3fasen kookplaat aansluiten op 1fase woning

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • yolliebollie
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 08-10-2024
Ik heb onlangs een nieuwe keuken gekocht met een 3-fasen kookplaat (AEG IKE84471FB), met daarbij ook een Quooker en alle andere standaard apparatuur.

Nu heeft het huis waar ik in kom te wonen nog een 1-fase aansluiting. Mijn eigen elektricien zegt dat dit geen probleem is en dat hij de 3-fase kookplaat hier wel op kan aansluiten zonder dat de netbeheerder langs hoeft te komen..

Alles wat ik op internet lees lijkt aan te geven dat dit niet mogelijk is, maar ik heb hier zelf totaal geen kennis van.

Iemand die mij dit op een duidelijke manier kan uitleggen? En wat zou de implicatie zijn als het wel op deze manier geïnstalleerd wordt?

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Dan heeft je electricien zegelrecht, en mag hij de 1 fase aansluiting ombouwen naar een 3 fase aansluiting zonder dat de netbeheerder daar voor nodig is.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 08:50
Is het niet zo dat je de kookplaat wel op 1 fase kunt aansluiten, maar dat het beschikbare vermogen van de plaat gewoon minder is?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • NielsFL
  • Registratie: Februari 2020
  • Niet online
Ik kan je vraag niet beantwoorden maar weet wel dat er een metertekort is. Als je overweegt of van plan bent om naar 3-fasen te gaan, wacht dan niet te lang.

Bron: https://www.liander.nl/metertekort

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ERMAWG
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 07-05 13:57
Een tussenoplossing is een Perilex stekker. Dan gebruik je niet 1 of 3 maar 2 fasen. Hiervoor zal er een speciale dubbele groep aangelegd moeten worden, maar een volledige 3-fasen aansluiting is daarbij niet nodig. En, niet geheel onbelangrijk, het kookplaat moet die mogelijkheid ook hebben

Acties:
  • +9 Henk 'm!

  • t14wo
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 19:00
ERMAWG schreef op zaterdag 7 mei 2022 @ 16:38:
Een tussenoplossing is een Perilex stekker. Dan gebruik je niet 1 of 3 maar 2 fasen. Hiervoor zal er een speciale dubbele groep aangelegd moeten worden, maar een volledige 3-fasen aansluiting is daarbij niet nodig. En, niet geheel onbelangrijk, het kookplaat moet die mogelijkheid ook hebben
Die is onzin. Als je 1 fase huisaansluiting hebt, kan je natuurlijk geen twee fases gebruiken. Er komt er maar 1 binnen.

Zo’n zogenaamde 2 fase is gewoon 2 gekoppelde 16A groepen op de ene beschikbare fase. Daarmee heb je 32A ter beschikking voor de kookplaat. En ja, dat doe je idd met een perilex. Maar een perilex gebruik je ook voor een 3 fasen groep.

Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Nu online

Illusion

(the art of)

RaZ schreef op zaterdag 7 mei 2022 @ 16:19:
Dan heeft je electricien zegelrecht, en mag hij de 1 fase aansluiting ombouwen naar een 3 fase aansluiting zonder dat de netbeheerder daar voor nodig is.
Dat kan niet. Want er is dan ook een 3fasen meter nodig, en die heeft alleen de netbeheerder.

Je elektricien zal de plaat gewoon op een kookgroep aansluiten (2x16A op dezelfde fase) en dat gaat prima.

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • t14wo
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 19:00
RaZ schreef op zaterdag 7 mei 2022 @ 16:19:
Dan heeft je electricien zegelrecht, en mag hij de 1 fase aansluiting ombouwen naar een 3 fase aansluiting zonder dat de netbeheerder daar voor nodig is.
Dit is ook niet waar. Van 1 naar 3 fasen moet je altijd aanvragen bij je netbeheerder. Die elektricien bedoelt waarschijnlijk gewoon dat hij een kookgroep (2x 16A) installeert in de meterkast.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • NielsFL
  • Registratie: Februari 2020
  • Niet online
Volgens AEG is de IKE84471FB een 2-fasen apparaat, niet 3. Misschien dat OP nog eens na kan kijken waar die 3 vandaan komt? Bij 2 is het inderdaad gewoon zoals @Illusion uitlegt.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Illusion schreef op zaterdag 7 mei 2022 @ 16:47:
[...]

Dat kan niet. Want er is dan ook een 3fasen meter nodig, en die heeft alleen de netbeheerder.

