Vraag over slimme meter (KAIFA MA304).
Ik heb een (Alfen) laadpaal aangesloten en deze meet via de P1 poort de slimme meter uit ivm loadbalancing.
Er wordt over alle fasen rond de 235 volt geleverd. Dat meet hij op de fasen zelf.
Via het uitlezen van de slimme meter wordt er geen verbruik over fase1 gemeten. Hij geeft dit in A en kW aan, maar alleen op fase2 en fase3. Fase2 en Fase3 meten dus wel verbruik (via de laadpaal uit te lezen). Ik praat hier dus over totaal huisverbruik. Te meten als ik apparaten in huis aan en uit zet enz.
Welke mogelijke defecten kunnen er zijn of zijn juist uitgesloten:
- Slimme meter defect of niet goed aangesloten waardoor er niet goed alle fasen gemeten wordt?
- De netwerkkabel (RJ11) connector op de P1 niet goed gemaakt aan P1 poort zijde of laadpaal zijde, bijvoorbeeld een kabeltje los, verwisseld of iets.
- Laadpaal defect waardoor de informatie niet goed ontvangen of gelezen wordt.
:strip_exif()/f/image/SoulSn56fHuikCvyzg0kJW6V.png?f=user_large)
Aanvullend: Ik laad zelf 1 fase en dat gebeurde eerst op fase 3, maar deze vond ik teveel belast, dus heb ik het omgeruild naar fase 1. Het werd weergegeven als verbruik op fase 2. Hierna heb ik fase 1 en fase 2 omgewisseld. Echter het verbruik staat nog steeds op fase 2.
Ik heb een (Alfen) laadpaal aangesloten en deze meet via de P1 poort de slimme meter uit ivm loadbalancing.
Er wordt over alle fasen rond de 235 volt geleverd. Dat meet hij op de fasen zelf.
Via het uitlezen van de slimme meter wordt er geen verbruik over fase1 gemeten. Hij geeft dit in A en kW aan, maar alleen op fase2 en fase3. Fase2 en Fase3 meten dus wel verbruik (via de laadpaal uit te lezen). Ik praat hier dus over totaal huisverbruik. Te meten als ik apparaten in huis aan en uit zet enz.
Welke mogelijke defecten kunnen er zijn of zijn juist uitgesloten:
- Slimme meter defect of niet goed aangesloten waardoor er niet goed alle fasen gemeten wordt?
- De netwerkkabel (RJ11) connector op de P1 niet goed gemaakt aan P1 poort zijde of laadpaal zijde, bijvoorbeeld een kabeltje los, verwisseld of iets.
- Laadpaal defect waardoor de informatie niet goed ontvangen of gelezen wordt.
:strip_exif()/f/image/SoulSn56fHuikCvyzg0kJW6V.png?f=user_large)
Aanvullend: Ik laad zelf 1 fase en dat gebeurde eerst op fase 3, maar deze vond ik teveel belast, dus heb ik het omgeruild naar fase 1. Het werd weergegeven als verbruik op fase 2. Hierna heb ik fase 1 en fase 2 omgewisseld. Echter het verbruik staat nog steeds op fase 2.