Advies string aansluiting SMA tripower 5.0 kW 2x6 of 1x12

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gratje
  • Registratie: September 2002
  • Niet online
Mijn vraag:
Advies gevraagd hoe ik mijn omvormer het beste kan aansluiten.
Ik heb een SMA Tripower STP5.0-3AV-40 5.0kW omvormer.
12 panelen JA Solar JAM54S30-405-MR half cut 108 cells. van 405Wp.

Datasheet: https://cdn.webshopapp.co...7090/jam54s30-390-415.pdf

Omdat de Vmp en Voc relatief laag zijn van deze panelen vraag ik me af wat het beste is.
2 strings van 6 panelen.
1 string van 12 panelen.

De panelen komen op hetzelfde dak te liggen met dezelfde hoek.
Schaduw is er niet.of pas laat in de avond. In de winter/voorjaar. net voordat de zon onder gaat.

Het MPP spanningsbereik van de SMA tripower 5kW is 215-800V.
Die 215 / 6 = 35.88 V dat ga ik met die panelen net wel/net niet halen. Zal aan de dag liggen.

Gaat 1 string van 12 panelen ook? of ga ik dan over de maximale stroom van 12A heen van de omvormer?

Beste antwoord (via Gratje op 03-04-2022 15:34)


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik zou er 1x 12 van maken.
Geeft een beter omvormer rendement.

Stroom is gelijk voor 6 of 12 panelen. (enkel de spanning wisselt)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik zou er 1x 12 van maken.
Geeft een beter omvormer rendement.

Stroom is gelijk voor 6 of 12 panelen. (enkel de spanning wisselt)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gratje
  • Registratie: September 2002
  • Niet online
Top. Dan word het 1 string van 12.
En dan blijft de 2e input van de omvormer gewoon leeg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Nou ja, je hebt misschien nog een noordkant?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RFrVOln9YnEbUr89527hgliHmGc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/78vQef3xhpiouT2xc6bl7nno.jpg?f=user_large

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gratje
  • Registratie: September 2002
  • Niet online
@AUijtdehaag Ja heb nog een Noordkant, Maar dat lijkt me niet logisch op het moment. (en de centjes niet voor ;) )
Verder nog wel een vraag:
Ga ik het wel aankunnen met de stroom? De panelen kunnen 12.98 A leveren. En de SMA zegt maximaal
12 A ingangsstroom te kunnen.

Begin sterk het gevoel te krijgen dat ik de verkeerde panelen voor de omvormer heb aangeschaft.

[ Voor 18% gewijzigd door Gratje op 03-04-2022 17:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik verwacht niet dat je zult “aftoppen” hierdoor.
Want dat zal er gebeuren, meer niet.
Maar dat zijn ideale stc waarden. Je kan beter naar noct kijken.

Je kan ook 1 string over beide ingangen zetten als het moet.
Dus er is altijd nog die oplossing.
Sunclix y-connectoren zijn zeldzaam, dus beter zelf maken.
Maar ik verwacht niet dat het nodig is.

Verder zelf loggen dan kun je het zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OzVM_cbTeSMwbhjBR46MzgsQywA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NrSnjXq3fNPuDm6QTtxaexgo.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ifZDGs-GX_UCkg8jGrq1WEzm9Z4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nIlhxsOnQsHsPOMCTkVVSZxw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YfcPMvzkFv-wQ_jSsOsD8o9HFtA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GNxHaxQl3vUoTNlt7GnTwpvA.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 94% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-04-2022 18:32 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gratje
  • Registratie: September 2002
  • Niet online
@AUijtdehaag Dus jij denkt dat ik die 13 A nooit ga halen? Als het op 1 string zit? Komen we in NL (vlak bij Eindhoven ;) ) nooit in de buurt van die 1000W/m2?

Werkt met splitten naar 2 ingangen de SMA-shade fix dan nog?
En zie dat die Suncix Y-distributor kabels nogal duur zijn, dan is het slimmer om gewoon de MC4 splitters te kopen en daarom de 4 meegeleverde sunclix connectoren weer op te zetten.

