Radiator vervangen door convector, berekening?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 07-05 09:10

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
Ik wil enkele radiatoren gaan vervangen door convector-radiatoren (Jaga?). We hebben namelijk sinds kort een warmtepomp en de benedenverdieping (vloerverwarming) is prima warm te krijgen op 35 graden maar de radiatoren boven moeten al snel richting 50. Idealiter wil ik boven ook gewoon 35 a 40 stoken omdat de warmtepomp dan veel efficienter is.

De vraag is: Hoe bepaal ik nu de juistte grootte van de nieuwe radiator? Ik heb veel zitten googlen, maar de wattages zijn vaak bij verschillende temperaturen. Ik wil voorkomen dat ik straks met een te kleine radiator zit.

Huidige radiator: Kamer 1: Type 22, 140 x 60. Stooktemp 50-55 graden in de winter.
Kamer 2: zelfde maar dan type 21.

Groetjes, FaceDown.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Motorfret
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 15-05 16:03
bereken hier het benodigde vermogen
https://www.cvtotaal.nl/bereken-radiator#

kijk vervolgens op:
https://www.jaga.nl/producten/strada/
halverwege bij de tabel "info voor professionals"

maar let op: selecteer het 35/30/20 regime

en je kunt zien welke radiatoren van jaga voldoen

24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 07-05 09:10

FaceDown

Storende factor.

Topicstarter
Motorfret schreef op maandag 25 april 2022 @ 11:59:
bereken hier het benodigde vermogen
https://www.cvtotaal.nl/bereken-radiator#

kijk vervolgens op:
https://www.jaga.nl/producten/strada/
halverwege bij de tabel "info voor professionals"

maar let op: selecteer het 35/30/20 regime

en je kunt zien welke radiatoren van jaga voldoen
Die info voor professionals zie ik niet?
Verder vind ik dat berekende vermogen niet zo interessant, ik ga liever uit van de realiteit: De huidige radiator, omdat ik weet dat deze voldoet. Ik heb het idee dat die berekende vermogens veel te hoog zijn. Wat een type 22 aan vermogen doet bij 50 graden kan ik echter nergens vinden....

[ Voor 5% gewijzigd door FaceDown op 25-04-2022 12:12 ]

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Motorfret
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 15-05 16:03
even eea uitklappen en dan zie je het. (niet op je telefoon, maar op een pc of laptop)

als je de vermogens weet van je huidige radiatoren, kun je dat natuurlijk ook gebruiken.

[ Voor 15% gewijzigd door Motorfret op 25-04-2022 12:14 ]

24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:35
De CV totaal tool heb ik rare waardes uit gekregen.. Ik gebruik liever https://selectietool.jaga.nl/

Radson heeft een mooie tool voor rekenen met Txy radiatoren: https://www.radson.com/nl-nl/tools-en-diensten/calculator
Als je weet wat Ta en Tr is terwijl je de ruimtes warm kan houden (bij -10 ofzo, 'winter' is wat te breed) heb je zo het vermogen met de Radson tools.

Bij de info voor profs van Jaga is ook een Excel te vinden. Ook erg fijn.

Bij 35 graden is er kans dat je aan de 'DBH' moet. Dat spul kost echt eng veel bij Jaga, maar als je handige harry bent kijk je in een DIY jaga DBE (oude naam) topic.