Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maniac_1979
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-04 18:11
Allen,

Deze ochtend (het is hier vrij mistig) merkte ik dat mijn groep waar mijn zonnepanelen op aangesloten zitten eruit geklapt was. Ook mijn omvormer stond in storing.
Ik heb een GW8K-DT.
Ik heb 2 strings van 10 zonnepanelen.

Ik heb 1 string losgekoppeld van de omvormer en vervolgens de omvormer weer opgestart.
Geen probleem.
Ik koppelde de string weer aan, de omvormer weer aangezet en wederom klapte de groep eruit.

Als er een probleem met de string zou zijn, moet de omvormer dat dan niet opvangen en de groep gewoon aan laten?

Iemand tips wat ik het beste kan doen?

Beste antwoord (via maniac_1979 op 24-05-2022 08:58)


  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15-05 14:13
Klinkt idd als 99% zeker lekstroom.

Had ik ook, voordat ik mijn 30mA heb vervangen door een 300mA aardlekautomaat.

Klopt ook wel, want aldus Goodwe geldt het volgende. Net zoals bij mijn Solax:
Het geïntegreerde lekstroomdetectieapparaat van de omvormer kan in realtime externe
lekstroom detecteren. Zodra de gedetecteerde lekstroom de grenswaarde overschrijdt, wordt de
omvormer snel van het elektriciteitsnet losgekoppeld. Als de beveiliging voor lekstroom extern is
geïnstalleerd, moet de actiestroom 300 mA of hoger zijn.

[ Voor 65% gewijzigd door Gieliovd520 op 06-05-2022 10:48 ]

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luit
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Welke foutmelding was/is er te zien?

Als je het hebt over de groep, bedoel je dan een aardlekautomaat?

Het meest waarschijnlijke is een lekstroom waardoor de aardlekschakelaar klapt. De foutmelding zal dit vermoedelijk bevestigen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Silver7
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16-05 14:42
Heb je andere string geprobeerd? (geen ervarings-vraag)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Accretion
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 19-05 17:47

Accretion

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Gaat het hier om een aardlekschakelaar, "zekering" of een combinatie unit?

Welk type is deze unit overigens?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:40
De omvormer zou in de logging moeten aangeven wat de isolatie status is.

Staat er niets in, dan vermoed ik dat de omvormer meer lekstroom accepteert dan de aardlek waar hij op aangesloten is... En dan lijkt het op een fout van je installateur: verkeerde componenten ingezet.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tazzios
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18:40

Tazzios

..

maniac_1979 schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 09:08:


Als er een probleem met de string zou zijn, moet de omvormer dat dan niet opvangen en de groep gewoon aan laten?
Sluit alleen de andere string aan en je weet of er iets mis is met de string.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maniac_1979
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-04 18:11
Bedankt voor jullie input.

Het gaat hier om een aardlekschakelaar.

Ik heb zojuist de 2e string weer aangesloten om te kijken of het weer zou werken.
En ja inderdaad. Beide strings zijn nu weer actief. Dit maakt het lastig om te zoeken waar het probleem zit.
Volgende keer als dit weer gebeurd kan ik pas verder troubleshooten waar het probleem zit.

Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15-05 14:13
Klinkt idd als 99% zeker lekstroom.

Had ik ook, voordat ik mijn 30mA heb vervangen door een 300mA aardlekautomaat.

Klopt ook wel, want aldus Goodwe geldt het volgende. Net zoals bij mijn Solax:
Het geïntegreerde lekstroomdetectieapparaat van de omvormer kan in realtime externe
lekstroom detecteren. Zodra de gedetecteerde lekstroom de grenswaarde overschrijdt, wordt de
omvormer snel van het elektriciteitsnet losgekoppeld. Als de beveiliging voor lekstroom extern is
geïnstalleerd, moet de actiestroom 300 mA of hoger zijn.

[ Voor 65% gewijzigd door Gieliovd520 op 06-05-2022 10:48 ]

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maniac_1979
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-04 18:11
Gieliovd520 schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 10:39:
Klinkt idd als 99% zeker lekstroom.

Had ik ook, voordat ik mijn 30mA heb vervangen door een 300mA aardlekautomaat.

Klopt ook wel, want aldus Goodwe geldt het volgende. Net zoals bij mijn Solax:

[...]
Waar haal jij deze informatie uit?
Ik heb nu deze aardlekschakelaar zitten:

hager adm466g:
https://hager.com/nl/cata...p-16a-c-kar-30-ma-kla-6ka

Als ik daar een andere in laat zetten, met 300mA is het dan opgelost?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Mijn ervaring is dat als 30 mA eruit gaat er iets mis is met de installatie, en vaak de zonnepanelen.

Pak eens een multimeter en koppel de zonnepanelen los en meet:
  1. Welke spanning meet je tussen plus en min
  2. Welke spanning meet je tussen plus en aarde
  3. Welke spanning meet je tussen min en aarde

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 06-05-2022 13:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15-05 14:13
maniac_1979 schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 13:01:
[...]


Waar haal jij deze informatie uit?
Ik heb nu deze aardlekschakelaar zitten:

hager adm466g:
https://hager.com/nl/cata...p-16a-c-kar-30-ma-kla-6ka

Als ik daar een andere in laat zetten, met 300mA is het dan opgelost?
https://docplayer.nl/1907...ebruikershandleiding.html

Pagina 9.

Mijn Solax handleiding zegt bijvoorbeeld dat de omvormer tot 200mA lekstroom kan hebben, dat dat normaal is. En ja dan moet je de installatie daarop aanpassen.

Niemand zal je die garantie geven, e.e.a. afhankelijk van wat je omvormer log ook zegt als reden (bijvoorbeeld iets over residual current). De kans is echter héél groot.

Bij mij was het iedere regenbui, mistige ochtend of wat ook raak. Klik, alles uit.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • maniac_1979
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-04 18:11
Even een update.
Van de week heeft mijn electricien de aardlek schakelaar vervangen door een 300 mA aardlekschakelaar.
Alle problemen zijn daar mee opgelost zo lijkt het.
Afgelopen week regelmatig regen, maar geen problemen. _/-\o_
Bedankt voor de hulp en input.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15-05 14:13
Thanks voor de terugkoppeling, veel zorgeloze zonnestroom toegewenst!

En regenen heeft het gedaan ja... pff zeg dat.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!