Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vraag


  • Ton123
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 08-07-2022
1 of 2 buffervaten
Hoi, zoals de meeste van ons ben ik, mede ingegeven door de energieprijzen, bezig met vergroenen.
De hoekwoning (1963) is voorzien van na isolatie, vloer(2017), spouw(2017) en dakisolatie(2000) en kunststofkozijnen met Hr++ glas (2022)
De CV ketel is een Remeha Tzerra M39c CW5 (12jr oud)
De woning heeft een bewoonbaar totaaloppervlak van 142m2. De verwarmde ruimtes, kamer, keuken, toilette, badkamer is 66m2 (Benodigde wattage woning vóór 2000 = 66x80W=5280W)
Verder zijn er 19 x 300Wp zonnepanelen(2017) die op jaarbasis rond de 6000Kwh opleveren. (met een uitbreidingsmogelijkheid van 10 panelen)
We bewonen de woning met 2 volwassenen en 2 volwassen kinderen
Het gasverbruik is 1900 kub en het stroomverbruik rond de 4500Kwh
Nu willen we overstappen op duurzaam verwarmen van de CV en het tapwater.
We dachten aan 1 Hewalex warmtepompen van 3 Kw (COP 4,17) en 1 Hewalex warmtepomp 3 Kw in combinatie met 3 zonnecollectoren (totaal 6m2)
De keuze van de 2 kleine warmtepompen is ook ingegeven dat ze vanaf €1700,- te koop zijn en €2400,- subsidie per warmtepomp opleveren.
Mijn vraag is nu hoe moeten we onze buffer creëren;
• 2 aparte systemen met 2 individuele buffervaten (de keus zou dan 2x300L zijn)
• 2 gekoppelde buffervaten (waarbij het ene dient als voorverwarming?)
• 1 groot buffervat met onderin het cv gedeelte en bovenin het tapwatergedeelte

Als iemand mij kan adviseren/uitleggen wat het beste is zou dat mooi zijn.

Alle reacties


  • Paul C
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 18-11 15:35
Die 4,17 wordt gehaald bij 15C lucht en 35C water. Als je het voor de tapwater doet dan moet het water veel warmer zijn. Als je het voor verwarming doet, dan is de lucht veel kouder, want als het 15C hoef je natuurlijk niet te verwarmen. Sprookjeswaarde dus.

Belangrijke vragen:
Hoe ziet je afgiftesysteem eruit?
Hoeveel van die 1900m3 is voor tapwater?

  • Ton123
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 08-07-2022
Beneden is 30m2 vloerverwarming (openaanbouw/leef keuken) en 30m2 met 2 radiatoren met speedcomfort ventilatoren (géén LT radiatoren) Ook de rest van het huis is uitgerust met traditionele radiatoren (die buiten de badkamer en wc nooit aan staan)
Tapwater laatste 3 jaar gemiddeld 146 m3 volgens internet is daarvan 42% verwarmd dus zo'n 60 m3

  • MulltiSPG
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 01-02 00:41
Ik zou eerst eens een warmteverlies scan laten maken door een gespecialiceerd bedrijf.

1900m3 is echt heel veel voor een huis van die grote. Ik had een verbruik van 850m3 per jaar
in mijn matig geisoleerde huurhuis van 125m2 met 4 personen.

Wil je geld kunnen besparen met een warmtepomp dan moet eerst echt je isolatie goed zijn
en je warmtesysteem. Tevens is de regeltechniek ook belangrijk (per ruimte kunnen schakelen m.b.t.verwarmen.

Met jouw gasverbruik van 1950m3 heb je een warmtepomp nodig van:

1550m3 (verbruik - 100m3 per persoon ivm sanitair) / 200 * 0,8 = 6,9kW.
Deze 6,9kW verwarmingsvermogen moet je halen bij buitentemperatuur -15"C en toevoer van 45 graden.

Deze 2 warmtepompen samen gaan het in de winter dus nooit echt warm houden.
Je kunt natuurlijk ook je ketel laten bijstoken.

Dan zou ik nu beginnen met een 600l. hygieneboiler met 1 warmtewisselaars.
je zet dan 1 warmtepomp op de wisselaar en 1 op het vat. Je sanitairwater gaat op
de hygiegespiraal.

Je CV water en sanitair water gaan daarna normaal door de Cv ketel.
Meet deze te lage temperaturen dan stookt hij bij.

  • Kuusj
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 19-11 18:14

Kuusj

Ofwel varken in 't Limburgs

Ton123 schreef op donderdag 7 april 2022 @ 21:06:
Beneden is 30m2 vloerverwarming (openaanbouw/leef keuken) en 30m2 met 2 radiatoren met speedcomfort ventilatoren (géén LT radiatoren) Ook de rest van het huis is uitgerust met traditionele radiatoren (die buiten de badkamer en wc nooit aan staan)
Tapwater laatste 3 jaar gemiddeld 146 m3 volgens internet is daarvan 42% verwarmd dus zo'n 60 m3
Tja, volgens internet. Als ik hier even kijk zit ik toch wel wat hoger voor warm water hoor. Op zo'n 160-200m3 per jaar.

Wij hadden eerst een vergelijkbaar gasverbruik in een vrijstaande woning van ~220m2 uit 1980, maar hebben aardig goed gekeken naar isolatiemaatregelen. Denk dan aan nog wat resterend dubbelglas vervangen door HR++ (8m2), gevel laten naisoleren met HR++ parels en wat tochstripjes hier en daar en redden het nu met een L/L warmtepomp van 5KW met 2 binnenunits wel redelijk. Onder een graad of 2 begint het minder comfortabel te worden en vanaf 0 graden stoken we zo af en toe wat mee met de CV.

Dat komt dan neer op een gasverbruik van ongeveer 400-500m3 per jaar inclusief warm water, en een stroomverbruik van om en rond de 7000kWh per jaar waarvan met PV bijna 6000kWh is opgewekt. Netto dus 400-500m3 en 1000kWh.

Als ik de ketel op 10KW limiteer met 55 graden aanvoer dan houd die het wel prima alleen vol rond het vriespunt. Beetje ter experiment wat nodig is aan L/W mochten we dat ooit willen. Moet ik wel bij zeggen dat dan veel meer m2's verwarmd worden dan met de L/L.

9800X3D - RX 6900XT - Volvo S40 T5 '10 - Kever '74


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19-11 19:21
9 maand oud topic... denk dat Ton123 nu al weet dat zonnecollectors en buffervaten hier op DEI ongewenst zijn... *O*

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/

Pagina: 1