Elga Blokkeren om overtollwarmte uit zonneboiler te benutten

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jankuster
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 08-01 10:23
goedendag,

Sinds 2009 hebben wij een Elga in combinatie met de zonnegasCombi van Atag.

Om warmteoverschot uit de zonneboiler te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om de Elga uit te zetten of te blokkeren.

Daarvoor zitten er op de print van de Elga 2 pinnen waarmee deze is te blokkeren.

Martijn of Johan van Techneco heeft mij ooit aangegeven welke pinnen dat zijn.

Helaas ben ik vergeten welke.

Weet iemand welke pinnen dat zijn?

Op mijn zonnegascombi heb ik een schakeling en een thermostaat waarmee ik de Elga kan blokkeren waardoor deze de ketel gaat aansturen bij warmtevraag. De ketel gaat dan "kijken" of er voldoende warmte in de zonneboiler zit (op T8, 380L boiler) . Vooral nuttig bij weer met lage buitentemp en heel veel zon.

Vast bedankt.
Met vriendelijke groet,


Mijn vraag
...

Relevante software en hardware die ik gebruik
...In 2011 nieuwe Elga geplaatst door Techneco.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...

[ Voor 2% gewijzigd door teacher op 01-05-2022 22:37 . Reden: Naw geknipt ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:14
@jankuster Ik heb hier info over.

Bij mijn ELGA met Carrier buitenunit is het contact 30 en 31.
Overigens staat dit in de handleidingen.

Ik doe iets anders: de ELGA draait bij warmtevraag en als de ZB voldoende warm is dan gaat de retourleiding via de ZB. De ingaande temperatuursensor van de ELGA heb ik uit de ELGA losgehaald (van de leiding) en verplaatst naar de plek waar de retourleiding richting ZB of naar ELGA gaat.
Nu wordt de temperatuuraansturing van de buitenunit gebaseerd op de echte retourtemp, niet op de opgehoogde (door de ZB).
Overigens doet mijn ELGA het beter op de celcia20 thermostaat. Dan krijgt de ELGA eerder warmtevraag en werkt met een kleinere deltaT, meer draaiuren en dus ook meer ZB uitnutting

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:14
de pompsnelheid van de ELGA zo maximaal mogelijk helpt ook om de delta T te verlagen en dus met lagere Ta te werken

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017