Dat is nu net de grap van 3-fase, als je alles fases gelijk belast heb je 0 door de N. Bij grootste onbalans in één richting (1 fase max, 2 fases 0A of 2 fases max en 1 fase 0A) loopt er door de N ook max. Al het andere is meer balans en gaat de N stroom alleen naar beneden.
Het wordt wel iets complexer als je ook terug gaat leveren. Dan kan de stroom door de N wel groter worden. Namelijk 2x de maximale stroom door een fase. Maar hierin maakt het niet uit of je nu op 2 fases maximaal afneemt en op 1 maximaal terug levert (1x 1-fase omvormer) of op 1 fase maximaal afneemt en op 2 fases maximaal terug levert (2x 1-fase omvormer). Dit zijn namelijk alleen maar gespiegelde situaties.
Dit blijkt ook uit je formule:
code:
1
2
3
| SQRT(25^2 + 25^2 + (-25)^2 - 25*25 - 25*(-25) - 25*(-25)) = 50A
SQRT(25^2 + (-25)^2 + (-25)^2 - 25*(-25) - 25*(-25) - (-25)*(-25)) = 50A |
In je rekenwerk mag je ook niet uit gaan wat jij misschien uit je fase trekt maar wat je maximaal uit je fase
kunt trekken. Want er is anders niets dat je tegen houdt en ondanks dat je dat nu misschien nooit trekt zegt Murphy dat het natuurlijk een keer gebeurd. Dat is ook de hele reden van automaten in je meterkast ondanks dat ze er maar 1x in een blauwe maan uit klappen door overbelasting.
Dit maakt het dan ook een geen valide punt van YokoTsuno. Immers treed de mogelijkheid dus al op bij terug leveren op een enkele fase ofwel een enkele 1-fase omvormer. De mogelijkheid dat de N dus zwaarder belast wordt is er altijd bij gebruik van 1-fase terugleveren maar kan de bekabeling van de netbeheerder wel aan als ze überhaupt terugleveren accepteren.
[
Voor 13% gewijzigd door
Septillion op 02-05-2022 08:07
]