Je elektricien zal de plaat gewoon op een kookgroep aansluiten (2x16A op dezelfde fase) en dat gaat prima.
Als de kookplaat als 2L2N+PE aangesloten kan worden wel, en dat is bij AEG wellicht niet het geval. Dat staat niet in de handleiding (net gechecked)

Voor dit aansluitschema heb je 3 fases nodig, en niet een 2x16a:
Afbeeldingslocatie: https://www.klusidee.nl/Forum/userpix2/114901_20160920_203644_4.jpg

En je hebt gelijk, ook met zegelrecht je niet ineens een 3 fase meter hebt ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jazzy
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 18:20

Jazzy

Moderator SSC/PB

Moooooh!

NielsFL schreef op zaterdag 7 mei 2022 @ 16:51:
Volgens AEG is de IKE84471FB een 2-fasen apparaat, niet 3. Misschien dat OP nog eens na kan kijken waar die 3 vandaan komt? Bij 2 is het inderdaad gewoon zoals @Illusion uitlegt.
Twee groepen, niet twee fasen. ;)

Exchange en Office 365 specialist. Mijn blog.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WVL_KsZeN
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 09:32
NielsFL schreef op zaterdag 7 mei 2022 @ 16:25:
Ik kan je vraag niet beantwoorden maar weet wel dat er een metertekort is. Als je overweegt of van plan bent om naar 3-fasen te gaan, wacht dan niet te lang.

Bron: https://www.liander.nl/metertekort
Ik kan dit helaas uit ervaring bevestigen, dus vraag zsm aan!

/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 20-04 20:38
RaZ schreef op zaterdag 7 mei 2022 @ 17:02:
[...]

Voor dit aansluitschema heb je 3 fases nodig, en niet een 2x16a:
[Afbeelding]
Als dit het aansluitblok is kan deze kookplaat inderdaad NIET op een kookgroep. En daarmee niet op een enkelfase aansluiting.

Dan moet je gewoon echt een 3fase aansluiting in huis hebben.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 20-04 20:38
NielsFL schreef op zaterdag 7 mei 2022 @ 16:51:
Volgens AEG is de IKE84471FB een 2-fasen apparaat, niet 3. Misschien dat OP nog eens na kan kijken waar die 3 vandaan komt? Bij 2 is het inderdaad gewoon zoals @Illusion uitlegt.
Het is wel een "driefase apparaat" maar de derde wordt simpelweg niet gebruikt.
Een kookgroep is geen 2-fase aansluiting. Het is een gekoppelde groep. Dat is niet hetzelfde

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:29

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Die AEG platen aansluiten op 3-fase is wel stuk makkelijker ja. Standaard kookgroep kan niet door de enkele N aansluiting, Enige dat zou kunnen is een 4-polige automaat pakken en 2x N onder dezelfde klem. Op die manier ben je wel beveiligd tegen het loskomen van de N.

Maar toch, het complete plaatje vraagt wel om een upgrade naar 3-fase. Waarschijnlijk ook prima moment voor wat TLC voor de meterkast. Maar met huidige (chip)tekorten zal je dat toch minimaal half jaartje moeten uitstellen...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JurienW
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 11-05 21:51
Meeste kookplaten zijn volgens mij 2x 16A welke op een kookgroep worden aangesloten.
Heb zelf wel een 3 fase kookplaat maar de elektricien welke de aanpassingen kwam doen in de meterkast was eigenlijk uitgegaan van een kookgroep omdat 3 fase niet echt standaard is.

Als je naar de specs kijkt van de AEG plaat die je ook dat deze 7.2Kw is waar een 3 fase 11Kw is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:29

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
JurienW schreef op zondag 8 mei 2022 @ 11:33:
Meeste kookplaten zijn volgens mij 2x 16A welke op een kookgroep worden aangesloten.
AEG is de uitzondering :+
Heb zelf wel een 3 fase kookplaat maar de elektricien welke de aanpassingen kwam doen in de meterkast was eigenlijk uitgegaan van een kookgroep omdat 3 fase niet echt standaard is.
Shame on him! Een kookplaat hoort altijd op een krachtgroep in een 3x25A installatie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 20-04 20:38
Septillion schreef op zondag 8 mei 2022 @ 11:23:
Die AEG platen aansluiten op 3-fase is wel stuk makkelijker ja. Standaard kookgroep kan niet door de enkele N aansluiting, Enige dat zou kunnen is een 4-polige automaat pakken en 2x N onder dezelfde klem. Op die manier ben je wel beveiligd tegen het loskomen van de N.