Spanning blijft dan wel gelijkt op beide ingangen toch? Alleen verdeel je de stroom over de 2 ingangen.
Werkt SMA-Fix dan nog wel?

Excuses voor het vele vragen, beetje paniek in het hoofd want andere panelen zijn er op het moment niet aan te komen.

[ Voor 11% gewijzigd door Gratje op 03-04-2022 19:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Het is jammer dat er bij mijn panelen geen duidelijke STC of NOCT staat
https://irp-cdn.multiscre...onic%20325%20wp%20HIT.pdf

Maar ze geven 5,5 Amp op.

Hier zie je dat ik 5,6 Amp doe (DC ampere) (ik heb 2x 7 panasonic, zuid boven en zuid onder)
https://snapshots-origin....KfNMKShoo8VKqHJ8X?orgId=2

Ik denk dat je, je te druk maakt over STC..... ;)

Dat idee van de y-connectoren had ik inderdaad ook.
Een MC4 aanpassen naar sunclix.

Spanning blijft gelijk, stroom deel je door 2.
Met shadefix gaat het wel goed verwacht ik.
Maar nogmaals is het denk ik niet nodig vanwege STC en Noct.

[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-04-2022 19:56 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:58
nee je gaat vrijwel nooit die 13A halen nee, NOCT condities komen in NL wel voor. STC eigenlijk nooit, in elk geval niet voor tijden sie echt invloed hebben.

je zit prima qua omvormer en panelen, ik zou dit ook wel op een 3,6 SMA durven zetten hoor

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gratje
  • Registratie: September 2002
  • Niet online
Dan laat ik de bestelling panelen gewoon staan en zie ik het wel.
Andere panelen zit me te lang levertijd op.
En ja ik maak me misschien te druk om STC ;)
Ik kijk het wel aan, en anders topt ie maar af.
@Fr33z Wel? 4820 Wp op een 3600 omvormer?
Ik had natuurlijk heel simpel gedahct. 4820WP -> 5000Wp omvormer.
Maar altijd straks nog een string vrij voor als er wat bij komt op Noord.


Ps. de data logging gaat zeker nog komen met Home Assistant. ;)

Bedankt.
@AUijtdehaag en @Fr33z

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:58
ja, want NOCT is al 20% lager, dus is er nog maar 3900Wp over. daarnaast is 3600W makkelijker af te zekeren op een 16A groep.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gratje
  • Registratie: September 2002
  • Niet online
AUijtdehaag schreef op zondag 3 april 2022 @ 18:23:

Je kan ook 1 string over beide ingangen zetten als het moet.
Dus er is altijd nog die oplossing.
Sunclix y-connectoren zijn zeldzaam, dus beter zelf maken.
Maar ik verwacht niet dat het nodig is.
Toch nog even hier 1 vraag over. de string splitten naar de A/B input dat is hetzelfde aansluiten zoals de handleiding zegt bij parallelschakeling?
Dus de + (plus) van de ene string splitten in 2 x plus, die aansluiten op input A+ en B+, en de - (min) op input B-
A- blijft dan leeg?

Volgens Sunny Design zou ik dan 0.2% meer opbrengst hebben.
Het is niet veel maar alle beetjes zijn meegenomen.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lGn29PV-gv1yU_CpdAOdnh7Rvvs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2gqpgGsOVh12Cc824ko1SeJN.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik weet niet of de - intern aan elkaar zit. Blijkbaar dus wel?
Komt het plaatje van SMA af? Dan zal het wel kloppen.
Vind het wel een raar plaatje want alle panelen staan in serie in de echte situatie en niet parallel zoals in het plaatje

Kan het wel eens nameten als ik weer thuis ben.
Heb nog een tripower liggen

[ Voor 23% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-04-2022 15:53 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gratje
  • Registratie: September 2002
  • Niet online
Plaatje komt idd uit de handleiding van de SMA tripower 3.0-6.0
Ja ik vond het plaatje ook nogal raar vandaar de navraag.
Pagina: 1