Ik heb 15 panelen a 395Wp en 4x APS QS1 micro omvormers. Mijn groepenkast is 3x25A.
De eerste bedoeling was dat ik alles op 1 groep ga aansluiten maar ik ben bang dat de bijna 6000W een beetje teveel is voor 1 groep. Dus nu wil ik het gaan splitsen over de 3 groepen dus 2x 1 APS QS1 met 4 panelen op 2 groepen en op een groep 7 panelen met 2 APS QS1 microomvormers.

Kan ik dit zomaar doen?

Alvast bedankt voor de reacties
...

Beste antwoord (via Arjan1785 op 09-04-2022 12:19)


  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
7x 395 is 2765W, dat komt ruim onder de max van 3680W In dat geval kan je de de drie kabels van de drie sets micro-omvormers samen in een (waterdichte) lasdoos aansluiten op de 5 aderige kabel.

Wees voorzichtig. De onderkant van de hoofdschakelaar staat nog steeds spanning op na uitschakelen. Raak dat aan en je wordt gekookt (5700W!) voordat de hoofdzekering doorbrand. Als je er niet veilig bij voelt vraag dan een installateur om de groepenkast aan te passen.

Gebruik de juiste dikte draad (6mm2) in de groepenkast en draai de schroeven goed vast. Losse contacten zorgen voor brand.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Ik zou beginnen met de handleiding. Maximaal 3 per groep.
https://emea.apsystems.com/resources/library/

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
6000W is zeker teveel voor 1 groep.

In de handleiding op pagina 21 (22 incl voorblad) http://www.apsmicroinvert...yc500i_user-manual_nl.pdf staat een 3 fasen aansluitschema. Zolang je onder 3680W (16A) per fase blijft is er geen probleem. In de Nederlandse installaties wordt de nul ook geschakeld dus de blauwe draad moet op de automaat aansluiten i.p.v. op een verdeelblok.

Wat voor kabel ligt er? 3 aderig of 5 aderig? Als er een 3 aderige kabel ligt moet je meer kabels leggen.
Ik zou er een 5 aderige kabel leggen met een B16 300ma krachtaardlekautomaat. Een AC junction box (lijkt mij gewoon een waterdichte lasdoos) waar de drie kabels van de micro omvormers samenkomen met de nul en aarde verbonden. Alternatief is 3 aardlekautomaten en drie 3 aderige kabels en 3 AC junction boxes (dat is het schema)

Let op: de automaat moet een aardlekautomaat zijn. Het mag niet meer achter een aardlekschakelaar bij andere groepen. Zonnepanelen moeten nu ook altijd op een eigen groep.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arjan1785
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 09-04-2022
Hoi Ricko1 er ligt een 5 aderig kabel, en een 3 fase Eaton B16 automaat met aardlek.
Dus ik was van plan om 3 groepen te maken groep 1- 4 panelen met 1 QS1 omvormer, groep 2 idem als 1 en groep 3 2x QS1 met 7 panelen. Dee met een 5 aderige kabel naar me meterkast en via de B16 automaat direct achter mijn hoofdschakelaar aan te sluiten.

Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:37
7x 395 is 2765W, dat komt ruim onder de max van 3680W In dat geval kan je de de drie kabels van de drie sets micro-omvormers samen in een (waterdichte) lasdoos aansluiten op de 5 aderige kabel.

Wees voorzichtig. De onderkant van de hoofdschakelaar staat nog steeds spanning op na uitschakelen. Raak dat aan en je wordt gekookt (5700W!) voordat de hoofdzekering doorbrand. Als je er niet veilig bij voelt vraag dan een installateur om de groepenkast aan te passen.

Gebruik de juiste dikte draad (6mm2) in de groepenkast en draai de schroeven goed vast. Losse contacten zorgen voor brand.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arjan1785
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 09-04-2022
Dat komt dan helemaal goed. Van de B16 automaat 6mm2 naar de hoofdschakelaar. Van de panelen 5x 2.5 mm2.
Bedankt

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ophidian
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 23:50
Waarom de QS1? Deze zal aftoppen op 1200W. Even afhankelijk van de ligging zal je dus maximaal 4500W kunnen opwekken. Niet helemaal selectief, maar je blijft wel onder de 25A van je hoofdzekering...

[ Voor 34% gewijzigd door Ophidian op 09-04-2022 11:10 ]

ZO SE - 5,76kWp - Shade: Low - PVoutput | NOZW APS QS1 - 3,84kWp - Shade: High - PVoutput | Volvo XC40 Pure Electric Ultimate | Volvo EX30 Plus SMSR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arjan1785
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 09-04-2022
Ophidan, Dat is een goeie. QS1 zaten bij het pakket. De panelen liggen O/W Dus dan moet ik op 1 QS1 2x Oost en 2x West aansluiten. zodat ik niet in het beste geval 1600W in 1 QS1 krijg en dus 400W verlies door aftoppen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@Arjan1785 QS1 kan de AC capaciteit niet vrij verdelen. Het is echt 4 gescheiden omvormers in 1 doos.
Verder wel nuttig om zo aan te sluiten: lagere belasting op je bekabeling en wellicht makkelijker mooi verdelen over groepen.