Maar toch, het complete plaatje vraagt wel om een upgrade naar 3-fase. Waarschijnlijk ook prima moment voor wat TLC voor de meterkast. Maar met huidige (chip)tekorten zal je dat toch minimaal half jaartje moeten uitstellen...
2x N onder dezelfde klem is wel veilig. Maar dan heb je ook maar 16A ter beschikking. Dan is de 2e draad ook niet nodig.

Dan zou ik eerder een 4p (geen 3P+N!)automaat pakken en beide nullen apart aansluiten. Dan zijn ze alsnog beschermt voor overbelasting.

Je hebt dan alleen geen controle over de stroomverdeling tussen die 2 nuldraden. Niet onveilig want altijd <16A. Wel (in theorie) onpraktisch als de automaat er uit knalt omdat de verdeling scheef is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14:29
timberleek schreef op zondag 8 mei 2022 @ 11:44:
Dan zou ik eerder een 4p (geen 3P+N!)automaat pakken en beide nullen apart aansluiten. Dan zijn ze alsnog beschermt voor overbelasting.
Dat is dus exact wat @Septillion voorstelt. Je sluit dan bij de kookplaat 2x N draden aan op dezelfde klem. Natuurlijk niet op de automaat.

Jammer dat AEG geen aansluitschema's online heeft staan. Er zijn ondertussen ook AEG platen met 2 nulklemmen en een 2L+2N aansluitschema, maar geen idee of dit er één van is.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:29

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@timberleek Dat schrijf ik toch ook :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14:29
Er is niet heel veel fantasie nodig om:
Septillion schreef op zondag 8 mei 2022 @ 11:23:
Enige dat zou kunnen is een 4-polige automaat pakken en 2x N onder dezelfde klem.
Te lezen als: 2x N onder dezelfde klem van de 4-polige automaat.

Maar dat bedoel je natuurlijk niet. ;)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:29

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Xander Mja, klopt. Maar dan hoop ik dat iemand zich dan wel af vraagt wtf hij dan met de 4e pool aan moet :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 14:23
Septillion schreef op zondag 8 mei 2022 @ 11:40:


Shame on him! Een kookplaat hoort altijd op een krachtgroep in een 3x25A installatie.
Ik zou daar niet direct zeggen 'Shame on him', gezien de manier waarop nieuwbouw opgeleverd wordt, maar ook oudere kasten vaak ingericht zijn vind ik het juist heel logisch dat een elektricien ingehuurd voor het aansluiten van een keuken een eerder koopgroep verwacht dan een krachtgroep. Dat is immers wat je, ook al klopt het niet, voor zover ik begrijp het vaakst aantreft.

Daarnaast komt het vaak voor dat de klant, wanneer dit aangetroffen wordt, niet de investering wil doen om het correct te maken, waardoor dit soort situaties vaak in stand blijven. 'Het heeft immers altijd gewerkt' of 'de aannemer heeft het zo afgemonteerd, die weet wel wat ie doet'.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:29

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Dennism Dat je het vaak aantreft is toch geen reden? Van een PV-boer of keuken-boer verwacht je nog een keer dat ze een one trick pony zijn en er eigenlijk niets van snappen. Maar van een elektricien zou je toch beter mogen verwachten. Dat het in praktijk niet het geval is geeft alleen maar aan hoe treurig het met de branch gesteld is...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 18:52
RaZ schreef op zaterdag 7 mei 2022 @ 16:19:
Dan heeft je electricien zegelrecht, en mag hij de 1 fase aansluiting ombouwen naar een 3 fase aansluiting zonder dat de netbeheerder daar voor nodig is.
Nee, dat mag die elektricien met zegelrecht helemaal niet!

Met het hebben van zegelrecht mag de elektricien de bestaande hoofdzekering vernieuwen voor een exemplaar met dezelfde waarde. Ook mag hij het zegel verbreken om de hoofdzekering tijdelijk te verwijderen zodat spanningsloos aan de groepenkast gewerkt kan worden.

Maar voor het aanpassen van één fase naar drie fasen moet ook een nieuwe meter geplaatst worden. En dat mag een gewone elektricien met zegelrecht echt niet doen. Zo'n verzwaring loopt altijd via de netbeheerder.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 20-04 20:38
Xander schreef op zondag 8 mei 2022 @ 11:47:
[...]
Je sluit dan bij de kookplaat 2x N draden aan op dezelfde klem. Natuurlijk niet op de automaat.
Ah my bad. Ik had het gelezen als onder 1 klem van de automaat. Bij de kookplaat is inderdaad wel logischer :+
Anders zou een 3P inderdaad volstaan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MindBender
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 12-05 14:46

MindBender

Bite my shiny metal ass!

