Wij hebben reeds 14 310WP panelen op ZW op een Goodwe GW4200D-NS omvormer. Ivm de aanschaf van een electrische auto willen we extra panelen laten leggen.
Een aanbieder heeft het dak opgemeten en er zouden aan voorkant / zuidkant 4 panelen kunnen en aan de NO kant wel 12. De onderste laag aan de NO kant zou wel redelijk veel schaduw v/h huis v/d buren hebben.
Het voorstel van de aanbieder was om 4 stuks 400WP Hyundai panelen aan de zuidkant te leggen (geen schaduw) en 5 stuks 400WP hoog op het dak aan de NO kant, zodat ze geen last van schaduw hebben.
In de offerte staat een Goodwe GW3000-XS 1 strings omvormer icm 9 Tigo optimizers. Het leek mij logischer om een Goodwe 3000D-NS omvormer te gebruiken en dan de 4 panelen op het zuiden op 1 string en de 5 panelen op het NO op een 2e string. De Tigo optimizers zouden dan niet nodig zijn lijkt me.
De aanbieder zei dat ze een 1 strings omvormer met optimizers adviseren ivm de benodigde opstartspanning die moeilijk gehaald kan worden met strings van 4 en 5 panelen. Als ik echter de datasheet van Goodwe bekijk zie ik een opstartspanning van 80V en de Hyundai panelen hebben een VOC van 46V. Volgens mij kan de opstartspanning van 80V dan makkelijk gehaald worden met een string van 4x46V=184V.
Is mijn redenatie correct en zou ik ze op een 2 strings omvormer zonder optimizers kunnen aanslutien of is alle 9 panelen in 1 string icm optimzers echt beter? De meerprijs van de optimisers is circa 500 euro.
Een aanbieder heeft het dak opgemeten en er zouden aan voorkant / zuidkant 4 panelen kunnen en aan de NO kant wel 12. De onderste laag aan de NO kant zou wel redelijk veel schaduw v/h huis v/d buren hebben.
Het voorstel van de aanbieder was om 4 stuks 400WP Hyundai panelen aan de zuidkant te leggen (geen schaduw) en 5 stuks 400WP hoog op het dak aan de NO kant, zodat ze geen last van schaduw hebben.
In de offerte staat een Goodwe GW3000-XS 1 strings omvormer icm 9 Tigo optimizers. Het leek mij logischer om een Goodwe 3000D-NS omvormer te gebruiken en dan de 4 panelen op het zuiden op 1 string en de 5 panelen op het NO op een 2e string. De Tigo optimizers zouden dan niet nodig zijn lijkt me.
De aanbieder zei dat ze een 1 strings omvormer met optimizers adviseren ivm de benodigde opstartspanning die moeilijk gehaald kan worden met strings van 4 en 5 panelen. Als ik echter de datasheet van Goodwe bekijk zie ik een opstartspanning van 80V en de Hyundai panelen hebben een VOC van 46V. Volgens mij kan de opstartspanning van 80V dan makkelijk gehaald worden met een string van 4x46V=184V.
Is mijn redenatie correct en zou ik ze op een 2 strings omvormer zonder optimizers kunnen aanslutien of is alle 9 panelen in 1 string icm optimzers echt beter? De meerprijs van de optimisers is circa 500 euro.