Ik ben nieuw hier en post dus voor de eerste keer iets.
Jaren 30 huis zonder spouw verbouwd. Geïsoleerde betonvloer aangelegd met vloerverwarming.8 groepen
Ketel: 2009 Remeha Avanta 35c
Radiatoren enkel op 1e verdieping, drie ruimtes.
Andere drie slaapkamers worden met airconditioning verwarmd.
Voor verbouwing radiatoren overal.
Ketel sloeg dan aan op thermostaat, verwarmde, en weer uit om temperatuurafgifte zijn ding te laten doen.
Nu blijft de ketel de hele tijd aan.
De Honeywell thermostaat blijft vragen en de ketel onderbreekt het pompen niet.
Soms lijkt de aanvoer niet echt heet.
Verder maakt de ketel een intens zoem/brom geluid bij dat branden wat met name snachts erg storend is.
Temperatuur stond op 18,5 maar ik heb er een graad afgedaan vanwege dat bijna continue in werking zijn .
Daarnaast is verbruik dan hoog.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IoeZGEu4GP2cPkXCCC2Kgo2o4RU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N0QTK0MEe1EEosjyR73PUAry.png?f=fotoalbum_large
Vloer is 60m2.

Ik heb het idee dat de ketel niet goed samenwerkt met de pomp en thermostaat. En dat een verkeerde afstelling zorgt voor het brommen en niet voldoende leveren waardoor de energie besparende eigenschappen juist teniet gedaan worden en het verbruik hoger wordt .

Graag advies

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17:08
alleen een topicreport is voldoende, thanks!

[ Voor 62% gewijzigd door teacher op 03-04-2022 15:39 ]


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:02

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

@AndreRandsdorp je hebt nu een eigen topic, want iemand anders zijn topic gebruiken om jouw vragen te stellen is niet zo lief.

Verder is het niet helemaal duidelijk wat nu precies je problemen/ vragen zijn. Kan je nog eea structureren? Wellicht wat foto's (vooral van de vvv verdeler) toevoegen? Thanks!

[ Voor 10% gewijzigd door teacher op 03-04-2022 15:41 ]

Wise enough to play the fool


  • Paul C
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21-11 14:42
Het steeds kort aan en dan weer uitschakelen van een CV-ketel is doorgaans een teken van slecht ingeregeld. De ketel moet dan als het ware steeds hollen en stil staan. Een ketel die op rustig pitje continue brand is veel efficiënter. Dus misschien was je oude systeem wel juist onzuinig bezig.
Dat de aanvoer niet echt warm wordt is in principe ook een goed teken, want het voordeel van vloerverwarming is juist dat deze niet meer dan lauw-warm water nodig heeft. Hoe lager de temperatuur van het water des te meer warmte kan de CV-ketel uit de verbrandingsgassen onttrekken en des te minder hoeft er via de schoorsteen naar buiten verspilt te worden.

Brand de ketel ook echt de hele tijd? Misschien kun je de pompsnelheid verlagen om het geruis te verminderen. Als de ketel niet echt continue draait kun je ook kijken of de nadraaitijd verlaagd kan worden. Dit is hoe lang de pomp door blijft pompen nadat de ketel klaar is met stoken. Veel langer dan nodig is om het warme water door de leidingen tot in de vloerverwarming te spoelen hoeft niet. Koud retourwater rond pompen heeft weinig nut. 1-2min is wel genoeg meestal.