Nou, laat mij me d'r dan ook even tegenaan bemoeien. Komt'ie:

Om te beginnen zijn 3-fase kookplaten voor thuisgebruik erg zeldzaam. Ik zeg niet dat ze niet bestaan, maar de kans dat jij, topic-starter, d'r eentje hebt is zéér gering.

Vervolgens is het van belang om onderscheid te maken tussen fasen een groepen. Laat me daarvoor even wat terminologie verzinnen. Elektriciëns zullen daar wel bij cringen, maar als ik zo even door het topic ga, lijken die zich nog niet te hebben gemeld.

Een groep is een groep lasten die samen door dezelfde zekering(*) beveiligd worden.
Een fase is een lijn (bij gebrek aan een beter woord) met daarop 240 Volt wisselspanning ten opzichte van de nul (en ook de aarde). Meerdere fasen dragen deze zelfde wisselspanning, maar zijn onderling 120 graden in fase verschoven. Het resultaat daarvan is dat elke twee verschillende fasen onderling, een wisselspanning van 400 Volt wisselspanning ten opzichte van elkaar hebben.

Er zijn verschillende redenen waarom een last meer van 1 fase nodig heeft:
1. De last heeft de faseverschillen nodig om zijn werk te kunnen doen (zie: Draaistroom)
2. De last heeft 400 Volt nodig om te zijn werk te kunnen doen (zie: Driehoek-belasting)
3. De last heeft zelf 2 of 3 'groepen', die de nul delen, maar waarvan de doorsnede van de nul-draad te klein is om de totale stroomsterkte van deze 2 of 3 groepen tegelijk te kunnen verdragen.

Het gaat hier om een kookplaat, dus reden 1 valt af. Die is hoofdzakelijk van toepassing op motoren.
Reden 2 is onwaarschijnlijk. Ik denk niet dar er driehoeksbelastingen zijn of toegestaan zijn die slechts 2 fasen gebruiken.
Blijft reden 3 over. Dat is gemakkelijk te controleren. Als je kookplaat naast twee fasen-draden ook twee nul-draden heeft, mogen de twee draden op dezelfde fasen worden aangesloten. Ze moeten echter wel elk individueel naar de meterkast bedraad en afgezekerd worden.

En dat is waar ik de (*) voor plaatste. Een fornuisgroep is een enkele groep van 2 (of 3) zekeringen, die onderling mechanisch gekoppeld zijn, zodat zodra de ene afschakelt, hij de andere meeneemt. De ingang van deze twee gekoppelde zekeringen mogen aan dezelfde fase liggen. Waarom zo ingewikkeld? Omdat zekeringen in woonhuizen doorgaans maximaal 16A zijn. Dat is een maximum van 3840 Watt, en een kookplaat heeft doorgaans een hoger aangesloten vermogen. Twee volstaat meestal wel, maar ze moeten voor de veiligheid wel gekoppeld zijn.

Dan blijft tenslotte nog de Perilex WCD over. Deze bevat 5 contact pennen. De middelste is een platte pin en is de aarde. De andere 4 zijn:
1. 3 verschillende fasen en een nul.
2. 2 dezelfde fasen en 2 nullen.
3. 2 verschillende fasen en 2 nullen.
Versie 2 en 3 zijn nagenoeg hetzelfde: De 400V tussen de 2 fasen in versie 3 moet in dat geval niet als zodanig belast worden.
Onderscheid tussen versie 1 en 2/3 wordt gemaakt door de oriëntatie van de aard-pin: horizontaal of verticaal, want deze twee versies zijn niet compatibel en dus niet uitwisselbaar.

Ik hoop dat dit duidelijkeid biedt. Het is echter geen advies; Je klust op eigen verantwoordelijkheid en ik accepteer geen enkele verantwoordelijk voor de gevolgen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14:29
MindBender schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:02:

