Gezoneerde vloerverwarming uitbreiden met hoofdklep

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • rik
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 24-10 21:53
In onze woning hebben we in alle vertrekken vloerverwarming, met ook een (klok)thermostaat in elke vertrek. De woning is bijna nul-op-de-meter geïsoleerd, afkoelen doet het daardoor niet zo. Daarbij is het huis aangesloten op blokverwarming, warmte wordt dus aangeleverd. Volgens mij is de vloerverwarming bij ons dus ook geen gesloten systeem binnen ons huis, maar loopt er warm water van het ketelhuis doorheen.

Nu is de situatie zo dat als we alle verwarmingen uitschakelen, en alle servomotoren dus dicht zijn, er nog steeds flow is. Met als gevolg dat er dus continu wordt opgewarmd, tot onaangenaam heet. Volgens de cvmonteur is de flow niet bijzonder, alles zou goed zijn. Tja, de problemen hebben we wel.

Tussen de warmtemeter en het ketelhuis zit een handmatige klep. Die draai ik nu regelmatig dicht, of maar half open, om de temperatuur overshoot te kunnen managen. Dat werkt enigszins en zie je ook goed terug op de warmterekening.

Wat wellicht een betere oplossing zou zijn, is de installatie van een ‘hoofdklep’, direct na de verbruiksmeter verwacht ik, die aangestuurd wordt door de zoneregelaar op het moment dat er vraag is.

De zoneregelaar zou daar dan dus ondersteuning voor moeten hebben, ik kan die echter niet vinden. De klep zou geïnstalleerd moeten worden door een cv-monteur lijkt me.

Zijn er meer mensen die met dit bijltje hebben gehakt?

Is de plaatsing van de hoofdklep juist? Klopt het idee van de aansturing van de klep door de zoneregelaar? Of zou het signaal afgetapt moeten worden van bijvoorbeeld de servomotor aansturing? Dat zijn 6 signalen dus daar zal dan ook nog een wat elektronica tussen moeten vermoed ik.

Bedankt voor het meedenken alvast :)

Alle reacties


  • rik
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 24-10 21:53
Het valt me trouwens op dat voornamelijk Honeywell een tussenklep kan aansturen (als zijnde CV). Andere merken lijken dit niet te ondersteunen? Is signaal aftappen dan toch de reguliere weg?

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

rik schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 09:19:
Het valt me trouwens op dat voornamelijk Honeywell een tussenklep kan aansturen (als zijnde CV). Andere merken lijken dit niet te ondersteunen? Is signaal aftappen dan toch de reguliere weg?
Het gaat dan om de afhandeling van het eindsignaal.
Dat heeft er ook mee te maken dat de klep tijd nodig heeft om te openen.

Neem bijv de Danfoss 2-weg klep met eindsignaal. (dat is overigens een kogelkraan ipv een veerklep en gaat hoogstwaarschijnlijk een stuk langer mee)
Je kunt daar je thermostaat op aansluiten. Als de thermostaat het circuit sluit, gaat de klep dus open. Als de klep bijna open is geeft de klep een signaal door aan de CV ketel (net als de thermostaat dat zou doen) dat hij aan moet.
Omgekeerd gaat dat hetzelfde; de thermostaat schakelt uit, de klep sluit en *klik geeft signaal door aan de CV dat ie moet stoppen.

Gezien daar flow issues kunnen ontstaan (cv nog bezig en klep al bijna dicht) krijg je hoogstwaarschijnlijk een storing in de ketel. Er zal daarom hoogstwaarschijnlijk ook nog een bypass tussen moeten om in elk geval de flow op gang te houden voor die paar seconden dat de CV ketel nog draait en er geen flow meer mogelijk is.