Je haalt hier een paar dingen door elkaar.
Cv - Gas
Cv - Electrisch
Lucht-Water warmtepomp (geleverd in split of monoblock uitvoering.
Met je voorbeeld van 1500 m3 gas.
Cv -Gas -> 1500 m3
CV - Electrisch -> 1500 * 8 = 12000 kW stroom
Lucht-Water warmtepomp 12000 / 3 = 4000 kW stroom
Zoals je ziet heeft de lucht-water warmtepomp maar 4000 kW stroom nodig. Dit is wel een inschatting want de COP is afhankelijk van de temperatuur die je benodigd hebt voor verwarming. Hoe lager destehoger de opbrengst. In dit geval heb ik gerekend met 3 wat zonder problemen haalbaar is.
Maar ik neem aan dat je de electrische cv als backup wil hebben mocht de warmtepomp niet toereikend zijn.
Voor die situatie kan je of wat straalkachels gebruiken / tosti ijzers en het geld wat je uitgeeft aan de electrische cv beter in een warmtepomp stoppen die wel toereikend is of een electrisch element in de warmtepomp
Voor warm water moet je dan een boiler vat hebben welke door je warmtepomp gevoed wordt of een losstaande warmtepompboiler
[
Voor 8% gewijzigd door
D-dark op 01-05-2022 18:54
]