Hoi iedereen,
Naast de zonnepanelen op ons platte dak, dacht ik aan om ook een aantal op het schuine dak van ons schuur te plaatsen.
De afmeting van het dak is 380x190cm. Daar zou mooi 3 panelen van 175x100cm passen op elke zijde.
Richting is bijna paal zuid, dus elke dakvlak is min of meer oost en west. Geen schaduw behalve de naburige hogere garage.
Zelf dacht ik aan de Hyunday panelen: https://www.solar-bouwmar...ie-s400vg-full-black.html
Omdat die (hier gelezen) beter om te gaan met schaduw op de korte kant. Klopt dat?
Ik heb het e.e.a. gesimuleerd in Sunny Design en ik kom uit op de SunnyBoy 2.0 met de twee dakvlakken aangesloten op dezelfde MPPT (poly-string). de SB 2.0 heeft maar 1 MPPT, dus kan niet anders.
Zal dit werken?
Ik heb ook een simulatie gedaan met Trina TSM-DE09 400wp panelen, maar dan krijg ik een waarschuwing in sunny design:
Installatierichtlijnen aanhouden
De kortsluitstroom van de PV-generator is voor de gekozen omvormer te hoog. Bedrijf in deze
combinatie is alleen toegestaan bij toepassing van geschikte maatregelen voor stroombegrenzer (bijv.
DC-zekeringen).
Als alternatief zou ik voor APSystems DS3 kunnen kiezen, maar ik weet niet of er hier genoeg voordelen aan zijn.
Of hebben jullie andere ideeën m.b.t. paneel en omvormer keuze?
Ik zou het zelf monteren, met een systeem zoals Solarstell voor golfplaat daken (stokschroeven etc).
Ik hoor graag jullie input.
Naast de zonnepanelen op ons platte dak, dacht ik aan om ook een aantal op het schuine dak van ons schuur te plaatsen.
De afmeting van het dak is 380x190cm. Daar zou mooi 3 panelen van 175x100cm passen op elke zijde.
Richting is bijna paal zuid, dus elke dakvlak is min of meer oost en west. Geen schaduw behalve de naburige hogere garage.
Zelf dacht ik aan de Hyunday panelen: https://www.solar-bouwmar...ie-s400vg-full-black.html
Omdat die (hier gelezen) beter om te gaan met schaduw op de korte kant. Klopt dat?
Ik heb het e.e.a. gesimuleerd in Sunny Design en ik kom uit op de SunnyBoy 2.0 met de twee dakvlakken aangesloten op dezelfde MPPT (poly-string). de SB 2.0 heeft maar 1 MPPT, dus kan niet anders.
Zal dit werken?
Ik heb ook een simulatie gedaan met Trina TSM-DE09 400wp panelen, maar dan krijg ik een waarschuwing in sunny design:
Installatierichtlijnen aanhouden
De kortsluitstroom van de PV-generator is voor de gekozen omvormer te hoog. Bedrijf in deze
combinatie is alleen toegestaan bij toepassing van geschikte maatregelen voor stroombegrenzer (bijv.
DC-zekeringen).
Als alternatief zou ik voor APSystems DS3 kunnen kiezen, maar ik weet niet of er hier genoeg voordelen aan zijn.
Of hebben jullie andere ideeën m.b.t. paneel en omvormer keuze?
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ik zou het zelf monteren, met een systeem zoals Solarstell voor golfplaat daken (stokschroeven etc).
Ik hoor graag jullie input.
:strip_exif()/f/image/37RFHY4Pjf1Yd9ShuxDXX4PE.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/dzPlNuD5v1V4PaWWh4ZjT4XV.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/5z9lbjyiGf45lQgDO7a1q0SR.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/9nJ7T3BDLMf4c0gZ5pS07oc8.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/pf9Weeq0npaBzoW8owpLcRxI.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/2lMz4yzZgBVbkcydWBUPujOy.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/xrM9WG4AYYCB8GFXJbaA8zJd.jpg?f=fotoalbum_tile)