Blijft reden 3 over. Dat is gemakkelijk te controleren. Als je kookplaat naast twee fasen-draden ook twee nul-draden heeft, mogen de twee draden op dezelfde fasen worden aangesloten.
En daar voldoen veel AEG kookplaten dus niet aan. Hoe het bij dit model zit? Geen idee, volgens mij moet je hem bestellen en uit de doos halen om het te kunnen zien. Bij AEG zijn de aansluitschema's niet online te vinden zoals bij andere merken.
Dan blijft tenslotte nog de Perilex WCD over. Deze bevat 5 contact pennen. De middelste is een platte pin en is de aarde. De andere 4 zijn:
1. 3 verschillende fasen en een nul.
2. 2 dezelfde fasen en 2 nullen.
3. 2 verschillende fasen en 2 nullen.
Versie 2 en 3 zijn nagenoeg hetzelfde: De 400V tussen de 2 fasen in versie 3 moet in dat geval niet als zodanig belast worden.
Onderscheid tussen versie 1 en 2/3 wordt gemaakt door de oriëntatie van de aard-pin: horizontaal of verticaal, want deze twee versies zijn niet compatibel en dus niet uitwisselbaar.
Dit klopt niet. De aardpen geeft de maximale stroom aan waarvoor de contactdoos en stekker geschikt zijn. Horizontaal is 16A, verticaal is 25A. Je komt eigenlijk alleen de 16A variant met horizontale aardpen tegen, zowel voor 3-fasen aansluitingen als voor kookgroepen. Daarom is het een slecht idee om zo'n stekker blind in de contactdoos te steken, want ondanks dat het past is het resultaat soms wat minder wenselijk...

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • t14wo
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 19:00
MindBender schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:02:
Nou, laat mij me d'r dan ook even tegenaan bemoeien. Komt'ie:

Om te beginnen zijn 3-fase kookplaten voor thuisgebruik erg zeldzaam. Ik zeg niet dat ze niet bestaan, maar de kans dat jij, topic-starter, d'r eentje hebt is zéér gering.
Dus iedere kookplaat met geïntegreerde afzuiging vind jij zeer zeldzaam? Elke Bora, Siemens of Miele kookplaat met afzuiging sluit je bij voorkeur op 3 fasen aan. 2 fasen (2x 16A) worden gebruikt voor de pitten. De derde fase is voor de afzuiging.

Dus zo zeldzaam als jij doet voorkomen is het helemaal niet. Daarnaast zijn er legio kookplaten die 48A (3x 16A) aansluiting nodig hebben. Dat zijn vrijwel alle kookplaten met 5 pitten of een wok’brander’.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MindBender
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 12-05 14:46

MindBender

Bite my shiny metal ass!

Xander schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:13:
Dit klopt niet. De aardpen geeft de maximale stroom aan waarvoor de contactdoos en stekker geschikt zijn. Horizontaal is 16A, verticaal is 25A. Je komt eigenlijk alleen de 16A variant met horizontale aardpen tegen, zowel voor 3-fasen aansluitingen als voor kookgroepen. Daarom is het een slecht idee om zo'n stekker blind in de contactdoos te steken, want ondanks dat het past is het resultaat soms wat minder wenselijk...
Oh, dat wist ik niet; Dus mechanisch-compatible configuraties kunnen elektrisch alsnog incompatibel zijn? Hoe hebben ze dat ooit zo kunnen bedenken...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MindBender
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 12-05 14:46

MindBender

Bite my shiny metal ass!

t14wo schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:23:
Dus iedere kookplaat met geïntegreerde afzuiging vind jij zeer zeldzaam? Elke Bora, Siemens of Miele kookplaat met afzuiging sluit je bij voorkeur op 3 fasen aan. 2 fasen (2x 16A) worden gebruikt voor de pitten. De derde fase is voor de afzuiging.
Heeft een geïntegreerde afzuiging 3 fasen nodig? Heeft dat ècht zoveel vermogen nodig? Dat wist ik niet.

Maar in my defence: Dit is ècht iets van de laatste jaren, en het is ook niet zo dat bijna iedereen d'r eentje heeft, al is het alleen al vanwege de grote, vaak ondergrondse afvoer. Een edge-case dus, en nog steeds redelijk zeldzaam te noemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14:29
MindBender schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:53:
[...]

Oh, dat wist ik niet; Dus mechanisch-compatible configuraties kunnen elektrisch alsnog incompatibel zijn? Hoe hebben ze dat ooit zo kunnen bedenken...
Tja. En dan zijn niet eens alle Perilex contactdozen voor een kookgroep hetzelfde aangesloten. Moeten beide nuldraden nu boven, of moeten beide nuldraden links? Het eerste zie je het meeste, maar het tweede kom je ook tegen. Het tweede is ook wel fijn als je een standaard aansluitsnoer met aangegoten Perilex stekker gebruikt, dan zitten de nuldraden meteen op blauw en grijs (L3) zoals je verwacht. Tenzij je een aansluitsnoer van Ratio gebruikt want daar hebben ze bruin en grijs verwisseld. :+ Maar mijn punt is, er is geen norm of standaard die dit beschrijft.

