok en de rand te werken (kost meer tijd en meer kans op breuk etc) en/of fabrikanten die een nogo zone voorschijven voor garantie e.d.
de meeste mensen die wel tot de rand plaatsen pakken gewoon een extra pannenhak. maar eigenlijk zou je dit moeten uitrekenen aangezien de fabrikant een nogo zone voorschrijft. je hebt ook kans op fluitende panelen, maar uiteindelijk blijkt dit in de meeste gevallen hier op het forum erg mee te vallen.

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 26-05-2022 21:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bottom line
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 00:41
Zou de panelen onderaan minder marge geven dan bovenaan.
Waterdruppels vallen niet gewoon van je zonnepanelen, maar zal het frame volgen, en gaan dus iets terug naar binnen. Dus met gewone slagregen verdwijnt alles in je regengoot.

Plan lijkt me haalbaar. Inclusief de marge bij het dakraam. Ook om alles zelf te doen hoor. Zonnepanelen leggen op een schuin dak is echt geen gespecialiseerde ingreep. Ook niet het aansluiten ervan.

[ Voor 4% gewijzigd door bottom line op 26-05-2022 23:28 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:58
Als het hard regent, of smeltende sneeuw

Niet hoor

Loopt gewoon in verlengde van paneel

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:12

Illusion

(the art of)

Je kan ook even kijken of je met longi 455 in landscape beter uitkomt https://www.budget-solar....wp-perc.html?id=243461504

Zijn wel écht onhandig grote panelen om te leggen, (En blauw) maar hier kwam dat wel veel beter uit.

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Narbeis
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 02-05 17:15
Bedankt allemaal voor de reacties zover.
De zonnepanelen kunnen dan in ieder geval 1 dakpan verder naar de buren zodat er in ieder geval voldoende ruimte aan de vrije kant is.
De afstand tot de dakgoot en de nok is nog iets spannender, maar zou dus goed moeten komen met een extra pannenhaak?

@Illusion Ik zal vanavond nog even wat andere panelen proberen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Narbeis
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 02-05 17:15
Ik heb nog even de Longi 455 panelen geprobeerd, maar Sunny Design wil ze niet lekker intekenen (legt er max 2 op het dak). Dus hier zelf nog even mee aan het passen gegaan, maar het valt wat tegen in de hoeveelheid Wp die er hier op het dak past.

Voor nu wil ik dan toch bij de Hyundai 400 Wp panelen blijven.
De volgende vraag is dan welke omvormer hierbij past. Sunny design geeft de 'SB3.6-1AV-41' aan. Past deze goed bij de hoeveelheid panelen en de opstelling?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lothar
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 19:47
Ja dat is prima. Kan eventueel via een PV verdeler worden aangesloten op de wasmachine aansluiting als je die op zolder hebt.

Als je gelijk een warmtepomp doet kan je CV schoorsteen weg. Kan daar nog 1 extra paneel. Wellicht wel gelijk meestellen? Dan de warmtepomp doen en alsnog plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Narbeis
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 02-05 17:15
Mmmh, de Sunnyboy 3.6 is slecht/niet leverbaar. Zou de Sunny Boy 4.0 AV-40 ook goed passen. Geen idee wat de verschillen zijn eigenlijk.

@lothar je bedoelt meteen een rails voor 3 panelen neerleggen? Liggen de andere panelen dan wel goed vast?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 20:06
Narbeis schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 21:57:
Mmmh, de Sunnyboy 3.6 is slecht/niet leverbaar. Zou de Sunny Boy 4.0 AV-40 ook goed passen. Geen idee wat de verschillen zijn eigenlijk.
Sunnyboy 4.0 past prima, opstartspanning is gelijk, gewoon doen. Niet zo benauwd zijn voor schaduw, daarvoor zitten er bypass diodes in de panelen, die panelen redden zich prima met schaduw.