Evohome combinatie HCE80, BDR91 en HR91

Pagina: 1
Acties:

  • deroderuiter
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 15-10-2024
Wij hebben een Evohome installatie voor het verwarmen met slaapkamers en een badkamer door middel van HR91 radiatorregelaars. Voor de vloerverwarming in de kamer wordt gebruik gemaakt van een HCE80 verdeler. Voor de aansturing van de (niet-opentherm) ketel wordt een BDR91 gebruikt die aan de Evohome is gekoppeld. Alle communicatie loopt dus via de Evohome.
Het probleem is dat de radiatoren wel warm worden, maar de vloerverwarming niet. Op de Evohome is het aantal starts per uur op 3 ingesteld, maar ik begreep dat de HCE80 altijd 6 starts per uur aanhoudt. Als je de kamertemperatuur met één graad wil verhogen is de warmtevraag bijvoorbeeld 29%. Voor de Evohome houdt dit in dat de ketel dan 5.8 minuten aan is en dan weer 14.2 minuten uit is. De HCE80 werkt met 6 starts van 10 minuten die waarschijnlijk niet gelijk lopen met de Evohome waar de zone met de vloerverwarming na 2 uur nog steeds niet warmer is geworden.
Heeft iemand dezelfde ervaring en weet iemand hoe je dit kunt oplossen?