En dan heb je nog Perilex contactdozen voor woonhuisventilatoren, aangesloten achter een 3-standenschakelaar.

In oude kantoren boven het systeemplafond kom je ze ook nog tegen voor het aansluiten van verlichtingsarmaturen die zowel een schakeldraad als continue spanning voor noodverlichting nodig hebben, van vroeger voordat men GST18/5 stekkers had. :+

Heel fijn, zo'n stekker die voor alles en nog wat misbruikt wordt.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • t14wo
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 19:00
MindBender schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:57:
[...]

Heeft een geïntegreerde afzuiging 3 fasen nodig? Heeft dat ècht zoveel vermogen nodig? Dat wist ik niet.

Maar in my defence: Dit is ècht iets van de laatste jaren, en het is ook niet zo dat bijna iedereen d'r eentje heeft, al is het alleen al vanwege de grote, vaak ondergrondse afvoer. Een edge-case dus, en nog steeds redelijk zeldzaam te noemen.
T is niet dat die afzuigmotor zoveel trekt, maar meer dat er dan 2x 16A beschikbaar is voor de 4 pitten. Linkerpitten op fase 1, rechterpitten op fase 2. Als je op een van die twee fases de afzuigmotor zet, heb je aan die kant geen volledig vermogen. Dus makkelijke optie om dan de motor op de derde fase te zetten. Maar inderdaad ik kan me niet voorstellen dat die motor meer dan 500 watt verbruikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Er zijn mensen die een 7,2 kW kookplaat achter een 1×16A of 1×20A eindgroep hebben zitten. Maar ik kan me voorstellen als je 4 pitten volgas standje boost aandoet dat de zekering er dan na verloop van tijd uitgaat. Maar beter dan de hoofdzekering lijkt mij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rvrrr
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 06:52
t14wo schreef op zondag 8 mei 2022 @ 22:06:
[...]


T is niet dat die afzuigmotor zoveel trekt, maar meer dat er dan 2x 16A beschikbaar is voor de 4 pitten. Linkerpitten op fase 1, rechterpitten op fase 2. Als je op een van die twee fases de afzuigmotor zet, heb je aan die kant geen volledig vermogen. Dus makkelijke optie om dan de motor op de derde fase te zetten. Maar inderdaad ik kan me niet voorstellen dat die motor meer dan 500 watt verbruikt.
En hoe vaak gebruik je vol continu de 16a met 4 pitten? Ik ken genoeg mensen met een bora of dergelijke gewoon op een kookgroep. Waaronder ik zelf en dat werkt prima..

Het aantal kookplaten wat alléén op 3 fase kan worden aangesloten is zeldzaam zoals @MindBender zegt. Dat je bij voorkeur 3 fasen gebruikt is wat anders

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
rvrrr schreef op zondag 8 mei 2022 @ 22:35:
[...]


En hoe vaak gebruik je vol continu de 16a met 4 pitten? Ik ken genoeg mensen met een bora of dergelijke gewoon op een kookgroep. Waaronder ik zelf en dat werkt prima..

Het aantal kookplaten wat alléén op 3 fase kan worden aangesloten is zeldzaam zoals @MindBender zegt. Dat je bij voorkeur 3 fasen gebruikt is wat anders
Dat het werkt wil niet zeggen dat het klopt.
Rechtlullen wat krom is. Hoort niet.
Gelukkig voor jou werkt het wel, anders stond je er ook niet zo makkelijk in denk ik. :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rvrrr
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 06:52
bbbrumbrum schreef op maandag 9 mei 2022 @ 00:30:
[...]

Dat het werkt wil niet zeggen dat het klopt.
Rechtlullen wat krom is. Hoort niet.
Gelukkig voor jou werkt het wel, anders stond je er ook niet zo makkelijk in denk ik. :+
Het klopt niet, volgens wie? Aansluiten op 1 fase hoofdzekering wordt ook vanuit Bora zelf als optie beschreven.

Volgens mij is de vraag van TS wat er gebeurt als je een kookplaat op een kookgroep aansluit. Het antwoord daarop is voor de meeste varianten: het werkt.

[ Voor 3% gewijzigd door rvrrr op 09-05-2022 07:28 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:29

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Iets "laten werken" is wel het makkelijkste onderdeel van elektra... Maar iets veilig en betrouwbaar maken is juist de kunst.
Pagina: 1