Het wil, naar mijn mening, nog niet erg vlotten met het omlaag brengen van de maximum ingestelde radiatortemperatuur van HR-ketels. Zelfs in een gezelschap van personen die geïnteresseerd zijn in techniek kan ik nog uitleggen hoe een HR-ketel werkt. Ik stel voor om een HR-ketel dan voortaan ook maar een RC- of te wel een rookgascondenserende ketel te noemen.
Je kan ze ook gewoon dit plaatje laten zien:

En dat iedereen nog hoge temperaturen gebruikt is de schuld van de fabrikanten die ze standaard op die hoge temperaturen zetten. En van de installateurs die het vervolgens niet aanpassen. En van de woning eigenaar die er ook lak aan heeft en zich er niet in verdiept.

En dat iedereen nog hoge temperaturen gebruikt is de schuld van de fabrikanten die ze standaard op die hoge temperaturen zetten. En van de installateurs die het vervolgens niet aanpassen. En van de woning eigenaar die er ook lak aan heeft en zich er niet in verdiept.
[ Voor 46% gewijzigd door Flappie op 13-04-2022 18:12 ]
Toevallig dat ik deze topic open 
Zeggen jullie nu dat elke HR ketel op lage temperatuur zijn werk kan doen? Welke temp moet er dan worden ingesteld?
Zeggen jullie nu dat elke HR ketel op lage temperatuur zijn werk kan doen? Welke temp moet er dan worden ingesteld?
Ik citeer even een stukje van een duurzaamheids website:
Bijna iedereen heeft tegenwoordig een HR- ketel. Wat velen niet weten is dat een HR-ketel zijn hoge(re) rendement pas haalt als het water dat terugkomt bij de ketel kouder is dan 58°C
Dus eigenlijk gewoon zo laag mogelijk, naar iig je retour onder de 58 houden.
Bijna iedereen heeft tegenwoordig een HR- ketel. Wat velen niet weten is dat een HR-ketel zijn hoge(re) rendement pas haalt als het water dat terugkomt bij de ketel kouder is dan 58°C
Dus eigenlijk gewoon zo laag mogelijk, naar iig je retour onder de 58 houden.
[ Voor 14% gewijzigd door Flappie op 13-04-2022 18:49 ]
Elke HR ketel kan tot op vrij lage aanvoertemperaturen stoken, 40 a 50 graden is niet vreemd. Of je je huis er warm mee krijgt ligt aan de isolatie van het huis en de afgifte (vloerverwarming, lage temperatuur radiatoren, …)Bloodnose schreef op woensdag 13 april 2022 @ 18:23:
Toevallig dat ik deze topic open
Zeggen jullie nu dat elke HR ketel op lage temperatuur zijn werk kan doen? Welke temp moet er dan worden ingesteld?
Kwestie van uitproberen 😄
Life is not about specs, it is about joy!
Het effect bij een retourtemperatuur van 58 graden is echter nog zeer gering. Gewoon echt zo laag mogelijk zien te krijgen.Bloodnose schreef op woensdag 13 april 2022 @ 18:23:
Toevallig dat ik deze topic open
Zeggen jullie nu dat elke HR ketel op lage temperatuur zijn werk kan doen? Welke temp moet er dan worden ingesteld?
Onderstaande tabel geeft het rendement (bovenwaarde) aan bij verschillende retourwatertemperaturen:
Retourwatertemperatuur Rendement hr-ketel Condensatie
60 graden en hoger 87 % 0 %
50 graden 90 % + 3 %
40 graden 95 % + 6 %
30 graden 97 % + 9 %
20 graden 99 % + 10 %
10 graden 100 % + 11 %
hier stookt de ketel op 50 graden CV water.. wat er retour komt weet ik eigenlijk niet..
het systeem hier is ook vrij klein.. 2x Type 33 radiator schat 60 hoog en 80 breed,
een type 20 van ongeveer de zelfde afmetingen en nog een type 20 van 50x60
op de Typ33 welke het nuttigste zn warmte kwijt kan, zit een set Speedcomfort ventilatoren, en staat vol open.
de andere typ33 staat geknepen, die haalt door z'n lage flow wel een behoorlijke temperatuur daling.. hier zit een vensterbank boven waardoor de luchtcirculatie gewoon ronduit ruk is..
de grote Typ20 zit in de slaapkamer en die hoeft niet zo warm en staat ook amper open..
en dan blijft de kleine typ20 over in de badkamer, staat vol open..
verbeteringen die ik nog wil.. de andere T33 ook voorzien van speedcomfort of zelf iets knutselen.. voor betere afgifte.. maar hoe en wat moet ik nog even bekijken wil ook geen hinderlijke luchtstroom maken..
verder nog eens in de instellingen van de ketel duiken.. om het brander vermogen wat te temperen CV zijde.. en de pompsnelheid omlaag brengen.. al moet ik eerst het lucht er uit zien te krijgen... zelfs op maximaal pomptoerental wil het niet bij de ketel geraken waar de automatische onluchter zit
het systeem hier is ook vrij klein.. 2x Type 33 radiator schat 60 hoog en 80 breed,
een type 20 van ongeveer de zelfde afmetingen en nog een type 20 van 50x60
op de Typ33 welke het nuttigste zn warmte kwijt kan, zit een set Speedcomfort ventilatoren, en staat vol open.
de andere typ33 staat geknepen, die haalt door z'n lage flow wel een behoorlijke temperatuur daling.. hier zit een vensterbank boven waardoor de luchtcirculatie gewoon ronduit ruk is..
de grote Typ20 zit in de slaapkamer en die hoeft niet zo warm en staat ook amper open..
en dan blijft de kleine typ20 over in de badkamer, staat vol open..
verbeteringen die ik nog wil.. de andere T33 ook voorzien van speedcomfort of zelf iets knutselen.. voor betere afgifte.. maar hoe en wat moet ik nog even bekijken wil ook geen hinderlijke luchtstroom maken..
verder nog eens in de instellingen van de ketel duiken.. om het brander vermogen wat te temperen CV zijde.. en de pompsnelheid omlaag brengen.. al moet ik eerst het lucht er uit zien te krijgen... zelfs op maximaal pomptoerental wil het niet bij de ketel geraken waar de automatische onluchter zit
404 Signature not found
In principe is deze kennis hier al wel aanwezig, gezien: Topicreeks: Gas besparen door middel van CV tuning
Daar past deze discussie ook beter, dus zet hem vooral daar voort.
Daar past deze discussie ook beter, dus zet hem vooral daar voort.
Wise enough to play the fool