In onze woning hebben we in alle vertrekken vloerverwarming, met ook een (klok)thermostaat in elke vertrek. De woning is bijna nul-op-de-meter geïsoleerd, afkoelen doet het daardoor niet zo. Daarbij is het huis aangesloten op blokverwarming, warmte wordt dus aangeleverd. Volgens mij is de vloerverwarming bij ons dus ook geen gesloten systeem binnen ons huis, maar loopt er warm water van het ketelhuis doorheen.
Nu is de situatie zo dat als we alle verwarmingen uitschakelen, en alle servomotoren dus dicht zijn, er nog steeds flow is. Met als gevolg dat er dus continu wordt opgewarmd, tot onaangenaam heet. Volgens de cvmonteur is de flow niet bijzonder, alles zou goed zijn. Tja, de problemen hebben we wel.
Tussen de warmtemeter en het ketelhuis zit een handmatige klep. Die draai ik nu regelmatig dicht, of maar half open, om de temperatuur overshoot te kunnen managen. Dat werkt enigszins en zie je ook goed terug op de warmterekening.
Wat wellicht een betere oplossing zou zijn, is de installatie van een ‘hoofdklep’, direct na de verbruiksmeter verwacht ik, die aangestuurd wordt door de zoneregelaar op het moment dat er vraag is.
De zoneregelaar zou daar dan dus ondersteuning voor moeten hebben, ik kan die echter niet vinden. De klep zou geïnstalleerd moeten worden door een cv-monteur lijkt me.
Zijn er meer mensen die met dit bijltje hebben gehakt?
Is de plaatsing van de hoofdklep juist? Klopt het idee van de aansturing van de klep door de zoneregelaar? Of zou het signaal afgetapt moeten worden van bijvoorbeeld de servomotor aansturing? Dat zijn 6 signalen dus daar zal dan ook nog een wat elektronica tussen moeten vermoed ik.
Bedankt voor het meedenken alvast
Nu is de situatie zo dat als we alle verwarmingen uitschakelen, en alle servomotoren dus dicht zijn, er nog steeds flow is. Met als gevolg dat er dus continu wordt opgewarmd, tot onaangenaam heet. Volgens de cvmonteur is de flow niet bijzonder, alles zou goed zijn. Tja, de problemen hebben we wel.
Tussen de warmtemeter en het ketelhuis zit een handmatige klep. Die draai ik nu regelmatig dicht, of maar half open, om de temperatuur overshoot te kunnen managen. Dat werkt enigszins en zie je ook goed terug op de warmterekening.
Wat wellicht een betere oplossing zou zijn, is de installatie van een ‘hoofdklep’, direct na de verbruiksmeter verwacht ik, die aangestuurd wordt door de zoneregelaar op het moment dat er vraag is.
De zoneregelaar zou daar dan dus ondersteuning voor moeten hebben, ik kan die echter niet vinden. De klep zou geïnstalleerd moeten worden door een cv-monteur lijkt me.
Zijn er meer mensen die met dit bijltje hebben gehakt?
Is de plaatsing van de hoofdklep juist? Klopt het idee van de aansturing van de klep door de zoneregelaar? Of zou het signaal afgetapt moeten worden van bijvoorbeeld de servomotor aansturing? Dat zijn 6 signalen dus daar zal dan ook nog een wat elektronica tussen moeten vermoed ik.
Bedankt voor het meedenken alvast